编辑: 雷昨昀 2016-05-29
事故案例事故经过2001-04-20,某局安装公司检修班班长安排工作负责人李*带领赵*去朝阳台区处理配变渗油缺陷,未办理工作票.

上午10:20,两人来到台架旁断开跌落熔断器(高压线上侧装有隔离开关)后,李*就在下边监护,赵*登上台架对高压侧A相套管进行渗油处理,这时赵*的熟人路过此地,赵*举扳手与之打招呼,触碰A相令克上端直接放电,致使从台架上摔下,经现场抢救无效死亡. 事故案例事故原因(1) 赵*在台架上工作时,自我保护意识差,思想麻痹,注意力不集中,违反安全工作规程第80条作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等与带电导线(10 kV电压等级)的最小安全距离不得小于0.7 m的规定,造成直接与带电部位接触,是发生这次事故的直接原因. 事故案例(2) 工作负责人李*违反《安规》第9条"在高压变、配电设备上全部停电、的作业,应签发停电工作票……"的规定,未办理工作票,未对赵*说明注意事项和带电部位是发生这次事故的又一主要原因. 事故原因事故案例邻近带电 防范措施(1) 维护和作业人员必须认真学习《安规》,严格执行《安规》和各项规章制度,克服图省事,怕麻烦及松懈麻痹思想,提高自我保护意识. 事故案例(2) 各施工和维护单位在台架或其它带电线路相邻、交叉的线路上工作时,必须严格执行《安规》的各项规定,开好班前会,做好危险点的预防和控制,采取可靠的安全措施,加强监护,集中精力,注意与带电体保持一定的安全距离. 防范措施事故案例(3) 因现在配电柜内大多安装有电容器,因此,进行配电变压器台(架、室)工作时,按规定顺序断开各侧开关、跌落熔断器、刀闸,挂接地线后,还应断开电容器电源,将电容器放电接地后,才能进行工作. 防范措施事故案例邻近带电作业 邻近带电作业系指变配电所内停电作业处所附近还有一部分高压设备未停电;

停电作业线路与另一带电线路交叉跨越、平行接近,安全距离不够者;

两回线以上同杆架设的线路,在一回线上停电作业,而另一回线仍带电者;

在带电杆塔上刷油、除鸟巢、紧杆塔螺栓等的作业. 规章

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题