编辑: f19970615123fa | 2019-08-12 |
1 双随机、一公开 基础信息台账 ,,
,,
, 填报单位:夏津县住房和城乡建设局安全科 ,,
,,
, 序号 , 检查对象名称 , 住所 , 经营范围 , 许可事项 , 监管类别 1, 海天博远天然气工程 , 胜利街 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 2, 德和园小区13#楼 , 银山路东侧 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 3, 德合苑住宅小区二期车库C区D区 , 银山路东侧 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 4, 德合苑住宅小区9#12#16#楼 , 银山路东侧 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 5, 德合苑住宅小区15#楼 , 银山路东侧 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 6, 夏津雷集镇双庙学区小区教学楼 , 夏津雷集镇双庙村南侧 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 7, 连城・文化创意国际产业园(一期)厂房 , 北外环北侧 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 8, 弘康苑小区C3.5.A7住宅楼 , 银山北路西侧 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 9, 山东省鲁冀羊绒创业产业园办公楼、1#--10#车间、门卫消防水池 , 郑保屯镇七屯村南侧 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 10, 夏津学府花园.嘉苑21#楼 , 中山南路以西、南环路以北 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 11, 夏津聚龙苑住宅小区6#--8#、12#--14# , 建设街南侧 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 12, 夏津县全民健身中心建设项目 , 锦纺街西侧 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 13, 夏津县第七中学建设项目(一标段) , 银海路东侧 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 14, 夏津县第七中学建设项目(二标段) , 银海路东侧 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 15, 领秀南城1#2#楼 , 银海路西侧 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 16, 夏津县双语中学餐厅 , 北外环南侧 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 17, 佳隆食品鸡粉车间1#、2#鸡精车间 , 北外环南侧 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 18, 小麦粉配粉仓建设项目 , 双庙镇发达面粉场内 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 19, 夏津阳光水岸小区28#---31#楼 , 龙湖公园东侧 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 20, 德州朝阳轴承有限公司1#、2#车间 , 西外环东侧 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 21, 四季城31#配套办公用房 , 人民公园南侧 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 22, 景华苑住宅楼 , 银山北路西侧 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 23, 长兴.名门世家住宅楼 , 建设街南侧 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 24, 四季城(西区)14#楼 , 人民公园南侧 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 25, 夏津聚龙苑住宅小区3#4#5#9#10#11#楼 , 建设街南侧 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 26, 阳光・锦绣城1#.10# , 银海路西侧 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 27, 德兴状元府1#--6#楼及车库 , 香赵庄镇 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 28, 夏津县南城镇乔官屯学区小学教学楼 , 南城镇乔官屯村 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 29, 文福苑小区北门卫 , 中山南路西侧 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 30, 夏津德百温泉酒店综合体三期36--52#、55#、56#楼 , 苏留庄镇 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 31, 夏津德百温泉酒店综合体三期53#、54#楼 , 苏留庄镇 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 32, 文福苑小区北门卫 , 中山南路西侧 , 建筑施工 , 工程安全技术措施备案 , 建设工程安全管理 随机抽查台账 附件4.2 双随机、一公开 随机抽查台账 ,,
,,
, 填报单位:夏津县住房和城乡建设局安全科 ,,
序号 , 检查对象 , 涉及项目名称 , 执法检查人员抽取方式 , 查阅资料及现场巡视情况 , 检查发现问题 1, 山东邦华建设公司夏津项目部 , 银龙中心广场 , 随机抽查 ,
一、脚手架与高处作业:
1、局部临边缺失.
2、个别电梯井未做防护.
3、悬挑脚手架底部密目网未封闭.
4、悬挑钢梁处未用木板封闭.
5、部分工人未戴安全帽. , 已整改 2, 济南一建夏津项目部 , 德百玫瑰园 , 随机抽查 ,
一、脚手架与高处作业:
1、局部平网防护不严、杂物多.
2、楼梯防护未跟上施工层.
3、剪刀撑未连续设置.
二、施工用电:
1、电缆沿地面明设.
2、个别电缆防护不严. , 已整改 3, 山东旗舰集团夏津项目部 , 德百玫瑰园 , 随机抽查 ,
一、施工用电:
1、调直机开关箱操作不便.
2、套丝机开关箱距设备大于3m.
3、个别设备未接保护零线.
4、个别电缆地面明设. , 已整改 4, 德建集团 , 翰泰国际公馆 , 随机抽查 ,
一、施工用电:
1、开关箱一闸多用现象较多.
2、电缆沿地面防护棚柱敷设.
3、调直机保护接零,保护接地混用.
4、使用普通插座.
二、安全防护:
1、临边防护不到位.
