  一、炉膛内爆、外爆

  炉膛内爆

  当炉膛内负压过高,超过了炉墙结构所承受的限度时,炉墙会向内坍塌,这种现象称为炉膛内爆。随着大容量机组的发展和除尘、脱硫设备的装设及高压头引风机的使用,增加了锅炉内爆的可能性。防止炉膛内爆发生的主要方法是在锅炉灭火和MFT动作后的初期提高炉膛驻留介质的质量,通常采取减缓燃料切断的速度(这与防止炉膛外爆相反)、增加送风量和减少引风量等措施。

  炉膛外爆

  锅炉炉膛爆炸是锅炉炉膛、对流竖井、烟道、引风机等内部积存的可燃性混合物突然同时被点燃的结果,即因爆燃而使烟气侧压力升高,造成炉墙结构破坏的现象,也称为炉膛外爆。锅炉炉膛爆炸又可分为点火爆炸、灭火后爆炸和运行中爆炸3种情况。

  二、诱发炉膛爆炸的主要原因

  理论分析和生产实践表明,发生炉膛爆炸需要3个必要条件:一是炉膛内存有可燃性燃料(可燃性气体或煤粉颗粒);二是积存的燃料和空气混合物是爆炸性的,并达到了爆炸极限;三是具有足以点燃混合物的能源。3个条件缺一不可,否则不会发生炉膛爆炸事故。

  炉膛内可燃性混合物的积存

  运行人员操作顺序不当,设备或控制系统设计不合理,或者是设备和控制系统出现故障,都可能发生大量可燃物聚集在炉膛内的情况,当遇到符合发生燃料爆燃的点火能(炉膛温度)时,炉内积存的可燃物会突然被点燃,其火焰的传播速度很快,积存的可燃性混合物几乎同时被点燃,生成的烟气容积突然增大,一时来不及由炉膛排出,使得炉内压力骤增,超过了炉墙所承受的最大压力时便造成炉膛爆炸。

  锅炉灭火或燃烧恶化

  1、实践证明炉膛爆炸最常见的原因主要有以下几点

  a、可燃气体爆燃

  b、残存点火油引起的爆燃。

  c、尾部积灰可燃物引起爆燃

  2、可能引起炉膛爆炸的工况有以下几种

  锅炉灭火、锅炉辅机发生故障突然停运、燃烧器切换、炉内严重结焦掉渣、燃料性质突然改变、炉膛压力大幅波动、燃烧恶化、锅炉长时间燃烧不完全等应特别引起重视,做到尽早发现及时处理。

  三、安全管理链接

  在2015年印发的《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(国能安全[2014]161号)中,指出了防止锅炉炉膛爆炸事故的要求

  摘要如下:

  防止灭火

  1、当炉膛已经灭火或已局部灭火并濒临全部灭火时,严禁投助燃油枪、等离子点火枪等稳燃枪。当锅炉灭火后,要立即停止燃料(含煤、油、燃气、制粉乏气风)供给,严禁用爆燃法恢复燃烧。重新点火前必须对锅炉进行充分通风吹扫,以排除炉膛和烟道内的可燃物质。

  2、100MW及以上等级机组的锅炉应装设锅炉灭火保护装置。该装置应包括但不限于以下功能:炉膛吹扫、锅炉点火、主燃料跳闸、全炉膛火焰监视和灭火保护功能、主燃料跳闸首出等。

  3、锅炉灭火保护装置和就地控制设备电源应可靠,电源应采用两路交流220V供电电源,其中一路应为交流不间断电源,另一路电源引自厂用事故保安电源。当设置冗余不间断电源系统、时,也可两路均采用不间断电源,但两路进线应分别取自不同的供电母线上,防止因瞬间失电造成失去锅炉灭火保护功能。

  4、炉膛负压等参与灭火保护的热工测点应单独设置并冗余配置。必须保证炉膛压力信号取样部位的设计、安装合理,取样管相互独立,系统工作可靠。应配备四个炉膛压力变送器:其中三个为调节用,另一个作监视用,其量程应大于炉膛压力保护定值。

  5、炉膛压力保护定值应合理,要综合考虑炉膛防爆能力、炉底密封承受能力和锅炉正常燃烧要求;新机启动或机组检修后启动时必须进行炉膛压力保护带工质传动试验。

  6、加强锅炉灭火保护装置的维护与管理,确保锅炉灭火保护装置可靠投用。防止发生火焰探头烧毁、污染失灵、炉膛负压管堵塞等问题。

  7、每个煤、油、气燃烧器都应单独设置火焰检测装置。火焰检测装置应当精细调整,保证锅炉在高、低负荷以及适用煤种下都能正确检测到火焰。火焰检测装置冷却用气源应稳定可靠。

