编辑: 迷音桑 | 2018-09-09 |
2、DCS子站的操作站带工程师站属性、可切换.
3、主要包括接线电缆和电缆槽和盖板、螺栓、断子排、插座、线耳、各种接地线、风扇、照明、光缆、各种数据线、空开、接线盒、保险等,可以另列清单.
4、本表仅做为评标参考,投标人可以结合自己的产品特点进行优化设计,对于系统必须要,但是本表又未列入的,投标人可以添加,但是功能和数量不能少于本表基本要求. 附件
5、I/O配置报价单 项目名称:湛江港石化码头有限责任公司DCS控制系统采购框架招标项目 投标单位:(加盖公章) 报价采用人民币,单位:元 序号 , 系统所在位置 , AI点 , AO点 , DI点 , DO点 , TC , RTD , PI , RS485通讯口 , MODBUS通讯口 , PROFIBUS通讯口 , 其他通讯口 , DCS电源 , L1防火墙 , CPU , 浪涌保护器 , 安全栅 , 继电器 , 以太网控制模块 , 以太网通讯模块 , 光纤收发器 , 工业交换机 , 机架 , 机柜 , UPS , UPS蓄电池 , 辅助材料 , 备注
1 , 保税库控制室 ,
68 ,
16 ,
592 ,
315 ,
36 ,
18 ,
10 ,
6 ,
2 ,
2 ,
2 ,
2 ,
1 ,
1 ,,
,,
, 1台 , 1对 ,
1 , 厂家配置 , 厂家配置 , 1台 ,,
,
2 , 202#调车平台控制室 ,
20 ,
16 ,
318 ,
68 ,
5 ,
15 ,
3 ,
4 ,
2 ,
2 ,
1 ,
2 ,
1 ,
1 ,,
,,
, 1台 , 1对 ,
1 ,,
, 1台 ,,
,
3 , 200#泊位控制室 ,
22 ,
16 ,
196 ,
56 ,
5 ,
10 ,
3 ,
4 ,
2 ,
2 ,
1 ,
2 ,
1 ,
1 ,,
,,
, 1台 , 1对 ,
1 ,,
, 1台 ,,
,
4 , 210#泊位控制室 ,
31 ,
16 ,
256 ,
300 ,
10 ,
20 ,
8 ,
6 ,
2 ,
2 ,
1 ,
2 ,
1 ,
1 ,,
,,
, 1台 , 1对 ,
1 ,,
, 1台 ,,
,
5 , 212#泊位控制室 ,
20 ,
16 ,
255 ,
240 ,
5 ,
2 ,
3 ,
4 ,
2 ,
2 ,
1 ,
2 ,
1 ,
1 ,,
,,
, 1台 , 1对 ,
1 ,,
, 1台 ,,
,
6 , 208#泊位控制室 ,
23 ,
16 ,
143 ,
40 ,
10 ,
10 ,
6 ,
4 ,
2 ,
2 ,
1 ,
2 ,
1 ,
1 ,,
,,
, 1台 , 1对 ,
1 ,,
, 1台 ,,
,
7 , 1#变电所控制室 ,
256 ,
128 ,
564 ,
613 ,
16 ,
24 ,
16 ,
6 ,
2 ,
2 ,
2 ,
2 ,
1 ,
2 ,,
,,
, 1台 , 1对 ,
1 ,,
, 1台 ,,
,
8 , 3#消防泵房控制室 ,
132 ,
16 ,
355 ,
128 ,
20 ,
25 ,
17 ,
6 ,
2 ,
2 ,
1 ,
2 ,
1 ,
1 ,,
,,
, 1台 , 1对 ,
1 ,,
, 1台 ,,
,
9 , 8#泵房控制室(I/O站) ,
40 ,
36 ,
272 ,
188 ,
10 ,
13 ,
1 ,
4 ,
2 ,
2 ,
1 ,
2 ,
0 ,
0 ,,
,,
,,
1对 ,,
,,
1台 ,,
,
10 , 合计 ,
612 ,
276 ,
2951 ,
1948 ,
117 ,
137 ,
67 ,
44 ,
18 ,
18 ,
11 ,
18 ,
8 ,
9 ,,
,,
, 8台 , 9对 ,
8 ,,
, 9台 ,,
, UPS蓄电池(按中央控制室30KVA、子站20KVA,不间断供电不低于2小时配置)
11 , 冗余合计 , 冗余配置 , 冗余配置 , 冗余配置 , 冗余配置 ,,
,
134 ,
88 ,
36 ,
36 ,
22 ,
36 ,
16 ,
18 ,,
,,
0 , 16台 , 18对 ,
16 ,
0 ,
0 ,,
,
0 ,,
12 , 品牌/型号 , 工作站/工控机(戴尔、惠普、IBM) , 工作站/工控机(戴尔、惠普、IBM) , Dell/IBM/惠普 ,,
, 微软 P+F/MTL , P+F/MTL , 欧姆龙/施耐德/ABB/魏德米勒 ,,
, 台湾MOXA、TPLINK , 华为、赫斯曼、思科 ,,
威图 , GE/艾默生/施耐德 , GE、爱默生、山东圣阳、广州汤浅 ,,
,
13 , 数量 按照冗余总数配置,输入输出卡件需要说明是16通道还是32通道 ,