编辑: 夸张的诗人 2019-10-18
附件1: 2017年一季度建筑工程市场、质量、安全综合检查汇总表 序号 , 项目名称 , 建设单位 , 施工单位 , 监理单位 , 工程面积/平方米 , 结构形式 , 项目经理 , 存在主要问题

1 , 常熟瑞特电气股份有限公司新建研发中心、门卫工程 , 常熟瑞特电气股份有限公司 , 江苏汇丰建筑安装工程有限公司 , 苏州天狮建设监理有限公司 , 32490.

42 , 框架7层地下1层 , 杨晓霞 ,

1、考勤机设置不符合规范.

2、公司对项目部检查指导次数较少;

施工现场使用的经纬仪和水准仪的型号与检定证书上的型号不一致;

未见过程三检记录、塌落度抽查记录、模板拆除通知单等.

3、高支模搭设人员未佩戴安全带,架体部分立杆垂直度较差,立杆对接位置位于跨中,水平杆采用搭接(搭接长度极短,仅1个扣件),水平杆缺失较多,部分立杆、水平杆未贯通.高支模高度方向目前仅设置一层水平隔离防护层,应增设;

钢筋加工区个别末端开关箱地板未使用绝缘板,缺门锁;

生活区蒸饭区域一分箱内电器元件损坏;

高支模搭设接受交底人员未能全部提供架子工作业证;

楼梯临边上部位未及时防护;

未按要求设置公益广告,局部裸露土未覆盖,生活区南侧有较多生活垃圾未及时清理.

2 , 中南锦苑19#楼、地库CDE区及人防工程 , 常熟中南锦苑房地产开发有限公司 , 常州第一建筑集团有限公司 , 昆山世泰建设工程咨询监理有限公司 , 66671.37 , 框剪33层 , 邹献忠 ,

1、未设置考勤机;

劳务分包未备案.

2、项目技术负责人未到岗.

2、未见一级交底、节能专项交底记录;

未见各类仪器检定证书;

未见过程三检、拆模通知单.

3、脚手架架体上建筑垃圾、扣件、短钢筋等零星材料较多未及时清理,局部安全网破损未及时更换,个别连墙件被拆除后无替代措施;

西南侧场地建筑垃圾未集中堆放,裸土未覆盖.

3 , 中南锦苑21#楼工程 , 常熟中南锦苑房地产开发有限公司 , 南通光华建筑工程有限公司 , 昆山世泰建设工程咨询监理有限公司 , 14593.43 , 框剪33层地下2层 , 王东 ,

1、信息化管理制度少齐全.

2、未见企业对项目部的检查指导记录;

未见节能专项方案;

未见塌落度、砼浇灌记录、施工日志未反应施工现场实际情况,记录教简单.

3、顶部悬挑脚手架悬挑梁斜拉杆未与主体结构拉结,但架子已搭两层,责令立即撤离架体上所有作业人员以及架体坠落半径范围内的地面作业人员,组织人员立即整改,整改完成由建筑、施工、监理三方验收,验收合格方可继续施工;

脚手架架体上建筑垃圾、扣件等零星材料较多未及时清理;

局部安全网未张拉到底,存在吊脚网现象;

脚手架内档普遍较大未作防护,特别是阳角部位较大.

4 , 车间

一、车间

二、门卫、消防泵房、配电间 , 常熟市宏艺汽车模具有限公司 , 江苏永创建设有限公司 , 常熟市众联建筑工程咨询有限公司 , 22247.9 , 框架6 , 万江山 ,

1、用工检查、考勤、工资支付、教育培训、信息化管理等管理制度相关资料不齐全;

未设立劳资员;

未设置考勤机;

农民工业余学校设置及教育培训相关资料不齐全;

公司及项目部关于劳动用工、工资支付、信息化管理等自查情况不齐全.

2、三级交底无实质内容,可操作性较差;

未见设备台账及安装、调试等记录;

未见各类仪器检定证书;

未见过程三检记录.

