编辑: 旋风 2019-08-13
工程量清单 ,,

,,

,,

工程名称:济源产品安全部A25监控中心扩建工程 ,,

,,

,,

工程案号:JH15045079 ,,

,,

,,

序号 , 项目名称 ,,

单位 , 数量 , 综合单价 , 合价(元) 一 , 土木工程 ,,

,,

,

1 , 屏风保护性拆除并移交业主H=1500mm ,,

O ,

55 ,,

2 , 124mm厚双面石膏板隔墙保护性拆除并移交业主 ,,

O ,

33 ,,

3 , 124mm厚双面石膏板隔墙含至顶安装石膏板厚12mm详见图纸 ,,

O ,

156 ,,

4 , 双面石膏板隔墙双侧满刮腻子和刷乳胶漆各2遍(颜色与现有一致)312 ,,

5 , 刷乳胶漆2遍(颜色与现有一致)位置详见图纸 ,,

O ,

13 ,,

6 , PVC踢脚线(颜色与现有一致)H=100mm ,,

米 ,

105 ,,

7 , 50mm厚机制岩棉彩钢板含安装高2800mm ,,

O ,

11 ,,

8 , 单扇木门含安装W1000*H2200 ,,

樘 ,

2 ,,

9 , 固定玻璃窗含安装(钢板烤漆边框)W1500*H1000mm5mm普通玻璃 ,,

樘 ,

5 ,,

10 , PVC贴面石膏板吊顶(含龙骨、吊杆等)600*600*8 ,,

O ,

195 ,,

11 , 2mm厚绿色防静电环氧砂浆自流平地坪(含地面打磨)设铜箔2000*2000mm ,,

O ,

195 ,,

, 小计 ,,

,,

, 二 , 机电工程 2.

