编辑: 向日葵8AS 2016-04-21

15 , 福星大厦 ,

1、楼层采光井、管井洞口、预留洞口防护不严,架体水平防护不严.

2、施工用电乱拉乱接,不符合要求,

3、施工升降机架体与外架相连,

4、施工升降机进料口防护门不符合要求 , 要求铁山区建设局督办,落实整改 ,,

16 , 东方山琉璃宝塔 , 该项目处于钢结构吊装阶段,现场抽查情况,未发现安全隐患 , 要求建设单位尽快办理施工许可证,施工单位和监理单位立即对现场进行全面的检查并做好整改,市场站已下停工 ,,

17 , 一品华府1#、2#楼 ,

1、电梯井无立面防护,部分无平面防护

2、内部作业人员未戴安全帽

3、采光井内架连墙件过少

4、做好雨雪冰冻极端天气安全生产工作 , 巡查记录、要求整改 ,,

18 , 一品华府3#、4#楼 ,

1、主楼2层卸料平台反拉钢丝绳拉在同一层

2、外架首层后浇带处立杆悬空

3、首层模板支撑多处立杆悬空

4、做好雨雪冰冻极端天气安全生产工作 , 巡查记录、要求整改 ,,

19 , 嘉禾国际1#楼 ,

1、一层二级配电箱接多组回路

2、部分电梯井平立面防护缺失

3、部分预留洞口脚手板未固定

4、做好雨雪冰冻等恶劣天气安全生产工作 , 巡查记录、要求整改 ,,

20 , 嘉禾国际3#楼 ,

1、5层三级配接插座、空开、多组回路

2、5层悬挑层主钢梁后端锚固几处螺帽未漏丝,未双层螺帽

3、有几位工人未戴安全帽

4、做好雨雪冰冻等恶劣天气安全生产工作 , 巡查记录、要求整改 ,,

21 , 新美B地块 ,

1、在恶劣天气下禁止外架拆除作业

2、雨雪冰冻天气做好安全生产工作 , 现场提醒 ,,

22 , 新美C地块 ,

1、在恶劣天气下禁止外架拆除作业

2、雨雪冰冻天气做好安全生产工作 , 现场提醒 ,,

23 , 金湖月色 ,

1、基坑边坡旁材料堆放过多,应立即移走

2、2#楼一级配电箱无防护棚

3、恶劣天气做好隐患排查 , 巡查记录、要求整改 ,,

24 , 五星佳苑 ,

1、电缆线存在拖地现象

2、材料堆放离基坑边坡过近

3、恶劣天气工作人员做好隐患自查 , 巡查记录、要求整改 ,,

25 , 双港D地块还建楼 ,

1、1#楼18层悬挑层临边硬质防护上建筑垃圾过多,需及时清理

2、现场两名工人未戴安全帽

3、恶劣天气工作人员做好隐患自查 , 巡查记录、要求整改 ,,

26 , 双港C地块还建楼 ,

1、28层电梯井立面防护未固定

2、个别工人作业未满铺脚手板

3、做好冰冻雨雪天气安全生产工作 , 巡查记录、要求整改 ,,

27 , 加泰・金海岸 ,

1、2#模板支撑脚手架部分立杆悬空,且有部分立杆使用上下顶托

2、2#梁底无受力立杆

3、部分裸土未覆盖,且材料堆放混乱 , 巡查记录、要求整改 ,,

28 , 圆梦国际6# ,

1、外架架体与施工升降机架体相连

2、外架架体连墙件设置不符合要求

3、现场施工垃圾堆放混乱 , 巡查记录、要求整改 ,,

29 , 铜都新城 ,

1、4#电梯井未设置硬质防护

2、部分位置缺少临边防护

3、现场施工材料堆放混乱 , 巡查记录、要求整改 ,,

30 , 两湖一园 ,

1、1#楼一级配电箱有一组使用二芯电缆,二级配电箱接活动插座,三级配电箱接空开

2、一级配电箱未设置消防沙池及灭火器

3、材料堆放区无灭火器 , 巡查记录、要求整改 ,,

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)