编辑: 施信荣 2019-07-06
变压器容量计算表 名称组别 , 额定功率 , 输入容量 , 需要系数 , 功率因数 , 功率因数正切 , 有功功率 , 无功功率 , 视在功率 , 低压额定电流 , 10kV额定电流 , 有功功率同期系数(0.

8~0.9) , 无功功率同期系数(0.93~0.97) , 无功功率补偿率 用电设备 , Pe(kW) , S(kV.A) , Kx , cosφ , tgφ , Pjs(kW) , Qjs(kvar) , Sjs(kV.A) , Ijs(A) , Igs(A) , Kp , Kq , qc 1#照明及电热 ,

344 ,,

0.75 , 0.800000610351563 , 0.75 ,

258 , 193.5 , 322.5 ,,

,,

, 2#照明及电热 ,

302 ,,

0.75 , 0.800000610351563 , 0.75 , 226.5 , 169.875 , 283.125 ,,

,,

, 办公及商住楼 ,

240 ,,

0.700000610351562 , 0.800000610351563 , 0.75 ,

168 ,

126 ,

210 ,,

,,

, 自动扶梯 ,

30 ,,

0.600000305175781 , 0.5 , 1.73205080756888 ,

18 , 31.1769145362398 ,

36 ,,

,,

, 厨房电力 ,

120 ,,

0.700000610351562 , 0.700000610351562 , 1.02020406122041 ,

84 , 85.6971411425142 ,

120 ,,

,,

, 电梯 ,

112 ,,

0.400000305175781 , 0.5 , 1.73205080756888 , 44.8 , 77.5958761790857 , 89.6 ,,

,,

, 防排烟风机 ,

42 ,,

0.900000610351563 , 0.800000610351563 , 0.75 , 37.8 , 28.35 , 47.25 ,,

,,

, 卷帘门 ,

48 ,,

0.600000305175781 , 0.700000610351562 , 1.02020406122041 , 28.8 , 29.3818769631477 , 41.1428571428571 ,,

,,

, ,

0 ,,

, 0.700000610351562 , 1.02020406122041 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

,,

, ,

0 ,,

, 865.9 , 741.576808820987 , 1140.05218011331 ,,

,,

, 同时系数 ,,

,,

0.741816083009659 , 0.904002217833645 , 779.31 , 704.497968379938 , 1050.54341345394 , 1596.13558566585 ,,

0.900000610351563 , 0.950000610351562 , 电容补偿 448.351158372998 ,,

,,

,,

0.575318112654782 电容补偿后 ,,

,,

0.950000610351562 , 0.328684105178863 , 779.31 , 256.14681000694 , 820.326315789474 , 1246.35689274839 ,,

,,

功率损耗 ,,

,,

,,

8.20326315789474 , 41.0163157894737 ,,

,,

,,

总计 ,,

, 0.841714359496552 , 0.935606306667887 ,,

787.513263157895 , 297.163125796414 , 841.714359496552 , 1278.85266325291 ,,

,,

30~16000kV.A容量变压器 ,,

1000 1443.37567297406 , 57.7350269189626 ,,

, 变压器负荷率0.75~0.85 ,,

0.841714359496552 变压器应选容量为: ,,

1000 ,,

kV.A ,,

无功补偿容量为: ,,

448.351158372998 , kvar , 用电设备组名称 , Kx , cosφ , tgφ 单独传动的金属加工机床: ,,

, 小批生产的金属冷加工机床 , 0.12~0.16 , 0.5 , 1.73000122070313 大批生产的金属冷加工机床 , 0.17~0.2 , 0.5 , 1.73000122070313 小批生产的金属热加工机床 , 0.2~0.25 , 0.55~0.6 , 1.51~1.33 大批生产的金属热加工机床 , 0.25~0.3 , 0.650000610351563 , 1.17000061035156 锻锤、压床、剪床及其它锻工机械 , 0.25 , 0.600000305175781 , 1.33000122070313 木工机械(木加工车间内) , 0.2~0.3 , 0.5~0.6 , 1.73~1.33 液压机 , 0.300000152587891 , 0.600000305175781 , 1.33000122070313 生产用通风机 , 0.75~0.85 , 0.8~0.85 , 0.75~0.62 卫生用通风机 , 0.65~0.7 , 0.800000610351563 , 0.75 泵、活塞型压缩机、电动发电机组 , 0.75~0.85 , 0.800000610351563 , 0.75 球磨机、破碎机、筛选机、搅拌机等 , 0.75~0.86 , 0.8~0.85 , 0.75~0.62 电阻炉(带调压器或变压器): ,,

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题