编辑: 向日葵8AS | 2019-07-13 |
1.3.10 ,,
建筑物外墙照明 , 沿建筑物外墙设高度为3.5m的壁灯,全部配电设施,照明控制箱设在变配电所的值班室.壁灯数量及每组灯的光源数量由设计确定,初始照度≥30Lx. , 1.4室外管网工程 , 1.4.1 , 给排水 , 消防管网管线要求 , 设双路消防给水环状管网. ,,
1.4.2 ,,
给水管网管线要求 , 经营用给水设双路供水. ,,
1.4.3 ,,
, 单路供水,设单独生活水箱,容积>
120m3,满足二次供水功能. ,,
1.4.4 ,,
水压、水量、水质要求 , 生活给水:公称压力0.25~0.45Mpa,提供给经营用水主管径不小于DN100,最大日用水量为200m3/日,最大小时用水量为40m3/h,水质应经环保局检测符合饮用水标准并出具相应证明. ,,
,,
计量 , 所有乙方的用水均单独计量,乙方要求在自来水公司单独立户,甲方负责办理有关手续,乙方予以协助.水费的计算依据当地自来水公司的收费标准执行.乙方将不负担自来水公司收费标准以外的任何管理费及其它费用. ,,
1.4.5 ,,
排水管网管线要求 , 排水管网实现雨、污分流.含油排水管道主干管为DN200,污水管干管为DN150. ,,
1.4.6 ,,
雨水排放 , 屋面雨水禁止通过雨水管沿广场及四周道路漫流,雨水管直接接入地下雨水管道或雨水井. ,,
1.4.7 ,,
隔油池 , 从面包房、熟食加工间、中式主食间、餐饮区等加工间排出的污水必须先接入隔油池才能排入市政污水管道,隔油池符合设计规范及环保部门要求,容量满足商店污水排放量. ,,
,,
, 加工间设在地下的项目,排污泵应设在隔油池后端. ,,
1.4.8 ,,
, 按设计完成4个隔油池(有效容积4m3/个的隔油池)全部工程.且在室内适当位置预留接驳口. ,,
1.4.9 , 燃气管线 , 设置要求 , 调压站不宜建在收货区域并应该封闭管理. ,,
,,
, 乙方管道气的使用应单独计量,乙方要求在燃气公司单独立户,甲方负责办理有关手续并承担一切费用(含增容费、开户费、工程费等),乙方予以协助.燃气使用费计算依据当地燃气公司的收费标准执行.乙方将不负担燃气公司收费标准以外的任何管理费及其它费用. ,,
1.4.10 , 热力管线 , 设置要求 , 对于利用城市热网作空调能源的项目,其引入管道不应设置在收货区附近. ,,
1.4.11 , 电力管线 , 设置要求 , 高压电缆设计满足规范要求,电缆进线不应设置在收货区附近区域,电缆路由不宜设置在商店物流车正常行驶区域. 2华润万家生活超市对建筑物的综合要求 , 2.1建筑立面 , 2.1.1 , 外饰面工程 , 铝板饰面 , 采用米色(PANTONE1215C)铝板、铝塑板作为外檐饰面层,颜色需经华润万家认可. ,,
2.1.3 ,,
石材饰面 , 采用米色或浅灰色花岗岩石材作为外檐饰面层,颜色需经华润万家认可. ,,
2.1.4 ,,
玻璃幕墙 , 处于超市卖场、滞货区的外墙尽量不作成玻璃幕墙. ,,
2.1.5 ,,
, 玻璃幕墙立面采用双层中空钢化玻璃总厚度≥18mm,顶部采用双层夹胶钢化玻璃总厚度≥13mm,框料表层喷塑(氟碳型)或经防氧化处理,其它符合玻璃幕墙验收规范要求,颜色经华润万家认可. ,,
2.1.6 ,,
, 如玻璃幕墙处为滞货区,幕墙内侧加装加密防盗网. ,,
2.1.7 ,,
, 玻璃幕墙外侧底部设高度300mm的混凝土基础,花岗岩饰面. ,,
2.1.8 , 华润万家 Logo及广告位 , 外檐Logo、出入口标识、广告位 , 在租赁物业........