2019年第一督查组安全生产督查情况汇总表 ,,

序号 , 县市 , 存在的问题

1 , 库尔勒市 , 库尔勒金丰利冷藏有限公司1.

企业未切实落实安全生产责任制,主体责任落实不到位,安全教育培训不全面,未落实到每一个人员;

2.企业安全生产自查自检不全面;

3.安全投入不足,资料记录缺2018年的安全投入;

4.正压式呼吸器2019年4月20日到期应检测;

5.氮气体检测仪过期未检;

6.压力容器、管道、企业无安全资格证.库尔勒北方能源投资公司石化大道三十四号站1.天然气压缩机入口管线穿厂房、管道穿墙封堵不平;

2.配电室电缆沟穿墙未有效封堵;

多处电缆穿线管未有效封堵;

3.压缩机油水分离器进出口法兰部分未跨接;

压缩机组温度计未设上下限标识;

4.放散管应露天设置;

未设置排污口;

5.城镇燃气进口流量计超期未检,速关阀电缆穿线管未有效封堵;

6.未使用防爆工具;

7.加气机压力有一台超过20.0MPa,存在超压充装现象;

8.可燃气体探头安装设置过高;

9.压缩机厂房排风量不足;

10.可燃气体报警控制器设置位置不合理,有报警未及时消除,无日常巡检记录;

11.日常消防巡查记录与日常不符;

12.应急演练缺少计划、方案和评估报告;

13.公司与站长等人员签订的《安全生产目标管理书》内容雷同,缺乏针对性;

14.营业室应急照明灯接线不合理,亮度不足;

15.负责人何文波从业人员考核合格证2014.5.7发证已过期作废且发证所在单位为升纪绵泰亿正汇化工公司沙雅县汇盛加油加气站.新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司1.杂物电梯机房材质不符合要求,旁侧无警示标识,无通风措施;

2.引轮等护罩未安装;

3.吊钩未标识重量;

4.控制柜未上锁,盘车轮未按规定悬挂;

5.钢丝绳无平层标识;

6.机房堆有杂物,无应急照明,无操作规程上墙;

7.底坑未清洁,扶梯有红色警示未消除;

8.火灾电气监控系统有报警未及时消除;

9.防排烟系统改造工程进行中,需加紧进度,同时加强日常防火巡查措施;

10.配电室电缆沟采用木质盖板;

11.水泵房,高位水箱消防电话未保持有效;

12.安全培训缺少考试卷,培训效果无法验证;

13.应急演练缺少每次计划、方案、演练评估报告;

14.应急预案备案已于2018.10.22实效,未及时报备.库尔勒泰昆饲料有限责任公司1.企业自查自改未形成档案,未做到 定人、定时、定措施 ;

2.主要负责人、安全员3人资格证过期.巴州天合运输有限责任公司1.安全资格证书6本过期;

2.应急预案职责分工不明确.新疆新瑞达建工集团有限公司(鑫岸水郡19#、20#、21#、24#、25#住宅楼)1.脚手架方案与现场不符(立杆设置);

2.项目部未开展月度 标准化工地 考评工作;

3.施工现场个别设备无防护罩;

4.施工现场应急救援预案内容无针对性,无操作性. ,,

,,

,,

2 , 库尔勒经济技术开发区 , 新疆乌苏啤酒(库尔勒)有限公司1.氨罐未设置紧急泄氨器;

2.氨机房控制室顶板采用岩棉夹芯板耐火极限不足1h;

3.氨机房操作平台高度大于2米,四周未设置护栏;

4.氨罐喷淋装置管道电磁阀处未设置手动控制阀;

5.总配电室开向建筑内的门未采用甲级防火门;

6.总配电室与走廊的隔墙上开设窗洞口;

7.主要负责人组织本单位开展隐患排查时未对相关隐患进行记录;

8.公司联合检查隐患中有部分隐患未闭环;

9.配电室内配电柜柜门未与柜体做保护连接.新疆巴州洪通燃气有限公司LNG厂1.BOG压缩机区:1).设备主体防静电接地线缺少一根;