2、个别工人未戴安全帽. , 已整改 5, 山东三箭 , 连城创业园 , 随机抽查 ,
一、施工用电:
1、开关箱一闸多用,进出线混用.
2、个别配电防护棚通道不通畅.
3、接地线单根. , 已整改 6, 亿丰置业 , 亿丰商贸城A3#楼 , 随机抽查 ,
一、安全防护:
1、吊篮施工人员未戴安全帽,未系安全带. , 已整改 7, 夏津县恒兴建安公司 , 学府花园住宅楼 , 随机抽查 , 、临时用电:
1、电缆地面明设,防护不严.
2、开关箱固定不符合标准要求.
3、部分设备未接保护零线.
4、一闸多用.
二、模板支撑:
1、梁底缺少立杆固定.
2、水平杆、扫地杆未连续设置. , 已整改 8, 山东惠津建筑公司梁军先项目部 , 四季城13#楼 , 随机抽查 ,
一、脚手架与高处作业:
1、楼梯口上方架体立杆悬空.
2、电梯井、楼梯作业层缺少临边防护.
3、局部立网开口防护不严,平网防护不到边,杂物多.
4、悬挑未设硬防护木板.
二、施工用电、机具:
1、个别设备未接保护零线. , 已整改 9, 山东惠津建筑公司孔祥岭项目部 , 四季城12#楼 , 随机抽查 ,
一、脚手架与高处作业:
1、未设安全通道.
2、架体堆放物流.
3、局部立网开口防护不严.
4、楼梯作业层缺少防护栏杆.
5、个别工人未佩戴安全帽.
二、施工用电:
1、总箱未设消防器材.
2、缺少用电标识. , 已整改 10, 山东惠津建筑公司孔祥俊项目部 , 四季城11#楼 , 随机抽查 ,
一、施工用电:
1、总箱处未设置应急照明.
2、缺少用电标识.
3、使用淘汰开关箱.
4、塔吊漏保不起作用.
5、部分开关箱箱体损坏.
6、圆锯无护罩、分料器、防护挡板 , 已整改 11, 山东德建集团四季城项目部 , 四季城住宅楼 , 随机抽查 ,
一、施工用电:
1、总箱N线端子板无防护罩.
2、部分缺少用电标识.
3、配电箱周边不通畅.
4、个别设备未接保护零线.
5、调直机无防雨.
二、脚手架与安全防护:
1、一层局部密目网封闭不严.
2、楼西侧平网开口防护不严,杂物多.
3、作业层缺少临边防护. , 已整改 12, 济南一建公司夏津项目部 , 德百住宅楼 , 随机抽查 ,
一、施工用电:
1、钢筋加工区开关箱操作不便.
2、电缆地面明设.
3、3-2分箱使用四芯电缆外皮破损.N线连接不规范.
4、圆锯开关箱未固定,电缆地面明设,缺少分料器,防护挡板、护罩.
二、脚手架与安全防护:
1、平网杂物多,防护不到边.
2、二层局部临边拆除. , 已整改 13, 夏津县水建公司宏炫项目部 , 宏炫机动车检测 , 随机抽查 ,
一、临时用电:
1、现场用电设备未接保护零线.
2、电缆地面明设.
3、调直机未使用漏保.
4、开关箱未固定.
二、脚手架与高处作业:
1、数名工人未佩戴安全帽.
2、未设安全通道.
3、缺少扫地杆、连墙件.
4、楼梯未设防护. , 已整改 14, 山东德兴建设公司夏津项目部 , 第二消防站 , 随机抽查 ,
一、施工用电:
1、圆锯开关箱一闸多用,未使用漏保.
2、电缆地面、脚手架敷设.
3、总箱处未设应急照明,消防器材.
4、多设备未接保护零线.
5、现场西侧外电线路未做防护.
二、脚手架与安全防护:
1、未设安全通道.
2、密目网破损严重.
3、局部平网开口不起作用.
4、作业层缺临边防护. , 已整改 15, 德州振华建安集团 , 实验小学教学楼 , 随机抽查 ,
一、施工用电:
1、单项用电不规范,电缆乱拉,沿防护棚柱敷设.
二、安全防护:
1、多名工人未佩戴安全帽. , 已整改 16, 山东瑞鳌源建筑公司夏津项目部 , 高庄新村沿街楼 , 随机抽查 ,
一、脚手架与高处作业:
1、楼梯未设防护栏杆.
2、未设安全通道.
3、里立杆距墙过大,缺少平网防护.
4、架体局部缺少扫地杆.
5、局部平网松,杂物多.
