编辑: f19970615123fa 2019-06-15

, 发油泵 序号 , 检查项目 ,,

检查标准 , 危害 , 主要后果 , 风险类别 , 控制措施 , 现有控制措施及执行情况 ,,

,,

,

1 , 标识牌是否完好 ,,

标识牌清晰、完好. , 标识牌破损 , 操作失误 , 其它伤害 , 每周检查,每天查看. ,,

,,

,,

2 , 泵壳是否完好 , , 完好,无锈蚀、砂眼、裂纹或变形. , 泵壳损坏,引起泄漏 , 无法正常工作 , 其它伤害 , 每天检查,交接班时检查.

3 , 电机是否完好 , , 电机运转正常,无杂音,温度正常. , 电机运转异常,损坏机泵,影响系统正常运行 , 设备损坏 , 其它伤害 , 每天检查,运行中查看.

4 , 润滑油是否完好 , , 检查泵和电机轴承,润滑油油质合格、油位达标. , 润滑效果不好 , 设备磨损 , 其它伤害 , 每天检查,运行中查看.

5 , 地脚螺栓是否松动 , , 检查各部螺丝,应无松、缺现象. , 地脚螺栓损坏 , 设备损坏 , 其它伤害 , 每周检查,每天交接班时查看.

6 , 接地连线是否完好 , , 防静电接地装置应保持完好有效. , 接地无效 , 火灾、爆炸 , 火灾,其它爆炸 , 每天检查,作业前后检查.

7 , 启动时是否有杂音 , , 运转时应无异常响声. , 声音异常,设备损坏 , 无法正常工作 , 其它伤害 , 每天检查,运行中查看. 成品油油库设备设施风险因素识别表 设备/设施/作业 ,,

, 发油区 序号 , 检查项目 ,,

检查标准 , 危害 , 主要后果 , 风险类别 , 控制措施 , 现有控制措施及执行情况 ,,

,,

,

1 , 发油棚建筑是否完好 ,,

发油棚建筑完好. , 罩棚坍塌,人员受伤 , 人员受伤、设备损坏 , 坍塌,其它伤害 , 按照石油库设计规范设计,日常检查,巡检人员2小时一巡检,现场作业人员时刻关注罩棚安全,尤其是大雪天气,发现异常立即上报. ,,

,,

,,

2 , 电气线路是否防爆 , , 防爆接线盒、防爆开关、仪表控制线等防爆密封完好. , 电气线路不防爆,引发火灾 , 火灾 , 火灾 , 严格按设计规范安装,日常检查,巡检人员2小时一巡检,现场作业人员时刻关注罩棚安全,发现异常立即上报.

3 , 电气线路安装是否合理 , , 发油亭和泵组的电气及防雷防静电应共用接地装置. , 安装不合理,人员触电 , 人员受伤 , 触电,其它伤害 , 按要求安装电气线路,日常检查,巡检人员2小时一巡检,现场作业人员时刻关注罩棚安全,发现异常立即上报.

4 , 静电接地是否有效 , , 连接良好、符合要求;

接地电阻小于4Ω. , 接地无效,引发火灾 , 火灾 , 火灾 , 按规范要求连接,日检查,2小时1巡检.

5 , 是否定期测试接地阻值 , , 接地装置每季检查2次,每年检测2次,接地电阻值不大于10Ω. , 不定期测试,阻值失常 , 火灾爆炸 , 火灾,其它伤害 , 每年春秋季定期测试,班组每季度抽检.

6 , 是否配置8kg以上消防器材 , , 按规范要求配置灭火器,并按消防器材 四定 管理要求做好日常保养,每月进行一次检查. , 未配备消防器材,不能及时有效扑救 , 火灾爆炸 , 火灾,其它爆炸,其它伤害 , 每个发油岛均配备4个8kg干粉灭火器和1个35kg干粉灭火器,每天对消防器材进行查看,有超压、缺压和胶管破损的及时更换.

7 , 消防器材是否定期检验并合........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题