编辑: lonven | 2019-07-29 |
,,
,,
,,
,,
,,
"序号","来源","时间","举报内容","使用单位","维保单位","处理结果" "1","区安监","2010.
01.05","司炉工无证操作","北京市八大处西翠会馆","无","通过现场检查发现,该单位锅炉操作人员共四人,现场当值的锅炉操作人员周春良有操作证并在有效期内.其它三人范登明、周洪伟、曲春华三人的锅炉操作资格证于2009年12月21日到期,但已经到我局特种设备检测所进行了复审(有培训发票见照片),证件还未取回.根据以上情况我局执法人员要求使用单位立即联系培训单位尽快取回复审证件,保障锅炉安全运行." "2","12365","2010.05.19","两部电梯经常关人,电梯门经常打不开,在运行的时候不稳.","国土资源和房管局","北京日立电梯工程技术服务有限公司","2010年5月19日我局执法人员来到古城南路18栋A梯和B梯,在物业经理张青河的陪同对该梯进行了检查,通过询问业主和电梯维保人员,电梯的确存在不平层,门打不开,运行不稳等问题.其原因:主要是该梯1995年3月1日投入使用,现已经有15年,相对比较老化,配件厂家不再生产该产品.物业已经找有关部门对电梯进行了评估,预计6-9月对电梯进行更新." "3","12365","2010.01.04","反映电梯发生滑梯现象","首房物业","北京巨友英杰电梯有限公司","我执法人员2010年1月5日对首房物业金顶阳光小区H4号楼2单元2部电梯进行检查,通过现场检查,该单元2部电梯均在检验有效期内.电梯内有合格证复印件,两部电梯都是乘客电梯,物业为方便业主装修,就把两部电梯临时区分为货梯和客梯.业主反映滑梯的问题是:电梯在运行中由于轿厢内装载货物不均匀导致门刀蹭到厅门门轮,造成门锁闪断,在电梯急停车后,门锁恢复接通,电梯校正运行至一层,故而使乘梯人认为电梯出现的这种状况为滑梯,但是这种状态为电梯本身的保护功能,并非电梯存在安全隐患,我执法人员检查时该梯运行正常." "4","12365","2011.12.29","三台电梯没有合格证,电梯晃悠","时代花园","北京北安时代电梯安装工程有限公司","经现场监督检查显示碣石坪15号楼1单元5号电梯,电梯轴承损坏无法运行,已要求使用单位北京金鹏顺发物业公司立即修理更换.并张贴安民告示,告知居民电梯安全情况.举报人反映二单元电梯门有夹人现象,现场未发现电梯门光幕正常.我局要求电梯使用单位,维护保养单位加强对该小区电梯的维护保养工作,保障电梯安全运行,并于2010年10月13日联系到了举报人解释了电梯运行情况." "5","12365","2010.10.10","电梯损坏无法使用,出现夹人现象","北京金鹏顺发物业公司","北京中熙明远机电安装工程有限公司","经现场监督检查显示碣石坪15号楼1单元5号电梯进行检查,电梯轴承损坏无法运行,已要求使用单位北京金鹏顺发物业公司立即修理更换.并张贴安民告示,告知居民电梯安全情况.举报人反映二单元电梯门有夹人现象,现场未发现电梯门光幕正常.我局要求电梯使用单位,维护保养单位加强对该小区电梯的维护保养工作,保障电梯安全运行,并于2010年10月13日联系到了举报人解释了电梯运行情况." "6","区安监","2010.12.01","司炉工无证","北京金福苑康物业管理有限责任公司","无","2010年8月18日我执法人员赶到投诉现场,经过检查和技术部门的检测,初步认定为,电梯在运行过程中,由于信号突然中断,导致电梯系统一时紊乱,为了恢复正常,电梯运行至最底部从新启动后自行恢复正常运行.