编辑: 笔墨随风 2019-07-04

11 ,,

,,

,

25 ,,

高低侧、平石、压条 , 抗压强度、抗折强度、尺寸偏差、外观质量 , 组 , 同一型号、规格、等级20000件为一批 ,

15 ,,

,,

,

26 ,,

土工布 , 单位面积质量、厚度、T型撕破张裂、CBR顶破张力、垂直渗透系数、断裂张力、伸长率 , 组 , 同一批次取2m ,

2 ,,

,,

,

27 , 交通工程 , 电工套管 , 外观、尺寸、扁平试验、落锤冲击试验、环刚度、纵向回缩率、拉伸性能 , 组 , 同一批次取4*1m ,

2 ,,

,,

,

28 ,,

电线电缆 , 标志、绝缘厚度、护套厚度、绝缘老化前机械性能、护套老化前机械性能、导体电阻、绝缘电阻、成品电压 , 组 , 同一批次取12m进行检验. ,

3 ,,

,,

,

29 ,,

铝板 , 涂膜厚度、铝板厚度 , 组 , 按进场批次取样,每批取样一组 ,

2 ,,

,,

,

30 ,,

标线涂料 , 抗压强度、不粘胎时间、色度性能、耐水性、耐碱性 , 组 , 按进场批次取样,每批取样一组 ,

1 ,,

,,

,

31 , 照明工程 , 镀锌钢管 , 外观、尺寸、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、压扁、镀锌层厚度或重量 , 组 , 同一种规格的样品检验批不超过1000根 ,

1 ,,

,,

,

32 ,,

电力电缆 , 绝缘厚度、护套厚度、绝缘老化前机械性能、护套老化前机械性能、导体电阻、体积电阻率、绝缘电阻常数、成品电压 , 组 , 随机截取同一规格同一型号20m进行检验. ,

2 ,,

,,

,

33 ,,

灯具 , 绝缘电阻及电气强度、接地电阻、IP等级、浪涌测试、整灯光效、显色指数、色温、输入电压(仅适用于交流输入)、有功功率、功率因数(仅适用于交流输入)、可靠性 , 组 , 随机取同一规格同一型号 ,

2 ,,

,,

,

34 ,,

灯杆安全性检测 , 灯杆接地电阻、灯杆与带电部件的绝缘电阻、施工规范性、泄漏电流 , 组 , 随机取同一规格同一型号 ,

2 ,,

,,

,

35 ,,

配电箱检测 , 接地电阻、绝缘电阻、施工规范性、漏电保护开关、配电负荷率、泄漏电流、温升 , 组 , 随机取同一规格同一型号 ,

1 ,,

,,

,

36 , 电缆管沟 , MU15砖 , 抗压强度、抗折强度、尺寸偏差、外观质量 , 组 , 同一规格同一品种2万块一组,不足2万块按2万算 ,

1 ,,

,,

,

37 ,,

钢筋原材 , 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、重量偏差 , 组 , 按批检验每批重量不大于60t;

不足60t按一批计. ,

2 ,,

,,

,

38 ,,

盖板(人行盖板及工井盖板) , 板承载力检测 , 组 ,,

2 ,,

,,

,

39 ,,

玻璃钢管 , 外观、尺寸、拉伸强度、弯曲强度及浸水后弯曲强度、巴氏硬度、环刚度(5%)、负荷变形温度、落锤冲击、接头密封性能、机械缠绕导管浸水后压扁线荷载保留率、碱金属氧化物含量、氧指数 , 组 , 同一批次取3*300mm ,

3 ,,

,,

,

40 , 桥梁工程 , 桥梁支座 , 每种型号抽检1组 , 组 ,,

2 ,,

,,

,

41 ,,

钢筋原材 , 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、重量偏差 , 组 , 按批检验每批重量不大于60t;

不足60t按一批计. ,

50 ,,

,,

,

42 ,,

钢材型材 , 抗拉强度、伸长率、弯曲 , 组 , 按批检验每批重量不大于60t;

不足60t按一批计 ,

10 ,,

,,

,

43 ,,

钢筋焊接 , 抗拉强度 , 组 , 每批不超过300个接头. ,

50 ,,

,,

,

44 ,,

水泥砂浆 , 抗压强度 , 组 , 每一验收批不超过250m3砌体 ,

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题