3、钢结构安装人员未佩戴安全带,顶部局部安全网未满铺,部分安全网尺寸偏小,与钢梁间隙较大;

少数钢梁安放于地面无固定措施;

外脚手架连墙件数量设置不足,操作层未铺脚手板,部分水平杆未贯通;

楼梯临边防护未跟上施工进度;

安全生产行为资料缺失较多,教育培训、交底不齐全,安全检查、验收资料真实性较差.

5 , 沙家浜镇新建消防站、消防训练塔工程 , 常熟市沙家浜镇新南农村经济发展有限公司 , 江苏永丰建设集团有限公司 , 常熟市大通市政建设监理有限公司 , 4280.8825 , 框架7 , 查叶虹 ,

1、项目经理对施工现场实际情况不熟悉.

2、未见企业检查指导整改回复;

3、脚手架架体上安放两台磨光机,局部脚手板未固定;

总配电箱内两只漏电保护器参数偏大.

6 , 常熟市2010A-013地块T5(商业及办公用房)及地下室工程 , 苏州紫金房地产开发有限公司 , 常熟市圣峰建筑安装工程有限公司 , 苏州虞洋工程监理项目管理有限公司 , 17930.01 , 框架17 , 程健 ,

1、施工现场使用的经纬仪和水准仪的型号与检定证书上的型号不一致.

7 , 常熟中南御锦城8#楼、12#楼工程 , 常熟中南御锦城房地产开发有限公司 , 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 , 江苏三益建设监理有限公司 , 54424.37 , 框剪30层 , 周永辉 ,

1、现场未设置 告建筑工人书 、 工人工资告知牌 ;

未实行信息化管理制度;

建筑工人教育培训开展资料不齐全;

农民工业余学校设置及教育培训台帐资料不齐全;

未见公司及项目部关于劳动用工、工资支付、信息化管理等自查记录;

现场未见劳务、混凝土、门窗、外墙保温、消防工程分包备案手续.

2、未见企业检查指导整改回复;

三级交底无实质内容,可操作性较差;

设备台账不齐全,无设备运转记录;

未见过程三检记录、模板拆除通知单、施工日志和工程资料未及时记录;

季节性施工方案不齐全,无相关实施记录.

3、悬挑脚手架底层未做全封闭,脚手架内档普遍较大未作防护,架体上有较多扣件、短钢管、短钢筋等零星材料,连墙件数量设置偏少,脚手板未固定;

顶层个别悬挑连斜拉杆拉结于同一结点,个别悬挑梁未与主体拉结;

施工升降机、塔吊顶升加节后未验收,立即停止使用,待验收通过后方可使用;

电梯井临边防护门下部未固定,烟道口防护虚铺未固定;

屋面临边未做防护;

较多施工人员安全帽未扣帽扣.

8 , 中南琴东雅苑4#、13#、14#、17#、21#、24#工程 , 常熟中南磐锦房地产开发有限公司 , 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 , 苏州平安建设工程项目管理有限公司 , 39924.6 , 框架30层地下1层 , 姜吉龙 ,

1、用工检查、考勤、工资支付、教育培训、信息化管理等管理制度相关资料不齐全;

未设立劳资员;

未设置考勤机;

建筑工人教育培训开展情况不齐全;

未设立农民工业余学校.

2、未见企业检查指导整改回复;

三级交底无实质内容,可操作性较差;

设备台账不齐全,无设备运转记录;

未见过程三检记录、模板拆除通知单、施工日志和工程资料未及时记录;

季节性施工方案不齐全,无相关实施记录.

3、脚手架搭设高度未跟上施工进度,架体上有较多短钢管、短钢筋等零星材料,内档较大处未做防护;

电梯井口防护门下部未固定;

楼层内个别灭火器失效;

现场施工道路上扬尘、泥浆较多.