  8、锅炉运行中严禁随意退出锅炉灭火保护。因设备缺陷需退出部分锅炉主保护时,应严格履行审批手续,并事先做好安全措施。严禁在锅炉灭火保护装置退出情况下进行锅炉启动。

  9、加强设备检修管理,重点解决炉膛严重漏风、一次风管不畅、送风不正常脉动、直吹式制粉系统磨煤机堵煤断煤和粉管堵粉、中储式制粉系统给粉机下粉不均或煤粉自流、热控设备失灵等。

  10、加强点火油、气系统的维护管理,消除泄漏,防止燃油、燃气漏入炉膛发生爆燃。对燃油、燃气速断阀要定期试验,确保动作正确、关闭严密。

  11、锅炉点火系统应能可靠备用。定期对油枪进行清理和投入试验,确保油枪动作可靠、雾化良好,能在锅炉低负荷或燃烧不稳时及时投油助燃。

  12、在停炉检修或备用期间,运行人员必须检查确认燃油或燃气系统阀门关闭严密。锅炉点火前应进行燃油、燃气系统泄漏试验,合格后方可点火启动。

  13、对于装有等离子无油点火装置或小油枪微油点火装置的锅炉点火时,严禁解除全炉膛灭火保护:当采用中速磨煤机直吹式制粉系统时,任一角在180s内未点燃时,应立即停止相应磨煤机的运行;对于中储式制粉系统任一角在30s内未点燃时,应立即停止相应给粉机的运行,经充分通风吹扫、查明原因后再重新投入。

  14、加强热工控制系统的维护与管理,防止因分散控制系统死机导致的锅炉炉膛灭火放炮事故。

  锅炉低于最低稳燃负荷运行时应投入稳燃系统。煤质变差影响到燃烧稳定性时,应及时投入稳燃系统稳燃,并加强入炉煤煤质管理。

  防止锅炉严重结焦

  1、加强氧量计、一氧化碳测量装置、风量测量装置及二次风门等锅炉燃烧监视调整重要设备的管理与维护,形成定期校验制度,以确保其指示准确,动作正确,避免在炉内形成整体或局部还原性气氛,从而加剧炉膛结焦。

  2、采用与锅炉相匹配的煤种,是防止炉膛结焦的重要措施,当煤种改变时,要进行变煤种燃烧调整试验。

  3、应加强电厂入厂煤、入炉煤的管理及煤质分析,发现易结焦煤质时,应及时通知运行人员。

  4、加强运行培训和考核,使运行人员了解防止炉膛结焦的要素,熟悉燃烧调整手段,避免锅炉高负荷工况下缺氧燃烧。

  5、运行人员应经常从看火孔监视炉膛结焦情况,一旦发现结焦,应及时处理。

  6、大容量锅炉吹灰器系统应正常投入运行,防止炉膛沾污结渣造成超温。

  7、受热面及炉底等部位严重结渣,影响锅炉安全运行时,应立即停炉处理。

  防止锅炉内爆

  1、单机容量600MW及以上机组或采用脱硫、脱硝装置的机组,应特别重视防止机组高负荷灭火或设备故障瞬间产生过大炉膛负压对锅炉炉膛及尾部烟道造成的内爆危害,在锅炉主保护和烟风系统连锁保护功能上应考虑炉膛负压低跳锅炉和负压低跳引风机的连锁保护;机组快速减负荷(RB)功能应可靠投用。

  2、加强引风机、脱硫增压风机等设备的检修维护工作,定期对入口调节装置进行试验,确保动作灵活可靠和炉膛负压自动调节特性良好,防止机组运行中设备故障时或锅炉灭火后产生过大负压。

  3、运行规程中必须有防止炉膛内爆的条款和事故处理预案。

  更多详细要求见《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(国能安全[2014]161号)

  四、运行注意事项

  造成炉膛爆燃的原因和现象是多样化的,运行操作人员必须予以高度重视。结合我厂实际情况,为防止锅炉爆燃事故提出以下注意事项:

