编辑: 颜大大i2 | 2016-07-31 |
和―― 换算后元件的电阻、电抗和短 路点的短路计算电压. 、 注意:短路计算的是否合理,首先是看短路计算点选择是否合理.这涉及到短路计算的目的.用来选择校验电气设备的短路计算,其短路计算点应选择为使电气设备可能通过最大短路电流的地点.一般来讲,用来选择校验高压侧设备的短路计算,应选高压母线为短路计算点;
用来选择校验低压侧设备的短路计算,应选低压母线为短路计算点.但是如果线路装有限流电抗器(用来限制短路电流),则选择校验线路设备的短路计算点,应选在限流电抗器之后. 2. 欧姆法短路计算的步骤和示例 1) 短路计算的步骤(欧姆法进行短路电流计算的步骤)(1) 绘出短路的计算电路图,并根据短路计算目的确定短路计算点.(2) 针对短路计算点绘出短路电路的等效电路图,此图只需表示出计及阻抗的元件,并标明其序号和阻抗值,一般是分子标序号,分母标阻抗值(既有电阻又有电抗时,用复数形式R+jX来表示).(3) 按照短路计算点的短路计算电压计算各元件的阻抗,并将计算结果标注在等效电路图上.(4) 按照网络化简的方法求等效电路的总阻抗.(5) 计算短路点的三相短路电流周期分量有效值 .(6) 计算短路点的其他短路电流 、 、 和.(7) 计算短路点的三相短路容量 . 【例3.1】 某供电系统如图所示.已知电力系统出口断路器的断流容量为500MV?A试求用户配电所10kV母线上k-1点短路和车间变电所低压380V母线上k-2点短路的三相短路电流和短路容量. 例3.1的短路计算电路图 2) 欧姆法短路计算示例 (1) 计算短路电路中各元件的电抗及总电抗: ① 电力系统的电抗 ② 架空线路的电抗,查手册得X0=0.38Ω/km,因此 ? ③ 绘k-1点的等效电路如图所示,并计算其总电抗得 解:1.求k-1点的三相短路电流和短路容量 =10.5kV) ( =0.38(Ω/km)*5km=1.9Ω =0.22Ω+1.9Ω=2.12Ω (2) 计算k-1点的三相短路电流和短路容量: ① 三相短路电流周期分量有效值 ② 三相次暂态短路电流和短路稳态电流 ③ 三相短路冲击电流及其有效值 ④ 三相短路容量 2.求k-2点的三相短路电流和短路容量 (1) 计算短路电路中各元件的电抗及总电抗: ① 电力系统的电抗 ② 架空线路的电抗 ③ 电缆线路的电抗 查手册得X0=0.08Ω/km,因此 ④ 电力变压器的电抗由手册得Uk%=4.5, 因此 ⑤ 绘k-2点的等效电路如图所示,并计算其总电抗 (2) 计算k-1点的三相短路电流和短路容量: ① 三相短路电流周期分量有效值 ② 三相次暂态短路电流和短路稳态电流 ③ 三相短路冲击电流及其有效值 ④ 三相短路容量 15.5 24.3 41.0 22.3 2.3 22.3 k C2点52.0 4.32 7.29 2.86 2.86 2.86 k C1点 三相短路容量MV・A 三相短路电流kA 短路计 算点 例3.1的短路计算结果
二、采用标幺值法进行短路电流计算 1. 标幺值的概念 标幺制是相对单位制的一种,在标幺制中各物理量都用相对值表示,标幺值的定义如下: 注:标幺值是一个没有单位的相对值,通常用带*的上标以示区别. 一般选取电压和功率的基准值Sd和Ud,则电流和阻抗的基准值分别为: 基准值的选取 为了方便计算,通常取100MVA为基准功率,取元件所在电压等级的平均额定电压为基准电压,因为在实用短路电流计算中可以近似认为电气设备(除电抗器外)的额定电压与所在电压等级的平均额定电压相等. 供电系统中各主要元件的电抗标幺值的计算 (1)电力系统的电抗标幺值 (2)电力变压器的电抗标幺值 (3)电力线路的电抗标幺值 标幺值法短路计算的有关公式 无限大容量电源系统三相短路电流周期分量有效值的标幺值 三相短路电流周期分量有效值 三相短路容量的计算公式为 求得 后, 就可利用前面的公式求出 (1) 绘出短路的计算电路图,并根据短路计算目的确定短路计算点;