9 , 常熟市2015A-018地块柏悦华府9号楼、地下车库(b27-b39轴交bH-bQ轴)、人防地下室(b27-b46轴)工程 , 常熟市碧桂园置业有限公司 , 安徽华力建设集团有限公司 , 苏州市天和工程管理咨询有限公司 , 22265.39 , 框剪18层 , 金柱中 ,

1、建筑工人花名册及劳动合同签订相关资料不齐全;

考勤通道设置不符合规范;

农民工业余学校及教育培训相关资料不完善.

2、无企业管理部门对项目部进行质量管理的检查指导记录;

水准仪、经纬仪等仪器检定证书已过期;

未见过程三检记录;

未见季节施工方案.

3、地下车库开挖到底,边坡未进行锚喷,边坡局部已塌方,临边防护未跟上施工进度;

个别施工升降机平台安全门未关紧闭;

多数施工人员安全帽未扣帽扣;

楼层内施工机具未配备末端开关箱,电缆线拖拉在脚手架上.

10 , 常熟市周行学校初中部迁扩建工程和地下人防工程 , 常熟市周行学校 , 常熟市第八建筑安装工程有限责任公司 , 江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司 ,

21665 , 框4 , 侯健 ,

1、现场未见项目部管理人员劳动合同、社保;

未设置劳资员.

2、未见设备运转记录;

未见塌落度抽查记录.

3、室内二层模板支撑较多粱底顶撑立杆和个别梁边立杆上端扣件直接顶于横楞上;

教学楼局部外脚手架上部缺少临时固定措施;

东侧基坑内局部外脚手架基础浸没于水中;

自制吊笼未提供安全专项方案.

11 , 三爱富年产3500吨氟橡胶(FKM)和3500吨聚全氟乙丙烯(FEP)项目(即含氟共聚物项目)-土建、安装和室外配套工程 , 三爱富(常熟)新材料有限公司 , 江苏顺丰市政建设工程有限公司 , 上海化工工程监理有限公司 ,

14310 , 框4 , 万家东 ,

1、未办理建筑工人信息卡;

劳务员证书工作单位与备案劳务分包不符;

钢结构分包未备案.

2、施工现场使用的经纬仪和水准仪的型号与检定证书上的型号不一致;

三级交底记录不齐全.

3、现场一处配套井开挖深度超过3m,未见开挖方案;

危险品仓库屋顶连系梁模板支撑未按方案设置粱底顶撑立杆,局部模板支撑基础稳定性较差;

消防水池基坑专项施工方案经专家论证和设计修改后,未经专家确认修改内容,未送安监站备案通过即开始施工,现场已开挖到底.

12 , 常熟港华置业2015B-029地块住宅用房7#、8#、9#、10#、11#、16#楼及一期地下车库(含人防)工程 , 常熟港华置业有限公司 , 常州二建建设有限公司 , 苏州和信建设咨询有限公司 ,

67910 , 框24 , 耿勤新 ,

1、未设立劳资员;

公司及项目部关于劳动用工、工资支付、信息化管理等自查情况不齐全.

2、未见设备台账;

施工现场使用的经纬仪和水准仪的型号与检定证书上的型号不一致.

3、高层消防水源未接通,外脚手架操作层普遍未设置灭火器;

采光井部位悬挑脚手架连墙件缺失较多,架体稳定性较差;

出入口一处集装箱板房不符合A级防火要求.

13 , 苏州华力2#-8#车间、综合楼、门卫、门牌、室外配套工程 , 苏州华力环保包装科技有限公司 , 中兴建设有限公司 , 江苏森鑫项目管理有限公司 , 30020.42 , 框5 , 万海洋 ,

1、考勤、教育培训、信息化管理等管理制度不齐全;

未设立劳资员;

建筑工人信息卡未办理;

未设置农民工业余学校,培训内容和工地现场实际脱节;

未见公司及项目部关于劳动用工、工资支付、信息化管理等自查情况资料.

2、施工员、质量员未到岗;

未见三级交底记录;

未见各类仪器鉴定................

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题