10000122070312 , 通风空调工程

1 , 保护性拆除卧式明装风机盘管并利旧安装(含吊架)风量:1020m?/h制冷量:5.96kw制冷量:8.94kw ,,

台 ,

4 ,,

,,

,

2 , 保护性拆除卧式明装风机盘管并移交业主(含吊架)风量:1020m?/h制冷量:5.96kw制热量:8.94kw ,,

台 ,

3 ,,

,,

,

3 , 保护性拆除5HP冷暖型基站式分体空调室内机及室内机支架并利旧安装制冷量:12.5kw制热量:13kw ,,

台 ,

2 ,,

,,

,

4 , 保护性风管并利旧安装(含4个风口、保温层及吊架)630*320mm ,,

米 ,

18 ,,

,,

,

5 , 保护性风管并移交业主630*320mm ,,

米 ,

2 ,,

6 , 0.6mm厚风管含安装(含25mm厚橡塑保温层)630*320mm ,,

米 ,

6 ,,

,,

,

7 , 方形散流器含安装600*600 ,,

个 ,

4 ,,

,,

,

8 , 风口封堵(含保温层)500*250mm ,,

处 ,

4 ,,

,,

,

9 , 5HP冷暖型基站式分体空调含安装(含支架)制冷量:12.5kw制热量:13kw ,,

台 ,

2 ,,

,,

,

10 , 5HP基站式分体空调冷媒管加长(含保温及电缆) ,,

米 ,

50 ,,

,,

,

11 , 5HP基站式分体空调冷媒补充 ,,

台次 ,

4 ,,

,,

,

12 , 保护性拆除镀锌钢管并利旧安装(含阀门、软连接、保温层及吊架)DN25 ,,

米 ,

20 ,,

,,

,

13 , 保护性拆除镀锌钢管并移交业主(含阀门、软连接、保温层及吊架)DN25 ,,

米 ,

14 ,,

,,

,

14 , 保护性拆除镀锌钢管并移交业主(含阀门、保温层)DN50 ,,

米 ,

50 ,,

,,

,

15 , 保护性拆除镀锌钢管并利旧安装(含保温层及吊架)DN65 ,,

米 ,

26 ,,

,,

,

16 , 保护性拆除镀锌钢管并移交业主(含保温层及吊架)DN65 ,,

米 ,

6 ,,

,,

,

17 , 保护性拆除镀锌钢管并利旧安装(含阀门、保温层及吊架)DN80 ,,

米 ,

40 ,,

,,

,

18 , 保护性拆除镀锌钢管并移交业主(含阀门、保温层及吊架)DN80 ,,

米 ,

2 ,,

,,

,

19 , 镀锌钢管含安装(含管件、25mm厚橡塑保温、胶水)DN25δ=3.25 ,,

米 ,

26 ,,

,,

,

20 , 镀锌钢管含安装(含管件、25mm厚橡塑保温、胶水)DN32δ=3.25 ,,

米 ,

22 ,,

,,

,

21 , 镀锌钢管含安装(含管件、32mm厚橡塑保温、胶水)DN80δ=4.00 ,,

米 ,

16 ,,

,,

,

22 , 保护性拆除UPVC管并利旧安装(含辅材)De40 ,,

米 ,

6 ,,

,,

,

23 , 保护性拆除UPVC管并移交业主De40 ,,

米 ,

3 ,,

,,

,

24 , UPVC冷凝水管含安装(含管件、辅材)De40 ,,

米 ,

60 ,,

,,

,

25 , 保护性拆除衬塑镀锌钢管并利旧安装(含软连接及保温)DN20 ,,

米 ,

10 ,,

,,

,

26 , 保护性拆除衬塑镀锌钢管并移交业主(含软连接及保温)DN20 ,,

米 ,

7 ,,

,,

,

27 , 保护性拆除衬塑镀锌钢管并利旧安装(含软连接及保温)DN32 ,,

米 ,

24 ,,

,,

,

28 , 保护性拆除衬塑镀锌钢管并移交业主(含软连接及保温)DN32 ,,

米 ,

36 ,,

,,

,

29 , 国标衬塑镀锌钢管含安装(含含管件、13mm厚橡塑保温、胶水)DN25PE厚度1.5 ,,

米 ,

14 ,,

,,

,

30 , 国标衬塑镀锌钢管含安装(含含管件、13mm厚橡塑保温、胶水)DN40PE厚度1.5 ,,

米 ,

24 ,,

,,

,

31 , 冷凝水管穿楼板(含防水套管)D=50mm ,,

处 ,

2 ,,

,,

, 2.2 , 电气工程

1 , LED面板灯保护性拆除并利旧吊装安装220V30WL1200*W300*H90 ,,

套 ,

4 ,,

,,

,

2 , LED面板灯保护性拆除并移交业主220V30WL1200*W300*H90 ,,

套 ,

16 ,,

,,

,

3 , LED灯含吊顶内嵌入安装220V38W ,,

套 ,

28 ,,

,,

,

4 , 单联单控翘板开关含安装250V10A ,,

只 ,

2 ,,

,,

,

5 , 双联单控翘板开关含安装250V10A ,,

只 ,

1 ,,

,,

,

6 , 三联单控翘板开关含安装250V10A ,,

只 ,

1 ,,

,,

,

7 , 四联单控翘板开关含安装250V10A ,,

只 ,

1 ,,

,,

,

8 , 导线含穿管敷设BV-2.5mm? ,,

米 ,

390 ,,

,,

,

9 , 穿线管含明敷PVC20δ=1.6mm ,,

