编辑: ACcyL 2019-07-06

2052 ,

48

9 , 地下室、主体 , 砂浆抗压 , 抗压强度 , 每一楼层或250M3砌件的砂浆至少一次3组,每一验收批的砂浆试块不少于3组 , 44040m? , 组 , 建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ/T70-2009 ,

159 ,

40

10 , 地下室、主体 , 混凝土抗渗 , 抗渗性能 , 同一部位同一配合比的取样不少于一次 , 20986m? , 项 , 普通混凝土长期性能及耐久性能试验方法GB/T50082-2009 ,

189 ,

400

11 , 地下室、主体 , 预拌混凝土 , 氯离子含量(预拌) , 同一工程同一配合比检验一次 , / , 项 , 混凝土质量控制GB50164-2011混凝土中氯离子含量检测技术规程JGJ/T322-2013 ,

21 ,

2400

12 , 地下室、主体 , 混凝土试块 , 氯离子含量(硬化后) , 同一工程同一配合比检验一次 , / , 项 , 混凝土质量控制GB50164-2011混凝土中氯离子含量检测技术规程JGJ/T322-2013 ,

10 ,

800

13 , 室外 , 混凝土路面砖 , 抗压强度 , 同一类别同一规格同一强度按3000m2为一批,每批取15块 , 44040O , 项 , 混凝土路面砖GB28635-2012 ,

10 ,

240 ,,

, 抗折强度 ,,

,,

,

10 ,

160 ,,

, 吸水率 ,,

,,

,

10 ,

240

14 , 室外 , 混凝土路缘石 , 抗压强度 , 同类别、型号、规格、等级以两万件为一批,每批取6块做常规检验 , 6300件 , 项 , 混凝土路缘石JC/T899-2016 ,

10 ,

240 ,,

, 抗折强度 ,,

,,

,

10 ,

160 ,,

, 吸水率 ,,

,,

,

10 ,

240

15 , 室外 , 井盖和雨水篦 , 承载能力 , 同一级别同一种类同一原材料的500套为一批抽取5套 , 4986套 , 项 , 检查井盖GB/T23858-2009 ,

5 ,

720 ,,

, 残余变形 ,,

,,

,

5 ,

400

16 , 主体 , 钢筋原材 , 屈服强度/抗拉强度/伸长率/弯曲 , 同一牌号、同规格、同炉号、同交货状态的每60吨为一验收批,不足60吨的按一批计,每批一组共5条 , 54000t , 组 , 钢筋混凝土用钢第1部分热扎光圆钢筋GB/T1499.

1-2017钢筋混凝土用钢第2部分热扎带肋钢筋GB/T1499.2-2018 ,

810 ,

120 ,,

, 重量偏差 ,,

,,

,

810 ,

40 ,,

, 强屈比 ,,

,,

,

810 ,

40

17 , 主体 , 钢筋机械连接 , 抗拉强度 , 同一施工条件同一批材料的同等级同形式同规格接头500个为一验收批、不足500个按一批 , 124157个 , 组 , 钢筋机械连接技术规程JGJ107-2016 ,

223 ,

80 ,,

19 , 主体 , 钢筋焊接 , 抗拉强度 , 300个同牌号同直径作为一批不足300按一批,每批取3个 , 99928个 , 项 , 钢筋焊接及验收规程JGJ18-2012 ,

299 ,

80 ,,

20 , / , 焊接工艺评定 , 冲击性能 , 300个同牌号同直径作为一批不足300按一批,每批取4个 , 99928个 , 项 , 钢筋焊接及验收规程JGJ18-2012 ,

21 ,

800 ,,

,,

, 拉伸、冷弯 , 300个同牌号同直径作为一批不足300按一批,每批取5个 ,,

, 钢筋焊接及验收规程JGJ18-2012 ,

21 ,

1360 ,,

21 , 主体 , 预应力钢绞线 , 抗拉强度/最大力/屈服力/总伸长率 , 同一牌号同一规格同一生产工艺的60吨为一批,不足60吨按一批计, , 238t , 组 , 预应力混凝土用钢绞线GB/T5224-2014无粘接预应力钢绞线JG/T161-2016 ,

3 ,

600 ,,

,,

, 弹性模量 ,,

,,

,

3 ,

400 ,,

22 , 主体 , 锚具、夹片 , 静载锚固性能 , 同一类同一批同一工艺的不超过1000套为一批,硬度检查抽取5%且不少于5套,静载锚固性能每组3对 , 1897套 , 孔 , 预应力筋用锚具、夹具和连接器GB/T14370-2015 ,

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题