编辑: 5天午托 | 2019-09-26 |
,,
,,
, 单位:元 序号 , 设备名称 , 推荐品牌 , 规格参数 , 数量 , 单位 , 单价 , 合价 , 备注
一、综合布线系统
(一)有线系统布线
1 , 六类RJ45模块 , 安普、康普、TCL、普天、西蒙 , 180度模块设计;
触针部位纯50μ镀金处理;
插拔次数≥750次(IDC部分250次);
45度IDC打线接口.
绝缘电阻≥500MΩ;
接触电阻≥20MΩ;
直流电阻0.1Ω;
最大电流1.5A;
工作温度-40~66℃;
符合ANSI/TIA/EIA-568-B.2.1和ISO/IECClassE标准. ,
1379 , 个
2 , 单口信息面板 , 安普、康普、TCL、普天、西蒙 , 国标86*86设计,美观大方.采用ABS耐燃塑料、采用符合UL94V-0耐压冲击规定. ,
1238 , 个
3 , 六类网络水晶头 , 安普、康普、TCL、普天、西蒙 , 纯50u镀金处理,压接容易,且双绞线打开的长度均维持在1/2英寸(12.7)范围之内・适合于网络用双绞线及语音通信用电缆.适用范围广,压接容易. ,
15 , 盒 ,,
, 100个/盒
4 , 六类四对UTP双绞线 , 安普、康普、TCL、普天、西蒙 , 带 十 字隔板;
外护套为阻燃低卤聚氯乙烯;
线径23AWG,单股纯铜;
物理阻抗100±15Ω;
最大相对互耦电容:5.6nF/100m;
最大导体直流电阻:7.5Ω/100m;
最大直流电阻不平衡:2%.允许弯曲半径:10倍电缆外径;
带宽为250MHz带宽;
符合ANSI/TIA/EIA-568-B.2.1和ISO/IECClassE标准. ,
80000 , 米 ,,
, 按FLUKE测量数据结算
5 , 成品六类UTP跳线(3米) , 安普、康普、TCL、普天、西蒙 , 有各种长度及颜色可供用户选择,独特的扭十字隔板分隔设计,提高NEXT及ELFEXT性能.热冲胶一次成型护套,符合ISO11801ClassE信道性能,柔软性极佳、保证快速、反复和可靠的使用. ,
100 , 根 ,,
, 水平区,机柜内使用跳线
6 , 24口模块化配线架 , 安普、康普、TCL、普天、西蒙 , 24口六类非屏蔽配线架(不含模块) ,
10 , 个 ,,
, 电话使用
7 , 标准机柜42U , 图腾、威图、贝兹 , 42U,SPCC冷轧板材,厚度不低于1.0,黑色 ,
10 , 只
8 , 标准机柜18U , 图腾、威图、贝兹 , 18U,SPCC冷轧板材,厚度不低于1.0,黑色 ,
1 , 只 ,,
, 负一层弱电间
9 , 12芯室内单模光纤 , 长飞、烽火、富通 , 12芯室内单模阻燃光缆 ,
600 , 米
10 , 24芯室外单模光纤 , 长飞、烽火、富通 , 24芯室外单模阻燃光缆 ,
1000 , 米 ,,
, 估
11 , 跳线(SC-LC) , 长飞、烽火、富通 , 单模SC--LC接口(3M) ,
30 , 对
12 , 单模尾纤 , 长飞、烽火、富通 , ST/SC接口 ,
288 , 根
13 , 耦合器 , 长飞、烽火、富通 , ST/SC接口 ,
288 , 个
14 , 24口光纤配线架 , 长飞、烽火、富通 , 24口19'
'
标准机架式 ,
14 , 个
15 , 光纤熔接 , 定制 , 机器熔接 ,
288 , 个
16 , 光纤测试 , 定制 , 光纤测试 ,
144 , 链路
17 , 六类线测试 , 定制 , 六类线测试 ,
1238 , 链路
18 , 大对数线缆 , 安普、康普、TCL、普天、西蒙 , 类型:三类室内50对大对数线缆;
垂直主干级高性能电缆,适用于高速局域网,高抗电磁干扰性,绝缘一致性,外径最小化. ,
320 , 米 ,,
, 室内垂直系统
19 , 110配线架 , 安普、康普、TCL、普天、西蒙 , 适用19 标准机架安装,含接线排 ,
8 , 套
20 , RJ45-110跳线 , 安普、康普、TCL、普天、西蒙 , 符合EIA/TIA-568-A相关标准.多种类型可供选择,长度可以按用户要求定制、快速插拔,方便使用. ,
141 , 根 ,,
, 机柜内电话使用
21 , 程控交换机 ,,
,
0 , 台 ,,
, 电信提供
22 , 电话进线 ,,
,
0 , 米 ,,
, 电信提供
23 , 基础管道预埋 ,,
,
0 , 米 ,,
, 基建提供
24 , 桥架及安装 ,,
,
0 , 米 ,,
, 基建提供
25 , 辅材 , 国产优质 , 工程辅材 ,
1 , 批
26 , 施工费 ,,
以点为单位平均核算铜缆信息点两端的安装调试费用和零星辅材,包括模块、面板、配线架安装、测试、标签调试等 ,
1238 , 点 , 小计 ,,
,,
,,
,
(二)无线系统布线