米 ,

132 ,,

,,

,

10 , 线槽含明敷PVC24*14 ,,

米 ,

57 ,,

,,

,

11 , 包胶金属波纹管含明敷A20 ,,

米 ,

3 ,,

,,

,

12 , 单相二三极安全型面板插座250V10A ,,

只 ,

122 ,,

,,

,

13 , 导线含穿管敷设BV-4mm? ,,

米 ,

750 ,,

,,

,

14 , 漏电保护开关含安装DPNVigi/1P+N20A ,,

只 ,

6 ,,

,,

,

15 , 穿线管含吊顶内敷设PVC32δ=2.2mm ,,

米 ,

15 ,,

,,

,

16 , 线槽含明敷PVC39*18 ,,

米 ,

20 ,,

,,

,

17 , 半扁圆弧形线槽含明敷PVC50*15 ,,

米 ,

50 ,,

,,

,

18 , 金属镀锌线槽(中间加隔板,1.2mm厚不锈钢盖板)含沿地面槽内敷设100*40*2mm ,,

米 ,

18 ,,

,,

,

19 , 温控器保护性拆除并利旧安装HoneywellT9275A1002 ,,

套 ,

4 ,,

,,

,

20 , 温控器保护性拆除并移交业主HoneywellT9275A1002 ,,

套 ,

2 ,,

,,

,

21 , 电缆含沿桥架内敷设YJV-3*2.5mm? ,,

米 ,

12 ,,

,,

,

22 , 导线含穿管敷设BVR-1.0mm? ,,

米 ,

84 ,,

,,

,

23 , PZ30-4位箱保护性拆除并利旧安装(内装1只20A/3P开关) ,,

台 ,

2 ,,

,,

,

24 , PZ30-4位箱含安装(内装1只20A/3P施耐德开关) ,,

台 ,

2 ,,

,,

,

25 , 微型断路器含安装iC65H/3P20A ,,

只 ,

2 ,,

,,

,

26 , 电缆含沿桥架内敷设YJV-5*4mm? ,,

米 ,

75 ,,

,,

,

27 , 穿线管含明敷PVC25δ=1.9mm ,,

米 ,

9 ,,

,,

,

28 , 接线盒含安装PVC86*86 ,,

只 ,

130 ,,

,,

,

29 , 安全出口指示灯含安装220V3W应急时间≥90min(参考品牌:深圳恒生,赋安) , 套 , 套 ,

1 ,,

,,

,

30 , 双头应急灯含安装220V2*3W应急时间≥90min(参考品牌:深圳恒生,赋安) , 套 , 套 ,

1 ,,

,,

,

31 , 电线含穿管敷设ZR-BV-2.5mm? , 米 , 米 ,

135 ,,

,,

,

32 , 穿线管含明敷(刷两道防火漆)JDG20δ=1.2mm , 米 , 米 ,

45 ,,

,,

,

33 , 桥架提升100mm高T200*100 , 米 , 米 ,

70 ,,

,,

,

34 , 地砖地面保护性开槽含恢复(含建渣弃运)W100*H40 ,,

米 ,

18 ,,

,,

, 2.3 , 消防工程

1 , 保护性拆除直立型闭式玻璃球喷头并移交业主K80(68℃) ,,

个 ,

21 ,,

,,

,

2 , 直立型闭式玻璃球喷头保护性拆除并利旧安装K80(68℃) ,,

个 ,

3 ,,

,,

,

3 , 消火栓箱保护性拆除并利旧安装(含水带、消防栓、水枪等) ,,

套 ,

2 ,,

,,

,

4 , 保护性拆除热镀锌钢管(含支架和水压试验)并利旧安装DN25 ,,

米 ,

7 ,,

,,

,

5 , 保护性拆除热镀锌钢管(含支架)并移交业主DN25 ,,

米 ,

21 ,,

,,

,

6 , 保护性拆除热镀锌钢管(含支架和水压试验)并利旧安装DN32 ,,

米 ,

6 ,,

,,

,

7 , 保护性拆除热镀锌钢管(含支架)并移交业主DN32 ,,

米 ,

18 ,,

,,

,

8 , 保护性拆除热镀锌钢管(含支架和水压试验)并利旧安装DN40 ,,

米 ,

6 ,,

,,

,

9 , 保护性拆除热镀锌钢管(含支架)并移交业主DN40 ,,

米 ,

18 ,,

,,

,

10 , 保护性拆除热镀锌钢管(含支架和水压试验)并利旧安装DN50 ,,

米 ,

8 ,,

,,

,

11 , 保护性拆除热镀锌钢管(含支架)并移交业主DN50 ,,

米 ,

2 ,,

,,

,

12 , 保护性拆除热镀锌钢管(含支架和水压试验)并利旧安装DN65 ,,

米 ,

2 ,,

,,

,

13 , 保护性拆除热镀锌钢管(含支架)并移交业主DN65 ,,

米 ,

1 ,,

,,

,

14 , 内外热镀锌钢管(含管件、支吊架及水压试验)DN65δ=3.75 ,,

米 ,

22 ,,

,,

,

15 , 镀锌钢管管口封堵DN50 ,,

处 ,

7 ,,

,,

,

16 , DN65与DN150主管道接驳 ,,

处 ,

1 ,,

,,

,

17 , 智能感烟探测器含安装802371ESSER ,,

套 ,

5 ,,

,,

,

18 , 导线含穿管敷设ZR-RVS-2*1.5mm? ,,

米 ,

35 ........