编辑: 过于眷恋 | 2018-12-16 |
2.K20+400-K20+410右幅构造物基坑现场质量检验报告单基底承载力未填写,未附检测报告;
3.未见涵洞相关资料;
4.未见路基压实度检测报告;
5.惠上3#桥Y1-7桩基现场质量检验报告单施工时间填写错误;
6.监理现场质量检验报告单抽检数据与施工单位雷同.
4 , 秀屿 , 联十一(莆田境)涵江江口至仙游枫亭段A8/9标工程 , 1.城港大道改路段临时钢筋场钢筋笼主筋焊接烧伤,螺旋箍筋间距偏大;
2.未见城港大道L2匝道0#桥台桩基桩位告示牌、操作规程、定位筋、渣样盒. ,
1、城港大道L2匝道0-8桩基钻孔施工时无人值守,未设置安全技术操作规程及桩基信息牌;
2、城港大道L2匝道1#墩左幅基坑未设置专用人员上下通道,底部积水未及时抽除. , 1.A8标段本季度未施工,所以未提供内业资料;
2.A9标桩基内业资料中,施工放样表及水准测量记录表中示意图标注不够清楚;
3.部分桩基成孔记录及水下砼灌注记录不够详实;
4.无消防设备和灭火器器材检查、维护、更新记录;
5.未及时对新入场路基作业人员建立人员信息台账;
6.12月新进场人员与项目签订的安全生产协议书,项目负责人未签字. , 1.监理日记未及时记录;
2.巡视记录未及时记录;
3.部分桩基现场质量检验报告单砼强度未填写,未附检测报告;
4.桩基现场质量检验报告单抽检数据与施工单位雷同;
5.G2-00台身现场质量检验报告单弯起钢筋位置填写有误.
5 , 城厢 , 联十一(莆田境)涵江江口至仙游枫亭段A10标工程 , 1.钢绞线(批号:Y20182506)露天堆放,局部生锈;
2.预制箱梁养护未使用自动喷淋系统;
3.梅山高架桥箱梁右4-5无信息标识牌;
4.K32+240填方路段土石混填,石块清理出场;
5.砂压碎指标不符合要求,清场处理. ,
1、钢筋加工场灭火器压力不足,K31+100处住人集装箱未配置灭火器.
2、钢筋加工场电焊机电线裸露,预制梁场外钢筋切割机电线裸露,防雨措施不足.K30+700处配电箱电缆线未架空设置.
3、K30+700-K31+100路段配电箱未接地. , 1.部分特种作业人员(如刘晓光、刘晓球)特种证无复审记录;
2.人脸识别考勤:项目总工
10、11月份未考勤;
3.桥面铺装首件分析报告未及时报审. , 1.巡视记录未记录发现问题及整改情况;
2.部分现场质量检验报告单砼强度未填写,未附检测报告;
防撞护栏弯起钢筋填写错误;
3.墩柱模板现场质量检验报告单模板高程数据与水准测量记录不符;
4.K28+
213、CK0+522盖板涵资料不齐全;
5.未见盖梁相关资料;
6.现场质量检验报告单抽检数据与施工单位雷同.
6 , 仙游 , 联十一线(莆田境)涵江江口至仙游枫亭段A11-1标段 , 1.钢筋场分区混乱,局部钢筋锈蚀;
2.兴园高架桥钢筋网片生锈严重,清场处理;
3.碎石含泥量不符合要求,清场处理. ,
1、K45+019施工便道临水路段临边安全防护不到位;
2、人行天桥旁部分石块与基坑边缘安全距离不足;
3、施工现场部分雨水井口未加盖防护;
4、施工现场焊接作业使用配电箱及乙炔氧气瓶时,未设置消防器材. , 1.砼施工原始记录与开盘申请单不一致;
2.部分资料未附检测报告;
3.特种作业人员花名册未根据实际更新,部分特种作业人员(如电工涂洪涛等)特种证复审日期已过;
4.未见11月份安全目标管理责任考核资料;