编辑: ACcyL | 2019-07-05 |
不足一个检验批数量时,应按为一个检验批计.第5.4.2条每检验批应至少留置1组抗压强度试块.
01004 ,,
预拌抹灰砂浆试块 ,,
, 抗压强度 , 组 ,
30 ,
9 ,,
,,
6 ,,
40 ,,
,,
240 , 随机抽取,每一批号不少于0.2吨,水泥所需用的外加剂用量 ,,
JGJ/T70-2009 , JGJT220-2010《抹灰砂浆技术规程》第7.0.3?条?抹灰工程验收前,各检验批应按下列规定划分:(1)相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的室外抹灰工程,每500m2~1000m2应划分为一个检验批,不足500m2的,也应划分为一个检验批;
(2)相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的室内抹灰工程,每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间的也应划分为一个检验批.?第7.0.4条??每个检验批的检查数量应符合下列规定:?(1)室外每100m2应至少抽查一处,每处不得少于10m2;
?(2)室内应至少抽查10%,并不得少于3间;
不足3间时,应全数检查?7.0.5??砂浆抗压强度试块应符合下列规定:?(1)砂浆抗压强度验收时,同一验收批砂浆试块不应少于3组;
?(2)?砂浆试块应在使用地点或出料口随机取样,砂浆稠度应与实验室的稠度一致;
?(3)砂浆试块的养护条件应与实验室的养护条件相同.
01005 ,,
预拌地面砂浆试块 ,,
, 抗压强度 , 组 ,
80 ,
24 ,,
,,
3 ,,
40 ,,
,,
120 , 400t一批 ,,
JG/T230-2008 , JGJ/T223-2010《预拌砂浆应用技术规程》第7.4.1条地面砂浆检验批的划分应符合下列规定:(1)每一层次或每层施工段(或变形缝)应作为一个验收批.(2)高层及多层建筑的标准层可按每3层作为一个验收批,不足3层时,应按一个验收批计.第7.4.7条对同一品种、同一强度等级的地面砂浆,每检验批且不超过1000m2应至少留置一组抗压强度试块.
01006 ,
2、金属材料类 , 钢筋原材物理性能试验 ,,
, 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总伸长率、弯曲性能、重量偏差 , 组 ,
2000 ,
418 ,,
13678.43 , t ,
42 , 2523t ,
120 ,,
,,
5040 , 按同一牌号、同规格、同炉罐、同交货状态的每60吨钢筋为一验收批,不足60吨按60吨计.每批抽取一组,长度:55cm、35cm各两根,直径≥28mm长度:60cm、45cm各两根.有抗震要求的,应注明抗震等级或设计要求.送检时携带该批钢筋的出厂批量、炉号、生产厂家的出厂合格证(或质保书)等相关资料. ,,
GB14992-2007GB1499.1-2008GB13788-2008 , GB1499.1-2008(GB1499.2-2007)第9.2.2.1条?钢筋应按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成.每批重量通常不大于60t.超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样.?第9.2.2.2条?允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批.各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%.混合批的重量不大于60t.
01007 ,,
钢筋电弧焊 ,,
, 拉伸 , 组 ,,
0 ,,
,,
8 ,,
60 ,,
,,
480 , 每批随机切取3个接头进行拉伸试验,长度为55cm. ,,
JGJ18-2003 , JGJ18-2012《钢筋焊接验收规程》第5.5.1条电弧焊接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能检验,并应按下列规定作为一个检验批:1在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;