对此情况,我执法人员要求物业和维保单位加强对电梯管理和保养,保证好电梯的正常运行." "7","心动时刻商贸有限公司员工","2010.08.18","电梯存在安全隐患","北京万达广场商业管理有限公司","北京奥的斯电梯有限公司","2010年8月18日我执法人员赶到投诉现场,经过检查和技术部门的检测,初步认定为,电梯在运行过程中,由于信号突然中断,导致电梯系统一时紊乱,为了恢复正常,电梯运行至最底部从新启动后自行恢复正常运行.对此情况,我执法人员要求物业和维保单位加强对电梯管理和保养,保证好电梯的正常运行." "8","区安监","2010.08.23","电梯未经检验继续使用","北京金世界物业管理中心","北京市建联电梯经营中心","2010年8月24日我局执法人员,对石景山区杨庄北区9号楼投诉该小区内电梯未经检验继续使用,业主担心电梯未经检验存在安全隐患,经检查,9号楼3部乘客电梯,体验日期为2011年9月14日,一切正常.其原因是:维保单位未将检验合格证粘贴轿厢内,导致业主投诉,我执法人员已经对该问题向物业和维保单位指出,希望加强管理,防止出现问题." "9","小区业主","2010.04.08","反映电梯发生溜梯现象","北京中防安全印务有限公司","通力电梯有限公司北京分公司","2010年4月8日我执法人员赶到沁山水2号楼2单元对两部电梯进行安全检查,通过检查发现该部电梯存在溜梯现象,我检查人员针对此问题,及时下达特种设备安全监察指令书,明确要求立即停止使用,针对问题进行全面检查,并于2010年4月9日由特检所检验合格后方可投入使用." "10","区安监","2010.12.29","司炉工无证","北京中防安全印务有限公司","无","通过现场检查发现该锅炉为小型常(无)压热水锅炉,未发现承压使用行为,按《特种设备安全监察条例》九十九条第一项要求,常(无)压锅炉不属于特种设备范畴.操作常压锅炉不需要取得特种设备作业人员证." "附件2 2010年特种设备被举报单位汇总表",,
,,
,,
,,
,,
,,
"序号","来源","时间","举报内容","使用单位","维保单位","处理结果" "1","区安监","2010.01.05","司炉工无证操作","北京市八大处西翠会馆","无","反映楼里的三部电梯全部没有贴电梯年度检验合格证,电梯在使用时经常晃晃悠悠的,希望质量技术监督局去检查一下.经过现场检查,举报人反映楼里的三部电梯没有年检合格证,电梯在使用中存在晃悠的问题属实,我执法人员针对此问题,对北京茂华物业服务有限公司下达了特种设备安全监察指令书,限期整改." "2","12365","2010.05.19","两部电梯经常关人,电梯门经常打不开,在运行的时候不稳.","国土资源和房管局","北京日立电梯工程技术服务有限公司","2010年5月19日我局执法人员来到古城南路18栋A梯和B梯,在物业经理张青河的陪同对该梯进行了检查,通过询问业主和电梯维保人员,电梯的确存在不平层,门打不开,运行不稳等问题.其原因:主要是该梯1995年3月1日投入使用,现已经有15年,相对比较老化,配件厂家不再生产该产品.物业已经找有关部门对电梯进行了评估,预计6-9月对电梯进行更新." "3","12365","2010.01.04","反映电梯发生滑梯现象","首房物业","北京巨友英杰电梯有限公司","我执法人员2010年1月5日对首房物业金顶阳光小区H4号楼2单元2部电梯进行检查,通过现场检查,该单元2部电梯均在检验有效期内.电梯内有合格证复印件,两部电梯都是乘客电梯,物业为方便业主装修,就把两部电梯临时区分为货梯和客梯.