1 , 六类网络水晶头 , 安普、康普、TCL、普天、西蒙 , 纯50u镀金处理,压接容易,且双绞线打开的长度均维持在1/2英寸(12.7)范围之内・适合于网络用双绞线及语音通信用电缆.适用范围广,压接容易. ,
5 , 盒 ,,
, 100个/盒
2 , 跳线(SC-LC) , 长飞、烽火、富通 , 单模SC--LC接口(3M) ,
16 , 对
3 , 六类四对UTP双绞线 , 安普、康普、TCL、普天、西蒙 , 带 十 字隔板;
14000 , 米 ,,
, 按FLUKE测量数据结算
4 , 六类线测试 , 定制 , 六类线测试 ,
214 , 链路
5 , 施工费 ,,
以点为单位平均核算铜缆信息点两端的安装调试费用和零星辅材,包括模块、面板、配线架安装、测试、标签调试等 ,
214 , 点 , 小计 ,,
,,
,,
,
(三)监控系统布线
1 , 六类网络水晶头 , 安普、康普、TCL、普天、西蒙 , 纯50u镀金处理,压接容易,且双绞线打开的长度均维持在1/2英寸(12.7)范围之内・适合于网络用双绞线及语音通信用电缆.适用范围广,压接容易. ,
10 , 盒 ,,
, 100个/盒
2 , 跳线(SC-LC) , 长飞、烽火、富通 , 单模SC--LC接口 ,
8 , 对
30000 , 米 ,,
, 按FLUKE测量数据结算
4 , 标准机柜42U , 图腾、威图、贝兹 , 42U,SPCC冷轧板材,厚度不低于1.0,黑色 ,
3 , 只
5 , 六类线测试 , 定制 , 六类线测试 ,
455 , 链路
6 , 施工费 ,,
以点为单位平均核算铜缆信息点两端的安装调试费用和零星辅材,包括模块、面板、配线架安装、测试、标签调试等 ,
455 , 点 , 小计 ,,
,,
,,
,
(四)其他系统布线(门禁、能效)
60 , 点 , 小计 , 合计
二、计算机网络系统
(一)有线网络设备
1 , 汇聚交换机 , 锐捷、中兴、华为、华三 , 1.固化千兆光接口≥28个,千兆电接口≥8个,4个1G/10GSFP+光口,业务扩展槽数≥2个,模块化电源插槽≥2个,支持40G端口扩展;
2.交换容量≥590Gbps,包转发率≥340Mpps;
3.支持将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备,非堆叠模块实现,虚拟组内可以实现一致的转发表项,统一的管理,跨物理设备的链路聚合;
4.支持ERPS(G.8032)、支持双链路快速切换、单向链路检测技术;
5.支持支持静态路由、RIP/RIPng,OSPF/OSPFv3,IS-IS/IS-ISv6,BGP/BGP4+,等价路由(ECMP)基于包的负载均衡和基于流的负载均衡和MCE;
6.全面支持OpenFlow1.3协议的SDN软件定义网络;
7.支持EEE(802.3az);
8.支持DHCPServer、DHCPSnooping、DHCPSnoopingOption82;
9.管理特性:SNMPv1/v2c/v
3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog;
,
2 , 台 ,,
,
2 , 48口接入交换机 ,,
,
28 , 台 ,,
, 甲供,无需报价
3 , 交换机电源模块 , 锐捷、中兴、华为、华三 , 交换机电源模块,必配1块,支持1+1电源冗余 ,
4 , 块 ,,
,
4 , 单模万兆模块 , 锐捷、中兴、华为、华三 , 万兆LC接口模块(1310nm),40km,适用于SFP+接口 ,
4 , 块 ,,
,
(二)无线网络设备
1 , 汇聚交换机 , 锐捷、中兴、华为、华三 , 1.固化端口:≥28个10/100/1000Mbps电口,≥4个SFP+光口,设备可提供2个扩展槽2.交换容量≥590Gbps,包转发率≥340Mpps3.整机采用绿色环保设计,满负荷情况下电源功率≤70W,需提供官网截图4.支持虚拟化功能(通过堆叠模块或非堆叠模块两种方法实现),需提供官网截图5.符合国家低碳环保等政策要求,支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术,要求提供官网截图6.要求所投产品支持端口休眠7.要求所投产品必须支持线缆检测,可对线路进行正常、短路、断路、半断开状态进行检测,且能够检测到线缆发生故障的具体位置;
8.要求所投产品支持软件定义网络SDN,符合OpenFlow1.3协议标准,支持SDN和SDNReady功能9.提供工信部IPv4/IPv6三层设备进网许可证复印件10.要求参与投标的公司通过CMMIL4级评估11.配置要求:配置28个10/100/1000M自适应电口,4个复用的SFP接口(SFP为千兆/百兆口),4个1G/10GSFP+光口 ,
4 , 台 ,,
,
2 , 交换机电源模块 , 锐捷、中兴、华为、华三 , 交换机电源模块,必配1块,支持1+1电源冗余 ,