2).现场职业危害告知牌缺失;

3).压缩机分离罐排水管安装不规范;

2.罐区:1).氮气吹扫管线阀门安装影响操作;

2).1#、2#喷淋阀井扶梯安装不规范;

3.冷剂贮罐区禁示标志缺失;

4.特种设备的安全技术档案未实现一设备一档案,收集不齐全,不符合要求;

5.压力管道的使用登记证未进行变更;

6.施工安全协议书不规范,缺少施工具体时间、安全风险、施工部位等;

7.可燃气体报警日常巡查记录与实际不符.

3 , 焉耆县 , 焉耆县天河苇业有限责任公司永宁镇苇场1.芦苇堆垛防火间距不符合要求;

2.检维修现场混乱,气瓶违规放置和使用;

3.打包机、破碎机电机接地缺少;

传动部位防护罩缺失;

配电控制箱内存放易燃物,柜门与柜体未跨接,线路布设零乱;

4.配电室无挡鼠板、应急灯、部分缺少绝缘胶垫,灭火器失效,有违规乱接临时水泵电线;

5.负责人和安全管理人员安全意识不足,安全常识缺乏;

6.生活区离苇场较近,存在用燃煤做饭,烟囱冒烟问题. ,,

,,

,,

3 , 焉耆县 , 新疆焉耆县鸿丰工资有限公司1.空气呼吸器无日常检查记录,员工佩戴不熟练;

2.配电室接临时用电不规范;

3.乙炔瓶装卸台无护栏,防撞设施未固定.乙炔充装站工具箱存放工具非防爆;

4.丙酮库房照明灯具及开关非防爆;

5.氧气装车台未搭设遮阳蓬;

6.液氧低温泵电缆保护套破损严重,液氧储罐压力表,液位计无下限标识;

7.消防安全日常巡查检查记录不规范;

8.未检查到安全设施设计专篇或安全设计诊断报告;

9.应急演练缺少演练评估报告;

10.事故隐患排查登记表填写不规范,内容缺失空白多;

11.充装人员任命不规范;

12.人员取证不足,缺少专职安全管理员作业证;

13.季度检查审核手续未完成;

14.特种设备档案不符合法律法规的要求;

15.未查到特殊作业票.焉耆新世纪商贸有限责任公司1.火灾报警控制器未保持完整有效(有火警故障);

2.抽查大幅地服装批发商城部分防火门封堵不严,底部及上部有空隙;

防火卷帘不能完全下降,防火分隔处防火门常开或未联动关闭;

3.四楼餐饮区台阶影响疏散;

4.日常防火巡查记录与实际不符,未如实记录;

5.四楼配电箱报警灯断线,柜门未跨接;

6.停用电梯未办理停用手续;

7.停用电梯防护措施不到位;

8.电梯警示标识不符合要求(大小、种类都不符合);

9.电梯维保单位未按法律法规要求办理备案手续;

10.新建电梯未及时办理施工告知及监督检验手续;

11.电梯维保工作未按安全技术规范要求进行.焉耆兴达化工有限责任公司1.停产复工开车方案不规范、过于简单,开工前两名专家检查人少,问题发现少,未制定开工应急预案;

2.特殊作业动火等作业证填写不规范,未明确危害种类,审批程序不符;

3.应急演练缺少计划、方案,缺少演练评估报告;

4.压力为0.3mpa的150mm蒸汽管道未进行检验,未办理使用登记;

5.特种设备档案未按《特种设备使用管理规则》2.5的要求一设备一档案;

6.作废(报废)的特殊设备未见注销手续;

7.急救箱药品过期未更换;

8.化验室通风橱电源开关不防爆,配电室、功能间无标识及警示标识;

9.吸收塔液位计、甲醇/甲醛储罐液位计无上、下限标识;

10.罗茨风机防护罩间隙过大,不符合安全要求,电机接地不规范;

11.甲醛罐区人体静电释........