业主反映滑梯的问题是:电梯在运行中由于轿厢内装载货物不均匀导致门刀蹭到厅门门轮,造成门锁闪断,在电梯急停车后,门锁恢复接通,电梯校正运行至一层,故而使乘梯人认为电梯出现的这种状况为滑梯,但是这种状态为电梯本身的保护功能,并非电梯存在安全隐患,我执法人员检查时该梯运行正常." "4","12365","2010.12.29","三台电梯没有合格证,电梯晃悠","时代花园","北京帝森电梯安装工程有限公司","反映楼里的三部电梯全部没有贴电梯年度检验合格证,电梯在使用时经常晃晃悠悠的,希望质量技术监督局去检查一下.20年12月29日我执法人员现场检查,举报人反映楼里的三部电梯没有年检合格证,电梯在使用中存在晃悠的问题属实,我执法人员针对此问题,对北京茂华物业服务有限公司下达了特种设备安全监察指令书,限期整改." "5","12365","2010.10.10","电梯损坏无法使用,出现夹人现象","北京金鹏顺发物业公司","北京中熙明远机电安装工程有限公司","经现场监督检查显示碣石坪15号楼1单元5号电梯进行检查,电梯轴承损坏无法运行,已要求使用单位北京金鹏顺发物业公司立即修理更换.并张贴安民告示,告知居民电梯安全情况.举报人反映二单元电梯门有夹人现象,现场未发现电梯门光幕正常.我局要求电梯使用单位,维护保养单位加强对该小区电梯的维护保养工作,保障电梯安全运行,并于2010年10月13日联系到了举报人解释了电梯运行情况." "6","区安监","2010.11.12","司炉工无证","北京金福苑康物业管理有限责任公司","无","2010年11月12日我局接到区安委会办公室转12350群众的投诉举报.接到举报后,我局特种设备安全监察人员对北京金福苑康物业管理有限责任公司进行了安全检查,经检查:王喜斌证件过期,年龄已过60周岁,其证件不能进行复审.针对情况,我执法人员对其下达了监察指令书限期整改,该物业领导非常重视,按照要求整改完毕." "7","心动时刻商贸有限公司员工","2010.08.18","电梯存在安全隐患","北京万达广场商业管理有限公司","北京奥的斯电梯有限公司","2010年8月18日我执法人员赶到投诉现场,经过检查和技术部门的检测,初步认定为,电梯在运行过程中,由于信号突然中断,导致电梯系统一时紊乱,为了恢复正常,电梯运行至最底部从新启动后自行恢复正常运行.对此情况,我执法人员要求物业和维保单位加强对电梯管理和保养,保证好电梯的正常运行." "8","区安监","2010.08.23","电梯未经检验继续使用","北京金世界物业管理中心","北京市建联电梯经营中心","2010年8月24日我局执法人员,对石景山区杨庄北区9号楼投诉该小区内电梯未经检验继续使用,业主担心电梯未经检验存在安全隐患,经检查,9号楼3部乘客电梯,体验日期为2011年9月14日,一切正常.其原因是:维保单位未将检验合格证粘贴轿厢内,导致业主投诉,我执法人员已经对该问题向物业和维保单位指出,希望加强管理,防止出现问题." "9","小区业主","2010.04.08","反映电梯发生溜梯现象","远洋基业物业管理公司电梯","通力电梯有限公司北京分公司","2010年4月8日我执法人员赶到沁山水2号楼2单元对两部电梯进行安全检查,通过检查发现该部电梯存在溜梯现象,我检查人员针对此问题,及时下达特种设备安全监察指令书,明确要求立即停止使用,针对问题进行全面检查,并于2010年4月9日由特检所检验合格后方可投入使用." "10","区安监","2010.12.29","司炉工无证","北京中防安全印务有限公司","无","通过现场检查发现该锅炉为小型常(无)压热水锅炉,未发现承压使用行为,按《特种设备安全监察条例》九十九条第一项要求,常(无)压锅炉不属于特种设备范畴.操作常压锅炉不需要取得特种设备作业人员证."