编辑: xwl西瓜xym 2018-03-03

11 , 中国铁塔股份有限公司邯郸市分公司2017年4月涉县天铁材料场 , 施工单位项目管理人员未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明;

未提供地网地阻测试记录. , 邯郸市诚明建筑安装责任有限公司 , 责令整改 ,,

施工单位项目管理人员未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明. , 河北鑫源铁塔制造有限公司 ,

12 , 南通市海门经济技术开发区利北村村委会光缆施工项目 , 施工单位未按设计要求对新增光缆分纤箱采取接地保护措施. , 海门市电信工程有限公司 , 责令整改

13 , 南通市海门高新区秀山村宽带接入项目 , 施工单位未按设计要求对新增光缆分纤箱采取接地保护措施. , 海门市电信工程有限公司 , 责令整改

14 , 南通市通州区十总镇双墩村宽带接入项目 , 设计文件未明确防雷接地施工工艺要求. , 中国移动通信集团设计院有限公司 , 责令整改

15 , 南通市通州区东社镇兴隆灶村光缆施工项目 , 设计文件未明确防雷接地施工工艺要求. , 中国移动通信集团设计院有限公司 , 责令整改

16 , 中国移动宁夏公司2017年省内骨干网17期光缆线路建设工程一阶段设计固原移动―李俊机房光缆线路工程 , 设计单位未在开工前向施工单位进行设计交底并记录. , 中国移动通信集团设计院有限公司 , 责令整改 ,,

施工单位未在施工期间进行安全生产检查并记录;

项目管理人员未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明. , 中时讯通信建设有限公司 ,

17 , 2018年固原市彭阳县农村FTTH接入工程(第二批) , 施工单位未按照设计要求制作电杆直埋式地线. , 浙江省通信产业服务有限公司 , 责令整改 ,,

监理单位未对施工单位未按照设计要求制作电杆直埋式地线提出整改要求. , 中通服项目管理咨询有限公司 ,

18 , 中国铁塔宁夏分公司固原2018年固原维也纳3好酒店新建室分项目 , 施工单位未按照设计要求对光缆分纤箱采取接地保护措施;

合路器接地线规格与设计不符. , 天津京信通信系统有限公司 , 责令整改 ,,

监理单位未对施工单位未按照设计要求对光缆分纤箱采取接地保护措施,合路器接地线规格与设计不符提出整改要求;

监理单位未提供隐蔽工程旁站记录. , 重庆信科通信建设监理咨询有限公司 ,

19 , 2017年中国联通山西阳泉接入主干光缆一期工程 , 监理单位未提供隐蔽工程旁站记录. , 山西省信息规划设计院有限公司 , 责令整改

20 , 阳泉市郊区柳沟南LTE设备安装工程 , 施工单位未按规范要求对光缆金属加强芯采取接地保护措施;

发射天线面板固定螺丝未紧固;

竣工图中设备安装位置与实际不符. , 武汉虹信通信技术服务有限责任公司 , 责令整改 ,,

监理单位未对施工单位未按规范要求对光缆金属加强芯采取接地保护措施,发射天线面板固定螺丝未紧固提出整改要求. , 北京诚公通信工程监理股份有限公司 ,

21 , 忻州2017年6月宽带接入项目-新建 , 设计文件不符合国家规定的设计深度要求,设计图纸中无分光器拓扑图. , 中浙信科技咨询有限公司 , 责令整改

22 , 中国铁塔山西分公司忻州市2017年YP西头_ID38139新建铁塔项目 , 铁塔接地扁钢未按规范要求与铁塔底座法兰盘连接. , 河北鑫航铁塔科技股份有限公司 , 责令整改 ,,