编辑: xiaoshou | 2019-07-12 |
(二)一级或者二级重大危险源,装备紧急停车系统;
(三)对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施,设置紧急切断装置;
毒性气体的设施,设置泄漏物紧急处置装置.涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源,配备独立的安全仪表系统(SIS);
(四)重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施,设置视频监控系统. , 现场检查 , ,,
液位 , 液体储罐必须配置液位检测仪表,同一储罐至少配备两种不同类别的液位检测仪表.储存易燃易爆介质的储罐应配备高低液位报警回路,必要时还应配有液位与相关工艺参数之间的联锁系统. , 现场检查 , ,,
, 大型(5000m3以上)可燃液体储罐、400m3以上的危险化学品压力储罐应另设高高液位监测报警及联锁控制系统. , 现场检查 , ,,
压力 , 对于储存介质属于GB50160规范中甲类物料(如氨、甲醚、甲苯等)的压力储罐,应设置压力自动报警系统和相应的压力控制设施. , 现场检查 , ,,
气体监测报警 , 可燃气体和有毒气体释放源同时存在的场所,应同时设置可燃气体和有毒气体监测报警仪.可燃的有毒气体释放源存在的场所,可只设置有毒气体监测报警仪. , 现场检查 , ,,
, 可燃气体或易燃液体储罐场所,在防火堤内每隔20m~30m设置一台可燃气体报警仪,且监测报警器与储罐的排水口、连接处、阀门等易释放物料处的距离不宜大于15m. , 现场检查 , ,,
, 被监测气体的比重大于空气的比重时,气体监测探头安装位置应在泄漏源下方,但距离地面不得小于0.3m. , 现场检查 , ,,
维护保养 , 对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行经常性维护、保养. , 现场检查 , ,,
警示标识 , 重大危险源安全警示牌、危险物质安全周知牌应符合规定样式. , 现场检查 , ,,
责任人 , 应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构. , 现场检查 , ,,
应急救援器材 , 对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源,应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备;
涉及剧毒气体的重大危险源,还应当配备两套以上(含本数)气密型化学防护服;
涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源,还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备. , 现场检查 ,
(二)电气安全 ,,
,,
,
1 , 防爆设备 ,,
防爆区域内的电气设备应为防爆设备. , 现场检查 ,
2 , 防静电 ,,
必须采取防静电措施的岗位(场所):生产、使用、贮存、输送、装卸易燃易爆物品的装置.产生可燃性粉尘的生产装置、干式集尘装置以及装卸料场所.易燃气体、易燃液体的装卸场所. , 现场检查 , ,,
, 所有金属装置设备管道贮罐等都必须接地.不允许有与地相绝缘的金属设备或金属零部件. , 现场检查 , ,,
, 金属设备与设备之间,管道与管道之间,如用金属法兰连接时可不另接跨接线,但必须有两个以上的螺栓连接. , 现场检查 , ,,
, 重点防火防爆岗位的入门处应设人体导除静电装置 , 现场检查 ,
(三)储存安全 ,,
,,
,
1 , 防火堤或围堰 ,,
易燃、可燃液体和可燃气体储罐区内,不应有与储罐无关的管道;
罐区防火(护)堤应相应设置隔油池或水封井,并在出口管上设置切断阀. , 现场检查 , ,,