编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2019-09-13
"附件", "市安委会第四批挂牌隐患予以摘牌明细表",,

,,

,,

, "序号","存在问题单位名称","存在的具体问题","主体责任单位","监管责任单位","督办单位","整改完成时限","备注" "1","天津市东海燃料经销公司","1.

液化气储罐管理不当,储罐安全阀前截止阀(根部阀)处于关闭状态,未在明显位置设置使用登记标志和定期检验标志;

储罐防雷接地埋入基座中,无法检测.2.罐区内、液化气卸车区、泵区未设置可燃气体泄漏检测声光报警设施,液化气充装间设置的可燃气体泄漏检测探头低于30cm.3.部分液化气压缩机采用皮带轮式,不符合《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)的有关要求.4.液化气储罐泄压排放管道法兰螺栓不全,丝扣不满;

部分液化气管道法兰(4个螺栓)未设置静电跨接线或跨接线断开.5.部分电机外壳未接地.6.部分电源线缆未采用防爆挠性连接.7.液化气罐区四周的环形消防通道未硬化,且现场只有一个消防栓,未设消防沙.","天津市东海燃料经销公司","滨海新区政府","滨海新区政府、环保驻区现场督办检查组","43008","经复核合格,予以摘牌.", "2","津燃华润燃气公司输配分公司爱家星河调压站","1.安全生产大检查实施方案制定不规范、出台不及时,9月份发布的方案布置8月份工作.2.燃气调压站进门位置未设置人体静电导出设施.3.室内燃气管线永久过滤器未设静电接地.4.燃气取样口、排污口等非常用管口或阀门口未采用管帽或丝堵进行封堵.5.室内燃气管道阀门使用非防爆工具.6.液封罐采用的玻璃管液位计和板式U型玻璃管压力计未采取防止碰撞破碎的防护措施.7.现场抽检时,室内顶部设置的可燃气体泄漏探测器不具备声光报警功能,又无人值守.","津燃华润燃气公司输配分公司爱家星河调压站","能源集团","市建委、河北区政府、环保驻区现场督办检查组","43008","经复核合格,予以摘牌." "3","天津军粮城发电有限公司","1.液氨卸车臂未根据规定按压力管道进行管理.2.液氨卸车臂液相快接口部分定位扳把锁止功能失效,不符合《移动式压力容器安全技术监察规程》第6.4.2条规定.3.液氨压缩机采用皮带传动,不符合《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)第5.7.7条要求.4.液氨A储槽安全阀根部阀处于半开启状态(应全开并设置铅封),不符合《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21-2016)第9.1.3条第4款的规定.5.输煤转运站厂房内设置的室内消防栓箱的水带、环扣、水枪等腐蚀严重.6.制氢站电解厂房内的氢气泄漏检测设施不具备声光报警功能,不符合《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)第4条规定.7.液氨区域、制氢区域的电缆桥架连接处,未设置跨接线,两端的螺栓未设置防松螺帽或防松垫圈,不符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)第3.4.7条规定.8.制氢区域的工艺管道涂色不规范,不符合《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231-2003)的有关要求.","天津军粮城发电有限公司","市工信委","东丽区政府、环保驻区现场督办检查组","43023","经复核合格,予以摘牌.", "4","天津市维之蓝家具制造有限公司(南洋胡氏)","1.安全教育培训管理不严格,员工的岗前教育培训记录不完整,对员工的安全教育培训考试试卷未进行批阅.2.部分劳动合同的职业病危害告知不规范.3.作业场所噪声超标较为严重.4.喷漆厂房内刺激性气味较大,通风不畅,操作人员未佩戴过滤式面罩.5.现场抽查的部分职业健康体检监护意见书、复查通知书、复查结果均未签章.6.燃气锅炉房内燃气调压管道、阀门组等设施,未设置可燃气体泄漏检测设施,室内电气设施不防爆;

房体和房内设备设施未设防雷接地设施,不满足《锅炉房设计规范》(GB50041-2008)及相关标准要求.7.未在锅炉表面明显位置设置使用登记和定期检验标志.8.B座楼房(餐厅)西南角设置的天然气管道与油烟净化管道贴邻,位于爆炸危险区域的管道排风电机不防爆;

天然气管道旁路的阀门连接法兰(4个螺栓)未设置静电跨接.9.喷漆厂房设置的防火分区消防水幕和消防水喷淋管线应为红色.10.厂房内的电气设施均未设置接地保护.11.储存可燃物料的货架上方设有普通照明灯具,应予移开或采用防爆照明灯具.12.底漆房未开启机械排风设施,未设置可燃气体泄漏检测设施,且房内部分电气设施不防爆.13.地下消防泵房、热水泵房内未设置应急照明,且泵房内部设有配电柜,应移出或采取隔离防护措施.","天津市维之蓝家具制造有限公司","北辰区政府","北辰区政府、环保驻区现场督办检查组","第

5、

6、

7、

9、

10、

11、

12、13项于2017年10月15日前","经复核合格,予以摘牌.", "5","静海区政府","1.《天津市康利多铜业有限公司"2.14"高空坠落事故调查报告》中虽指出事发单位天津康利多铜业有限公司存在迟报甚至瞒报事故信息的问题,并未提出处理意见和整改要求;

2.《天津市明龙建筑机械租赁有限公司"4.28"高空坠落事故调查报告》中未对建设单位及其相关负责人提出处理意见.","静海区政府","市安监局","静海区政府、环保驻区现场督办检查组","43008","经复核合格,予以摘牌.", "6","静海区安监局","1.区安监局执行区安委会制定的"黑名单"管理制度不严格,在印发关于将天津市康利多铜业有限公司、天津市明龙建筑机械租赁有限公司、天津市宏源盛塑料制品有限公司等三家企业列入黑名单的公告时,未抄送发改、国土等部门.","静海区安监局","静海区政府","静海区政府、环保驻区现场督办检查组","43008","经复核合格,予以摘牌."

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)