编辑: ACcyL | 2019-06-02 |
1 , 水泥土搅拌桩的单轴抗压强度、完整性、成桩深度 , 钻芯法 , 检测数量不少于总桩数的1%,且不少于6根.(含Φ600双管旋喷桩) , 根 ,
438 ,,
, (每根约8m)
2 , 锚索承载力 , 抗拔试验 , 检测数量不少于锚索总数的5%,且不少于3根. , 根 ,
7 ,,
, 抗拔力:693KN ,,
,,
,
10 ,,
, 抗拔力:550KN
3 , 喷射混凝土厚度 , 钻孔法 , 钻孔数为每500平方米一组,每组不少于3个点. , 点 ,
105 ,,
, 合价 横沥镇安置区二期工程结构实体检测工程量清单 序号 , 检测项目 , 检测方法、内容 , 检测频率 , 单位 , 数量 , 单价(元) , 合价(元) , 备注 ,,
,,
,,
,,
1 , 外墙饰面砖 , 粘结强度 , 每1000O同类墙体取1组试样,每组3个,不足1000O应按1000O计,每相邻的三个楼层应至少取1组,试样随机抽取,取样间距不得小于500mm. , 组 ,
237 ,,
,
2 , 混凝土结构实体检测 , 梁、板主要受力钢筋分布及保护层厚度检测 , 对梁、板主要受力钢筋分布及保护层厚度进行检测,宜优先采用钢筋扫描仪进行检测;
每个单位工程检测不少于5个悬挑构件,不少于5个非悬挑构件 , 组 ,
330 ,,
, ,,
楼板(梯板)厚度检测 , 楼板(梯板)厚度检测:每个单位工程检测不少于3个楼板和3个梯板的构件,每个构件的检测点不少于3个 , 组 ,
192 ,,
, ,,
混凝土强度检测 , 重点对剪力墙、柱等构件进行检测,一般应采取钻芯法进行检测,不能钻芯的部分可用回弹法检测;
每个单位工程不同强度等级的混凝土,抽检数量不应少于一组 , 组 ,
148 ,,
,
3 , 外墙节能钻芯 , 保温层厚度 , 一个单位工程每种节能保温做法至少取三个芯样.取样部位宜均匀分布,不宜在同一房间外墙上取2个或者2个以上芯样 , 组 ,
28 ,,
,
4 , 建筑外窗 , 三性检测 , 每个单位工程外窗至少抽查3樘.但一个单位工程外窗有2种以上品种、类型和开启方式时,每种品种、类型和开启方式的外窗不少于3樘 , 组 ,
80 ,,
,
5 ,,
传热系数 , 检测方法、抽样数量、检测部位和合格评定标准等可在合同约定 , 组 ,
1 ,,
,
6 , 外墙 , 传热系数 ,,
组 ,
1 ,,
,
7 , 配电与照明节能工程 , 平均照度 , 按同一功能区不少于2处 , 处 ,
268 ,,
,
8 ,,
照明功率密度 , 按同一功能区不少于2处 , 处 ,
268 ,,
,
9 ,,
电能质量 , 全数 , 系统 ,
1 ,,
,
10 , 通风与空调系统性能检测 , 系统各风口的风量 , 按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统 , 个 ,
138 ,,
, ,,
系统的总风量 , 按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统 , 系统 ,
28 ,,
,
11 , 地下室回填土 , 压实度 , 建筑工程:3点/1000立方米 , 组 ,
25 ,,
,
12 , 室内空气 , 装修房:甲醛、氡、氨、苯、TVOC毛坯房:甲醛、氡、氨 , 抽查有代表性的房间,抽查数量不得少于5%,凡进行了样板间室内环境污染物浓度监测且监测结果合格的,抽检数量减半,并不得少于3间 , 点 ,
1211 ,,
, , 合计 ,,
,,
,,
, 横沥镇安置区二期工程给排水实体检测工程量清单 序号 , 检测项目 , 检测方法、内容 , 检测频率 , 单位 , 数量 , 单价(元) , 合价(元) , 备注
1 , 排水管沟回填 , 压实度 , 两井之间或每1000m3;
每层每侧一组(每组3点) , 点 ,
432 ,,
,
2 , 管道CCTV , 管道挤压,通畅 , 不少于10%且不少于5个井段 , 点 ,