编辑: 没心没肺DR | 2014-10-08 |
第三章 负荷计算
第一节 负荷计算的方法
一、需要系数法
(一)需要系数Kd的确定 将计算负荷与电气设备总容量的关系表达如下: 工程实际中,是根据已运行的实际系统的统计数据,得到需要系数的经验值.
需要系数是以电气设备的性质为分类原则得到的,因此使用时应首先对所要计算的设备进行归类.需要系数常常是一个范围,根据实际设备的数量决定取值的大小,设备数量越多,需要系数取值应越小,反之则大.
(二)负荷计算的需要系数法 1.单组设备计算负荷 当分组后同一组中设备台数3台时,计算负荷应考虑其需要系数,即: 式中 ---总设备功率,单位为kW Kd 需要系数 Pc 计算有功功率,单位为kW Qc 计算无功功率,单位为kvar 当每组中设备台数≤3台时,考虑其同时使用率非常高,将需要系数Kc取为1,其余计算与上述公式相同. Sc 计算视在功率,单位为kVA Tg¢ 电气设备功率因数角的正切值 Uc 电气设备额定电压,单位为kW Ic 计算电流,单位为A 2.多组设备的计算负荷 当供电范围内有多个性质不同的电气设备组时,先将每一组都按上述步骤计算后,再考虑各个设备组的同时系数,因此计算负荷为: 式中: ―有功功率同时系数.对于配电干线所共范围的计算负荷,K取值范 围一般在0.8.~0.9;
对于变电站总计算负荷,K取值范围一般 在0.85~1. ―无功功率同时系数.对于配电干线计算负荷,K取值范围一般在0.93.~0.97;
对于变电站总计算负荷,K取值范围一般在0.95~1.
二、二项式法
三、利用系数法
四、利用各种用电指标的负荷计算法 当用电设备台数及容量尚未确定,但须作出初步的负荷计算时.如:供配电系统处于规划阶段时;
处于初步设计阶段时,部分主要的、大容量用电设备已经清楚,但某些分散的、小容量的用电设备(如:照明设备)并未确定;
这时,均需借助用电指标进行负荷计算. 式中 Pc 计算负荷,单位为kW A 计算范围的使用面积,单位为Oρ 负荷密度指标, 单位为kW/ O 1.负荷密度法 负荷密度法的计算公式如下: 2.单位指标法 单位指标法的计算公式如下:Pc=αN 式中:α―单位用电指标,单位kW/人、kW/床等 N―供电范围内的住宅户数,人或床数 3.住宅用电指标 住宅用电指标法的计算公式如下: 式中: β----住宅用用电指标,单位kW/户---住宅用用同时系数 N----供电范围内的住宅户数 β相当于一户住宅的计算负荷. (1)指标法中除了住宅用电量指标法外的其他方法一般只用作供配电系统的前期负荷估算.(2)需要系数法计算简单,是最为常用的一种计算方法. 适合用电设备数量较多,且容量相差不大的情况.(3)二项式法考虑问题的出发点就是大容量设备的作用,因此,当用电设备组中设备容量相差悬殊时,使用二项式法可以得到较为准确的结果.(4)利用系数法的计算结果相对繁琐,但使用计算机进行计算时也不应成为问题.(5)目前民用建筑用电负荷的二项式系数和利用系数经验值 尚不完善,这两种方法主要用于工业企业的负荷计算.
五、各种负荷计算法的特点及适用范围
第二节 实际工程中如何进行负荷计算
一、负荷计算的内容:
1、设备容量:也称装机容量.是设备名牌上的额定容量或额定功率.
2、计算容量:也称计算负荷.是选择变压器、确定备用电源容量,确定无功功率补偿容量的依据.