5.监理通知单2018-61号未见整改反馈资料,2018-50号经监理复核后存在整改不到位未再次上报整改情况;

6.部分人员未挂牌上岗;

7.桥面系分部工程无首件分析报告. , 1.未见巡视记录;

2.岐下中桥搭板钢筋现场质量检验报告单填写不全;

3.现场质量检验报告单砼强度未及时填写,未附检测报告;

4.混凝土浇筑旁站记录不全.

7 ,,

福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程第一合同段(K36+900~K43+900) , 1.K43+900挡墙漏浆,部分泄水孔堵塞;

2.K43+900涵洞回填材料不符合要求,返工处理;

3.料仓无标识牌;

4.波纹管、钢绞线露天堆放;

5.梁片标识牌信息未填写. ,

1、K43+700-900路段边坡存在部分石块滑落安全隐患,且现场使用的开关箱未采用漏电保护器,仅采用插座及简易空气开关,开关线电缆线横穿施工便道,未架空布设;

2、双门桥隧道内人员施工作业未配置灭火器;

3、K40+900+K43+900路段部分临崖路段临边安全防护不到位,应加强日常自查,可设置反光锥、挂设安全网、挂设警示标志等安全措施. , 1.T梁张拉记录未附原始数据;

2.隧道仰拱水准测量记录有误;

3.未建立在岗人员管理台账;

4.未及时更新机械设备台账;

5.未建立隐患清单台账;

6.未制定安全生产专项工作方案;

7.施工进度计划未体现人员、机械及施工组织内容;

8.未见首件分析资料;

9.未见施工技术交底资料;

10.部分人员未挂牌上岗;

11.标准化实施方案未经业主批复,内容不齐全,无 五集中 平面布置图;

12.特种设备维保记录不齐全;

13.施工单位总公司未组织工地安全生产专项检查. , 1.缺10月21日-10月31日安全日记;

监理通知单J1F-2018-32反馈材料不完整,无处理情况;

2.个别现场质量检验报告单无抽检数据,无施工放样复核记录,水准测量记录与施工单位一致;

3.质检资料仅有现场质量检验报告单,无其他附件资料;

4.未提供T梁质检资料;

5.内业资料滞后,整理归档较乱;

6.对施工单位进度计划审批把关不严;

7.监理月报内容不完善,一合同段未体现路基、桥涵等单位工程完成总体情况;

8.未见对大型结构施工的监控量测或地质超前预报分析报告材料;

9.人员未挂牌上岗;

10.部分标准化场地建设未及时开展专项验收;

11.对施工单位标准化实施方案把关不严.

8 ,,

福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程第四合同段 ,,

1、K29+010施工便道与乡村道交叉路口未设置施工安全警示标志及有效阻隔措施,防止外来人员及车辆通行. ,,

9 ,,

福建省普通国省干线公路纵三线仙游境内段工程第二合同段 , 1.K49+600框架梁漏浆严重;

2.框架梁钢筋未绑扎到位;

3.钢筋笼钢筋间距不均匀且钢筋笼变形;

4.钢筋露天堆放;

5.波纹管穿钢绞线后未及时张拉,钢绞线生锈;

6.路面灌缝不饱满;

7.砂石粉含量、泥块含量、压碎指标不符合要求,清场处理;

8.碎石颗粒级配不符合要求,清场处理. ,

1、拌合站沉淀池四周围挡安全防护不到位,且未挂设安全警示标志;

2、K45+966路段临崖路段临边安全防护设置部分损坏,且未张贴反光标志. , 1.桥梁工程资料中,受力钢筋间距检测频率不足;

2.模板高程没有测量记录;

3.缺施工放样表;

4.示意图标注不够清楚;