  1、 锅炉点火前各项连锁保护试验合格,正常投入(炉膛吹扫、锅炉点火、主燃料跳闸、炉膛灭火保护、主燃料跳闸首出、锅炉总风量、磨启动条件等),炉膛负压、总风量等仪表投入,保护退出需经公司总工批准。

  2、 锅炉点火前火检风机投入运行,火焰监视系统正常投入。

  3、 锅炉点火前等离子所在磨煤机应充分暖磨,等离子不能正常投运,禁止启动制粉系统。

  4、 点火失败,按规定程序吹扫5分钟以上方可再次点火。

  5、 锅炉启动期间保持空预器连续吹灰及脱硝催化剂吹灰投入,防止尾部二次燃烧。

  6、 锅炉启动期间等离子清焦,要关闭对应等离子燃烧器一次风气动关断门,防止对应燃烧器燃烧不充分。

  7、 锅炉启动期间如出现煤火检强度偏弱或闪烁,炉膛负压波动大等异常情况,要及时分析。确因燃烧不稳且燃烧不能很快改善,要果断停炉,防止延误造成锅炉爆燃或尾部二次燃烧。

  8、 锅炉运行期间做好总风量、氧量等参数控制,禁止缺氧燃烧,以防燃烧不充分造成锅炉结焦、尾部二次燃烧等。

  9、 锅炉运行期间做好二次风配风调整,保证锅炉燃烧充分稳定,注意对各层燃烧器定期观火检查。

  10、 锅炉运行期间一次风机操作和启停磨操作要缓慢,以防一次风压大幅波动造成燃烧不稳。

  11、 锅炉运行期间要定期对锅炉吹灰,并在每个夜班检查每只吹灰器运行正常。

  12、 锅炉运行期间重视飞灰的取样和化验工作,如飞灰含碳量异常增大,要及时查找原因并采取相应措施,防止造成尾部二次燃烧。

  13、 锅炉低负荷或燃烧不稳,要及时投入等离子助燃。

  14、 锅炉灭火,要立即切断煤粉供应(检查磨煤机出口门,冷、热风气动隔绝门关闭),防止燃料进入发生爆燃(发生锅炉灭火后的处理中,运行人员往往更注重恢复操作而忽视对进入炉膛的燃料是否切除的检查,这就可能引发爆燃事故)。

