(一)网络、电话布线系统 ,,

,,

,,

, 序号 , 名称 , 技术参数 , 数量 , 单位 , 单价 , 总价 , 备注

1 , 六类非屏蔽网线 , 【基本要求】:8芯屏蔽(中心为十字骨架设计)双绞线,高性能的六类电缆充分满足在电气和机械性能的方面的要求.

兼容所有Cat.6非屏蔽系统,依照ISO/IEC11801Ed.2;

EIA/TIA568-B.2-1.

2、线缆要求可以传输数字,语音,数据和视频信号,满足高端需求尤其适合所有D、E级链路和六类的应用,包括ISDN,10/100/1000兆快速以太网,4/16Mbit/s令牌环,TP-PMD/TP-DDI125Mbit/s,ATM155Mbit/s.

3、弯曲半径:固定时:≥90mm牵引时:≥120mm拉伸强度:≤82N

4、工作环境温度:-20℃~+60℃

5、导线尺寸要求:(n*n*AWG)4*2*23AWG

6、环路电阻(20oC时):=0.57mm;

外径:>

=6.2mm【基本性能要求】中华人民共和国信息产业信息传输线质量监督检验中心出具的6类屏蔽双绞线以及6类屏蔽双绞线信道测试报告;

【厂商资质】(1)具有并ISO9001:2008和ISO14001:2004的认证证书,OHSAS18001职业安全健康管理体系认证证书;

(2)具有并6类线缆国际CE,UL,IQNET,CPR认证报告;

【产品质量】保证投标时提供原厂针对本项目的20年质量保证承诺书.. ,

3600 , 米 ,,

, 国标

2 , 六类模块式配线架 , 配线架端口:支持24口或48口铜缆,自带理线器,自带后部线缆捆扎器安装方式:19英寸机柜式安装卡接线规范围:22-26AWG最少卡接次数:750次打线方式:T568A或B标签:自带标签安装要求:可翻转型,正面和背面都可以施工和维护管理工作温度范围:-10至60度 ,

4 , 个 ,,

, 国标

3 , 六类UTP数据跳线 , TIA/EIA标准:6类工作温度范围:-10至60度插拔次数:大于750次采用专利设计的防松脱插头,提供了良好的电气性能和连接稳定性. ,

49 , 条 ,,

, 国标

4 , 六类UTP信息模块: , 最少卡接次数:750次打线方式:T568A或B标签要求:模块自带数据或语音标签阻燃级别:UL认证NEC的94V-0强度要求:耐抗击强冲击工作温度范围:-10至60度安装方式:任选90度直插或45度斜插 ,

49 , 个 ,,

, 国标

5 , 平面单孔面板 , 双层防尘双口面板(光面) ,

48 , 个 ,,

, 国标

6 , 机柜 , 600mm*600mm,12U壁挂机柜 ,

2 , 个 ,,

,

7 , 光纤 , 24芯单模模光纤含开槽回填 ,

350 , 米 ,,

, 含开槽回填

8 , 光纤配线架 , 24口光纤配线架 ,

2 , 个 ,,

, 中心机房

9 , 光纤盒 , 12口光纤盒 ,

2 , 个 ,,

, 行政楼

10 , 尾纤 , 单模尾纤 ,

8 , 根 ,,

, 国标

11 , 光纤耦合器 , 光纤耦合器 ,

8 , 个 ,,

, 国标

12 , 光纤跳线 , ST-LC光纤跳线 ,

8 , 对 ,,

, 国标

13 , 42U服务器机柜 , 600*800*20002.规格:符合GB/T3047.2标准,兼容19寸国际标准;

全部采用优质冷轧钢板;

厚度:方孔条2.0mm,其他1.2mm;

机柜表面采用先喷砂,后喷塑的表面处理工艺,保证机柜表面涂层的牢固可靠;

耐酸碱、耐腐蚀、防静电;

前门采用5mm厚钢化玻璃,高级旋把门锁,美观大方;

可拆卸的左右侧门,方便安装调试;

可同时安装脚轮和支撑脚,方便移动,结构坚固,承载达500Kg;

风机单元的外壳采用一次成型技术,有效减少风机的震动,提高风机单元的使用寿命;

风机单元采用独立电源线,方便维护;

增强型固定托盘,底部附有加强筋,承载达100K;

可选颜色:黑色、灰白色;

可选门板:玻璃门、金属门高度:42U ,