8 , 块 ,,
,
3 , 放装无线AP , 锐捷、中兴、华为、华三 ,
1、支持标准的802.11acwave2协议,采用双路双频设计,可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式
2、支持2条空间流,5G11acwave2最大接入速率≥867Mbps,2.4G最大接入速率≥400Mbps,整机最大接入速率≥1267Mbps
3、1个10/100/1000Base-T以太网口,支持POE受电;
1个10/100/1000Base-T以太网口,支持供电,可扩展射频模块;
支持蓝牙4.0(内置),支持苹果iBeacon协议,可扩展摇一摇等丰富的蓝牙应用,可应用于蓝牙定位应用,提供官网截图证明
4、支持PoE以太网供电(支持802.3af/802.3at兼容供电),整机功耗小于12.95w,也可支持本地电源供电;
5、提供AP加控制器的WiFi联盟证书复印件
6、提供无线电发射设备型号核准证复印件 ,
127 , 台 ,,
,
4 , 面板AP , 锐捷、中兴、华为、华三 ,
1、支持标准的802.11ac协议,采用双路双频设计,可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式?
2、支持2条空间流,单频最大接入速率867Mbps,整机最大接入速率1167Mbps
3、支持独立的4个千兆LAN口+1个有线逃生口,总计5个下行口
4、支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证?,提供WAPI产业联盟成员官网截图及链接作为证明
5、提供AP加控制器的WiFi联盟证书复印件
6、提供无线电发射设备型号核准证复印件 ,
85 , 台 ,,
,
5 , 室外AP , 锐捷、中兴、华为、华三 ,
1、支持标准的802.11ac协议,采用双路双频设计,可同时工作在802.11a/n/ac和802.11b/g/n模式
2、支持3条空间流,2.4单频最大接入速率≥450Mbps,5.8G单频最大接入速率≥1300Mbps,整机最大接入速率≥1750Mbps
3、提供1个console管理口,1个SFP上联光口,1个10/100/1000Base-T以太网上联接口
4、蓝牙串口管理:具备蓝牙模块用于远距离登录控制台.
5、支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响
6、支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证
7、支持标准的802.3at协议进行PoE供电,整机功耗小于25w,防护等级为IP
678、提供和所投产品型号一致的无线电发射设备型号核准证复印件 ,
2 , 台 ,,
,
6 , 24口POE交换机 , 锐捷、中兴、华为、华三 ,
1、固化10/100/1000M以太网端口≥24,固化SFP非复用口≥4?
2、交换容量≥330Gbps,包转发率≥96Mpps
3、投标产品支持单端口POE输出功率≥90W
4、投标产品可通过同一品牌的前端适配器实现常见的AC24V、DC12V等规格的非POE终端远程供电
5、支持IPv4和IPv6的静态路由,支持静态黑洞路由,支持RIP/RIPng、策略路由等三层路由协议
6、符合国家低碳环保等政策要求,支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术
7、为了灵活控制终端的工作状态,要求所投产品支持端口定时上下电操作
8、要求所投产品支持软件定义网络SDN,符合OpenFlow1.0和1.3协议标准
9、要求所投产品提供工信部入网证书 ,
11 , 台 ,,
,
7 , 8口POE交换机 , 锐捷、中兴、华为、华三 , 千兆电口≥10个,SFP口≥2个,最大可用千兆端口≥12个交换容量≥330Gbps,包转发率≥50Mpps支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥8个,同时可POE+供电端口≥4个MAC地址表大小≥16K符合国家低碳环保等政策要求,支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术要求所投产品支持软件定义网络SDN,符合OpenFlow协议标准,支持SDN和SDNReady功能要求所投产品提供工信部入网证书 ,
15 , 台 ,,
,
8 , 单模万兆模块 , 锐捷、中兴、华为、华三 , 万兆LC接口模块(1310nm),10km,适用于SFP+接口 ,
8 , 块 ,,
,
(三)监控网络设备
3 , 24口POE交换机 , 锐捷、中兴、华为、华三 ,
7、为了灵活................