6、大门处架体悬空应加连墙件,剪刀撑应设置到底部. , 已整改 17, 兴g建筑公司 , 文福苑住宅小区 , 随机抽查 ,
二、脚手架与高处作业:(5#13#18#)
1、个别工人未佩戴安全帽.
2、密目网破损开口封闭不严.首层封闭不严人员随意进出.
3、平网开口防护不严,杂物多.
4、局部连墙件拆除架体晃动.
5、架体未高出作业层.
6、局部里立杆距墙过大缺平网防护.
7、悬挑层局部封闭不严. , 已整改 18, 恒兴建筑安装有限公司 , 学府嘉苑9#10#13#15# , 随机抽查 ,
一、施工用电:
1、南侧钢筋加工区开关箱固定不符合规范要求.
2、总箱未设消防器材.
3、缺少插座专用箱.
4、重复接地线应两根线分点压接.
二、脚手架与高处作业:
1、未设安全通道.
2、局部密目网封闭不严.
3、局部平网开口防护不严.
4、二层预留口未覆盖.
5、连墙件设置不足. , 已整改 19, 恒兴建筑安装有限公司 , 学府嘉苑11#12#16#17# , 随机抽查 ,
一、施工用电:
1、开关箱未固定.
2、电缆地面明设.
二、脚手架与高处作业:
1、未设安全通道.
2、局部密目网封闭不严.
3、电梯井一层未设防护栏. , 已整改 20, 恒兴建筑安装有限公司 , 学府嘉苑18#19#20# , 随机抽查 ,
一、施工用电:
1、电缆地面明设.
2、重复接地线应分两点与接地极连接.
二、脚手架与高处作业:
1、局部密目网封闭不严.平网防护不严.
3、预留洞口未覆盖.
4、架体缺少扫地杆. , 已整改 21, 夏津县恒兴建安公司 , 阳光水岸住宅楼 , 随机抽查 ,
一、安全防护:个别工人未佩戴安全帽.
二、施工用电:
1、部分开关箱未固定.无防雨措施.
2、电缆地面明设.敷设较乱.
3、楼层内无随层开关箱. , 已整改 22, 浙江锦天建设公司夏津项目部 , 亿丰住宅楼 , 随机抽查 , 脚手架与高处作业:
1、一层未封闭,人员随意进出.
2、局部平网开口封闭不严.
3、电梯井防护未固定.
4、个别预留洞口未覆盖. , 已整改 23, 德州天元集团公司夏津项目部 , 亿丰住宅楼12#-19# , 随机抽查 ,
一、脚手架与高处作业:
1、局部密目网封闭不严.
2、局部临边防护不到位.
3、局部平网开口防护不到边,杂物多. , 已整改 24, 大元建业公司夏津项目部 , 七中风雨操场 , 随机抽查 ,
1、可调托撑设于底部.
2、斜撑底部未与地面连接.
3、部分水平杆、扫地杆未连续设置.
三、脚手架与高处作业:
1、架体未设立网平网防护. , 已整改 25, 福建弘祥建设公司夏津项目部 , 四季城住宅楼 , 随机抽查 ,
一、施工用电:
1、配电棚外围堆放物料通道不通畅.
2、电缆乱拉,地面明设.
4、开关箱一闸多用.
5、用电设备未接保护零线.
二、模板支撑:
1、可调托撑设于底部.
2、缺少扫地杆. , 已整改 26, 临邑鑫泰建筑公司夏津项目部 , 南城明德小学 , 随机抽查 ,
一、施工用电:
1、电缆地面明设.
2、用电设备未接保护零线.
3、未做接地.
4、配电箱一闸多用,无防雨措施.
二、安全防护:
1、楼梯无防护栏.
2、工人未戴安全帽. , 已整改 27, 淼泰建筑公司 , 淡官屯小学教学楼 , 随机抽查 ,
一、施工用电:
1、配电箱、开关箱未固定.无防雨措施,未做重复接地.
2、用电设备未接保护零线.电缆未做防护.
3、塔吊无专用开关箱.未做防雷接地. , 已整改 28, 聊城鸿程建筑公司夏津项目部 , 后屯小学教学楼 , 随机抽查 ,
一、塔吊:限位保险不全.
二、施工用电:
1、总箱未使用漏保,达不到二级保护规范要求.
2、接地体应外露,便于检测.
3、用电设备未接保护零线.
4、塔吊开关箱一闸多用.未做重复接地.无防雨措施.
5、对焊机无开关箱.
三、模板支撑:
1、多处可调托撑设于底部.
2、梁底未加设立杆固定.
3、未设置扫地杆 , 已整改 29, 山东德兴建设公司夏津项目部 , 羊绒产业园消防水池 ,........