编辑: xwl西瓜xym | 2018-04-14 |
电杆埋深与设计不符. , 黑龙江电信国脉工程股份有限公司 , ,,
监理单位未就施工单位电杆埋深与设计不符提出整改要求. , 甘肃省通信产业工程监理有限公司 ,
13 , 2018年中国联通甘肃临夏LTEFDD无线网(第一期) , 光缆金属加强芯未采取接地保护措施. , 北京市电信工程局有限公司 , 责令改正
14 , 中国铁塔宁夏分公司银川2017年兴庆能源学院分校区东北新建铁塔项目 , 蓄电池组规格型号与设计不符,蓄电池架未采取接地保护及抗震加固措施. , 南京欣网通信科技股份有限公司 , 责令改正 ,,
监理单位未就施工单位蓄电池组规格型号与设计不符、蓄电池架未采取接地保护和抗震加固措施提出整改要求. , 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 ,
15 , 中国铁塔宁夏分公司银川2017年德丰大厦新建室分项目 , 施工单位项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明. , 河北省通信建设有限公司 , 责令改正 ,,
监理单位未提供隐蔽工程验收记录. , 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 ,
16 , 中国电信股份有限公司安徽分公司池州市分公司池州城市第3批次锦绣苑LAN小区改造光网项目(国贷K) , 设计单位未对本项目涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明. , 安徽电信规划设计有限责任公司 , 责令改正
17 , 2018年中国联通安徽合肥第二批共建共享小区主干接入新建工程 , 施工单位项目负责人未通过相应的安全生产考核. , 中国通信建设第四工程局有限公司 , 责令改正
18 , 2017年中国联通安徽合肥本地网综合接入新建一期工程 , 设计文件概预算表中安全生产费计取错误. , 北京电信规划设计院有限公司 , 责令改正 ,,
现场施工人员未按安全施工操作规范进行作业,有限空间作业未配备有害气体探测仪等防护装备. , 浙江方大通信有限公司 ,
19 , 中国电信股份有限公司天津分公司2018年蓟州区第六批基站800MLTE设备安装工程 , 设计交底未对高压线危险范围内作业的安全措施进行说明. , 中国通信建设集团设计院有限公司 , 责令改正 ,,
施工单位项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明. , 北京中电高科工程技术有限公司 ,
20 , 中国电信蓟州分公司新世联华超市等3个光缆接入工程 , 设计文件未对高处作业的安全措施提出要求. , 广东省电信规划设计院有限公司 , 责令改正 ,,
施工单位项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明. , 南京嘉环科技有限公司 ,
21 , 中国电信静海分公司2017年竹沁园FTTH光缆接入工程 , 设计文件未提出光缆分纤箱内光缆金属加强芯接地的施工工艺要求. , 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 , 责令改正 ,,
施工单位未按规范施工,未对光缆分纤箱内光缆金属加强芯采取接地保护措施;
光缆交接箱接地线线径与设计不符. , 北京中电高科工程技术有限公司 , ,,
监理单位未就施工单位未按规范对光缆分纤箱内光缆金属加强芯采取接地保护措施、光缆交接箱接地线线径与设计不符提出整改要求. , 北京诚公通信工程监理股份有限公司 ,
22 , 中国电信股份有限公司天津分公司2018年静海区第四批基站800MLTE设备安装工程 , 施工单位未按规范施工,RRU电源线金属外护层防雷接地保护措施不满足规范要求;