编辑: 黎文定 2019-07-15

A3-1作业期间,无正当理由不在施工现场的(扣3分);

A1-1施工临时用电违反 一机、一闸、一漏、一箱 要求的(2箱次扣2分),总共扣10分.

3、专职安全员熊建新:A5-2未按规定参与安全防护用品、机械设备、施工机具及配件进场查验的(扣5分);

A3-1作业期间,无正当理由不在施工现场的(扣3分);

A1-3施工现场作业人员不戴安全帽、穿拖鞋或其他严重违章作业行为的(2人次扣2分),总共扣10分.

4、项目负责人李茂才:X3-1作业期间,无正当理由不在施工现场的(扣3分);

X3-4未落实本企业制定的安全检查制度的(扣3分),总共扣6分. ,

1、专职安全员:周劲龙、黄建华、熊建新3人不在岗;

2、项目负责人:李茂才不在岗. , 按照检查表进行整改.

3 , 京华广场1栋、2栋、3栋、4栋、2号裙楼、3号裙楼基坑工程 , 桂城 , 佛山市翘楚投资有限公司 , 国基建设集团有限公司 , 广州市财贸建设开发监理有限公司 ,

1、现场不少监测点已被破坏,未修复或重新布设.第三方监测单位发现现场M40点锚索应力已超过报警值,但相关单位报告的资料未能提供;

2、基坑南面、北面喷射混凝土坡面多处有裂缝,脱空,未见有效处理及相关记录资料;

3、基坑顶四周排水沟不完善,排水沟有渗漏,基坑内多处有积水坑,四周无防护,上下基坑通道较少;

4、基坑底有住人集装箱;

5、基坑东北角有严重下沉,现场初步观测长度4800mm,前后高差已达350mm,此角水位很低,要求请专家提出修复方案并跟踪处理;

6、基坑土方开挖过程中,土方高差过大,边坡防护不足;

7、部分支护水泥搅拌桩已破坏;

8、临时用电不规范;

9、无消防警示标志,无消防通道;

10、无防火专项教育培训,无消防设施验收表;

11、板房、宿舍内堆放大量易燃易爆物品,灭火器材不足. ,

1、专业监理工程师:J3-3未对危险性较大的分部分项工程和安全事故易发工序进行旁站、巡查,并做好安全检查记录的(扣3分),总共扣3分;

2、总监理工程师:Z5-6安全监理资料弄虚作假,与施工现场安全生产状况严重不符的(扣5分),总共扣5分;

3、监理单位:JQ3-5未对检查发现的安全隐患及时发出整改通知书并跟踪落实的(扣3分),总共扣3分;

4、项目负责人:X5-6安全管理资料弄虚作假,与施工现场安全生产状况严重不符的(扣5分),总共扣5分;

5、施工企业:SQ3-3对所承建的建筑工程未按规定进行定期和专项安全检查,或检查流于形式,检查记录弄虚作假的(扣3分),总共扣3分;

6、专职安全员:A3-1作业期间,无正当理由不在施工现场的(扣3分),总共扣3分. ,

1、专职安全员:刘咏林不在岗. , 发出《责令停工通知书》(南建工停NO.Y2015000047)责令限期整改.

4 , 中铁建水岸公馆 , 桂城 , 佛山中铁房地产置业有限公司 , 中铁建设集团有限公司、广州中煤江南基础工程公司 , 广州广骏工程监理有限公司 ,

1、西南角支护结构上有钢筋加工、堆载场,应限时拆除.

2、基坑底积水较多,未及时抽水.

3、基坑顶部与排水沟之间、排水沟与路面之间未进行硬底化处理.

4、基坑下行车道临边防护不符合要求.

5、未按消防制度落实现场消防设施,无消防设施平面布置图、无消防通道、消防器材不足. ,

1、专业监理工程师:J3-1施工企业对项目监理机构发出的整改通知书拒不整改,未及时向总监理工程师报告的(扣3分),总共扣3分;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)