  15、 锅炉灭火,严禁用爆燃法恢复燃烧。需按吹扫条件规定的顺序、风量、时间吹扫后方可进行下一步工作,严禁跳过吹扫程序点火。

  16、 锅炉灭火,应立即调整炉膛负压,控制炉膛负压不剧烈波动(目前引风机出力较大,锅炉灭火后炉膛负荷较大,要严防锅炉发生内爆)。

  17、 锅炉正常停运,一般吹扫10分钟以上停运送、引风机运行。
匕趟臃39
存在粉尘爆炸危险的场所和设备设施 18 F.4 有限空间作业 19 F.5 其他 19 附录G:安全风... 齿辊作业、液压站作业、带(环)冷机作业、锅炉作业、风机作业、电除尘、布袋除尘放... ---摘自《云南省金属冶炼企业》
梦三石
厂发生爆炸, 原因是煤气管道堵塞导致锅炉 爆炸。 导致事故的原因是没有对设备进行经 常性的检查, 而且世界上许多地方都没有严 格的监管规定,因此设备故障是很常见的。 使... ---摘自《20 19 年》
qksr
污水处理厂格栅、锅炉、污泥浓缩池等处恶臭 -- 声环境 噪声 空压机、水泵等机械噪声 - ... 爆炸危险性物质 重大危险源 一二一一非重大危险源 二二二二环境敏感地区 一一一一根据... ---摘自《前言》
静看花开花落
主要表现为小锅炉缺水/安全附件失灵、快开门式压力容器冲料/烫平机烘筒爆炸、电梯作业人员违章操作/乘客不文明乘梯/三角钥匙保管不善/困人逃生不当、起重机械吊具坠落/部件... ---摘自《常熟市二〇一三年二季度》
丶蓶一
——具有中毒、爆炸、火灾、窒息等危险作业场所,受影响作业人员在10人以上,且人员... ——连续运行装置开停车、煤粉制备系统、回转窑、锅炉等专项排查; ——新装置施工期... ---摘自《DB22》
AA003
(3)企业生产事故(如机械故障或人为操作失误导致锅炉爆炸;有毒气、液体泄漏;生产污水事故性排放、机械施工导致污水管道破裂、企业生产事故污染周边海域等) (4)自... ---摘自《莆田市湄洲湾北岸经济开发区管委会》
山南水北
淹溺、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、其他伤害等。 三、进入施工现场的基本安全纪律 三、进入施工现场的基本安全纪律 三、进入施工现场的基本安全纪律 三、进入施工... ---摘自《第一章 安全生产法规常识》
NaluLee
锅炉爆炸锅炉发生的物理性爆炸事故。适用于使用工作压力大于地表大气压(0.07兆帕)、以水为介质的 蒸汽锅炉(以下简称锅炉),但不适用于铁路机车、船舶上的锅炉以及... ---摘自《DBXX》
huangshuowei01
锅炉爆炸、中毒和窒息、道路运输、空中救援、市政管网、山地救援、水旱灾害、气象灾害、地震灾害、地质灾害、森林草原火灾、其他(不限于以上范围) 主要装备物资 装备(... ---摘自《附件1》
645135144
典型爆炸事故案例分析 第五篇 锅炉、压力容器、压力管道事故防范、处理及分析 第一章 锅炉、压力容器、压力管道断裂的防范与分析 第二章 锅炉、压力容器常见事故的分析 第三... ---摘自《《锅炉压力容器压力管道安全操作与事故防范及监察管理实务...》
戴静菡
天然气锅炉泄漏火灾爆炸事故案例 时间事故 危害情况 2012年12月21日 兴平市蜢山路福瑞花园小区内,一天然气锅炉发生爆炸 爆炸锅炉位于一处三层民房内,当场造成6人死亡,1... ---摘自《建设项目基本情况 表一》
jingluoshutong
在处理南宁市金美印刷包装有限公司锅炉爆炸事故中,对发现的隐患立即下发《关于开展冷凝水回收装置隐患专项整治的通知》,在全区范围内开展专项整治,组织排查整改,目前... ---摘自《广西壮族自治区》
huangshuowei01
印度航母锅炉爆炸的“无能之错” 2012年印度超日王号航母出 现发动机爆炸特大安全事故,航母 总计8台蒸汽锅炉发动机7台发生爆 炸。印度海军彻查后通过媒体果断 甩锅,称:... ---摘自《读书报告》
star薰衣草
锅炉爆炸 容器爆炸 其他爆炸 中毒和窒息 其他伤害   3 伤害分析 3.1 受伤部位 指身体受伤的部位(分类详见附录A表A1)。 3.2 受伤性质 指人体受伤的类型。确定的原则为: A. 应... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
达达恰西瓜
【经典案例】:邯郸8t/h真空热水锅炉项目 【简介】:郑锅真空热水锅炉被誉为永不会发生爆炸锅炉,被誉为民 用供热领域的新趋势,可供应不同温度、不同用途的热水,如中央... ---摘自《郑锅股份》
f19970615123fa
燃气锅炉爆炸环境影响分析 本次评价查阅了相关燃气锅炉爆炸事故的案例,现列举 2 个较典型的案例: ① 某公司有 2 台20t/h 锅炉,正常情况下、1 台生产,1 台备用。司炉工对 2 ... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
Mckel0ve
案例数 (起) 2 1 1 2 1 7 百分数(%) 28.5 14.3 14.3 28.5 14.4 100 根据查阅相关事故资料,评价搜集一些锅炉爆炸的事故案例,见表39。 表39 典型事故案例 ---摘自《项目代码 2018-411403-13-03-077404》
bingyan8
具有中毒、爆炸、火灾、坍塌等危险的场所,作业人员在10人及以上的; 清库作业等企... 锅炉给水泵 通用设备 BN9-1.05/0.2 汽机房 否25 汽轮发电机 通用设备 QF-9-210500V 汽... ---摘自《ICS 91.100.10》
cyhzg
锅炉爆炸 3.该起事故中爆炸起火的粉尘属于( )。 A.无机粉尘 B.有机粉尘 C.金属粉尘 D.混合粉尘 E.复合粉尘 4.按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,因该起事故对... ---摘自《声明:本资料由 考试吧(Exam8.com) 收集整理,转载请注...》
赵志强
案例一 邵阳市“1.31”特大爆炸事故 案例二 四川省简阳市“6.29”爆炸事故 第七章 其他生产制造企业常见伤害事故典型案例评析 案例一 逞能冒险跳越热水沟造成烫伤事故 案例二 ... ---摘自《《安全生产事故典型案例评析全集》》
发帖评论