编辑: xiaoshou | 2018-01-22 |
若前期不良行为处理未结束的,则本次处理自上一次处理结束之日后一日开始,至对应时间结束.
, 累计处理备注 , 累计处理前期不良行为情况
1 , 10kV变压器,400kVA,普通,非晶合金,油浸 , 北京合纵科技股份有限公司 , 10kV油浸式非晶合金变压器 , 在省公司组织的抽检中发现一个样品短路承受能力试验不合格 , 暂停相应物资品类中标资格4个月 , 六个月内累计出现2次主要技术参数问题,前次约谈时间为2017年4月27日 , 在省公司组织的抽检中发现一个样品绝缘液试验、短路承受能力试验不合格;
在省公司组织的抽检中发现一个样品短路承受能力试验不合格 , 10kV变压器,400kVA,普通,非晶合金,油浸 ,,
10kV油浸式非晶合金变压器 , 在省公司组织的抽检中发现一个样品短路承受能力试验不合格 ,,
, , 10kV变压器,400kVA,普通,非晶合金,油浸 ,,
10kV油浸式非晶合金变压器 , 在省公司组织的抽检中发现一个样品短路承受能力试验不合格 ,,
,
2 , 10kV变压器,400kVA,普通,硅钢片,油浸 , 北京合纵科技股份有限公司 , 10kV油浸式硅钢片变压器 , 在省公司组织的抽检中发现一个样品短路承受能力试验不合格 , 暂停相应物资品类中标资格4个月 , 六个月内累计出现2次主要技术参数问题,前次约谈时间为2017年4月14日 , 在省公司组织的抽检中发现一个样品短路承受能力试验不合格;
在省公司组织的抽检中发现一个样品绕组电阻测量不合格;
在省公司组织的抽检中发现一个样品短路承受能力试验不合格;
在省公司组织的抽检中发现一个样品短路承受能力试验不合格;
在省公司组织的抽检中发现一个样品短路承受能力试验不合格 , 10kV变压器,400kVA,普通,硅钢片,油浸 ,,
10kV油浸式硅钢片变压器 , 在省公司组织的抽检中发现一个样品短路承受能力试验不合格 ,,
, , 10kV变压器,400kVA,普通,硅钢片,油浸 ,,
10kV油浸式硅钢片变压器 , 在省公司组织的抽检中发现一个样品短路承受能力试验不合格 ,,
,
3 , 10kV变压器,200kVA,普通,硅钢片,油浸 , 北京潞电钱江变压器有限公司 , 10kV油浸式硅钢片变压器 , 在省公司组织的抽检中发现一个样品绝缘液试验、短路承受能力试验不合格 , 暂停相应物资品类中标资格2个月 ,,
, 10kV变压器,400kVA,普通,硅钢片,油浸 ,,
10kV油浸式硅钢片变压器 , 在省公司组织的抽检中发现一个样品绝缘液试验、短路承受能力试验不合格 ,,
4 , 10kV变压器,400kVA,普通,硅钢片,油浸 , 大江控股集团电力科技有限公司 , 10kV油浸式硅钢片变压器 , 在省公司组织的抽检中发现一个样品短路承受能力试验不合格 , 暂停相应物资品类中标资格2个月 ,,
5 , 10kV变压器,400kVA,普通,硅钢片,油浸 , 东方电子股份有限公司 , 10kV油浸式硅钢片变压器 , 在省公司组织的抽检中发现一个样品短路承受能力试验不合格 , 暂停相应物资品类中标资格4个月 , 六个月内累计出现2次主要技术参数问题,前次约谈时间为2017年5月9日 , 在省公司组织的抽检中发现一个样品短路承受能力试验不合格;