Q&

A TIA博途探索之旅 在线研讨会-Q&

A , 问题 , 回答内容 1500通讯时连接资源使用情况如何方便观看.

, 离线可以看,最好在线选择CPU,然后右下角选择诊断,选择连接信息,就可以看到实际连接数了. 原有step7项目怎么在v12环境下移植,要注意些什么 , 项目移植推荐使用最新版本的博途进行移植. 原有step7项目怎么在v12环境下移植,要注意些什么 , 注意事项较多,限于研讨会沟通方式有限.后续我们会出相应的移植入门手册等资料.供大家参考. 关于MODBUS_COMM_LOAD指令问题

1500 1200 这2个指令的MB_DB的引用,有一些区别,1200是直接引用 MB_MASTER_DB ,而1500是 Modbus_Master_DB_1 .MB_DB 如果不这样设置就会报错, 是否是因为2个指令虽然起一样的作用,但是数据块的引用格式是不一样的,在帮助文档没有相关的文字说明 , 有相关的文档,在线帮助没有直接连,可以在帮助文档中找到,简单点可以查看S7-1200的帮助,S7-1500与S7-1200在相同的文件夹中. S7-1500中PS和PM模块的作用和区别,为什么电源模块分为这两种,而不像S7-300中只有一种PS电源模块. , PS是给背板供电的,而PM是给系统供电的,简单的说PM就是一个220到24V的一个电源转换.而PS则可以通过背板对模块及CPU供电. 1500是不是不再出FM355了 , 至少目前没有. 300的程序是否可以直接移植到1500中使用? , 可以移植,首先将项目从Step7 V5.5 移植到 TIA 博途平台下,再在博途平台下将300CPU移植到S7-1500 有没有

485 modbus的介绍? , 本次研讨会没有.抱歉 S120变频器可以组态调试吗? , 目前的博途版本V13还不支持S120,之后的版本会包含进来. scout也集成进来了吗?基于统一的数据库吗? , SIMOTION SCOUT目前还没有集成到TIA PORTAL V13中,但会在后续版本中集成. 我用了以前的V11,但感觉很臃肿,很多普通的用户用不上 , 现在最新的版本是V13,和以前的版本相比,有很大进步.推荐您使用V13 V13现在最新补丁UPD1 , UPD4 我们用FM355,如何移植 , 不能移植,需要重新编写了,PID参数不会改变. wincc advanced与1511的项目,plc可以下载,wincc没反应,如何诊断? , 画面上IO域的背景颜色可以直接反映通信状态,可以在画面上加载Syetem Diagnostic View系统诊断视图控件可以在线诊断PLC通信状态. 1500的WEB能进行硬件更新吗? , 可以进行固件更新 S120变频器可以组态调试吗? , 目前的博途版本V13还不支持S120,之后的版本会包含进来. ET200SP

1510 1512 有没有像1500有显示面板 , 没有 原先通过MPI传送全局数据,在TlA中如何使用? , 不再支持,更换通信方式吧 1500PLC 能和smart PLC通讯吗 , 可以通过以太网,建立S7通信来实现. 关于S7通讯,需要利用2个CPU进行实验,由于限于条件,我打算使用PLCSIM进行实验,监控后的结果出现以下问题: 1.负责SEND的块和负责RCV的块,均未报错,但是却并没有产生效果 2.PLC1中负责激活SNED的RE(我设置为M1.0),这个M1.0却需要PLC2的仿真器来发送信号 3.不清楚PLCSIM的作用方式,是否可以支持2个PLCSIM同时工作 , 没有问题,学习视频就是使用模拟器得到,一定注意,PG/PC接口选择S7-ONLINE-〉模拟器 原有300的程序 但是在博途打不开啊 , 先把项目从Step7 V5.5 移植到博途才可以 博途 V13中全局DB块中为什么不能显示绝对地址? , 1500的全局DB分2种,一种是标准的DB,另外一种是优化的DB,缺省的DB是优化的,优化的DB是全符号访问的,所以没有绝对地址. 博途 V13中全局DB块中为什么不能显示绝对地址? , 您可以将DB的属性改为标准DB,就有绝对地址了. 可以用WEB浏览器做吗 , 什么功能? 在TlA博途增加PID应用, 如何使用? ,

1500 PID支持自整定,详细功能及用法建议您可以通过在线视频学习了解. 博途中编程所有的变量都是有符号名的,STEP 7中S7-300的编程可以不需要符号名,可以用绝对地址,博途可否设置支持绝对地址. , 支持,可以移植. 如果在TIA软件中对PLC进行安全性能的设置时,需要设置用户名和密码,但是后来忘记用户名和密码了怎么办,可以 , 可以将存储卡的内容清空.重新下载无密码的项目. 1500怎么硬件更新 , 固件更新可以采用存储卡方式,在线更新方式,WEB 服务器方式. 请教你一个关于PLCSIM的问题,我在仿真的过程中想对模拟量修改,但是出现MW100,MW102无法修改的现象, 启用/禁用非输入的修改 已经开启 , 已经试了,没有问题,可以将程序发过来. STEP7 V13软件可以直接打开STEP7 V12的程序吗? , 可以直接打开 STEP7 V13软件可以直接打开STEP7 V12的程序吗? , 也可以选择升级到V13的项目,打开项目的时候会提示的. ET200MP或者ET200SP会推出类似FM350-2这样8通道的高速计数模块吗? , 会在近期内发布 wincc advanced与1511的项目,plc可以下载,wincc没反应,如何诊断? , 画面上IO域的背景颜色可以直接反映通信状态,可以在画面上加载Syetem Diagnostic View系统诊断视图控件可以在线诊断PLC通信状态. 在程序中,并没有对MW100和MW102赋值,那么在仿真的时候仿真给出的值应该是可以到CPU的,这种情况是为什么? 而重新分配一个MW200,MW202则可以进行修改. , 具体查看程序,我们做实验时是可以的. 在博途 项目库中建立一个面板,有什么作用,我在使用过程中没有发现他有什么优点,还不如打开画面方便! , faceplate可以用作一个设备的模板,可以在本项目和其它项目中重复使用,可以集中修改而后统一生效. TIA博途的学习视频教程有下载链接吗?或者在线链接? , www.siemens.com.cn/tia-portal 1500的手动复位有哪几种方式 , 可以通过模式开关操作(与S7-300操作类似),也可以在线时选择存储器复位(操作在线工具中 MRES) G120可以吗 , G120可以在博途上编程 能介绍下1500的冗余组网的构架吗? , 可以通过MRP功能,实现网络环网冗余. 多台1500之间使用PN通讯(有带wincc的PC),要求实时、网络中断时不会产生误动作、网络恢复时能自动恢复正常通讯,如何实现? , 只能主主通信,有多实时?如果主从通信需要判断状态. tia1500与step7 v5.5给300/400编程在加密保护方面有什么区别和优势吗? , 可以在博途中设置将程序邦定到S7-1500 存储卡或者PLC(通过序列号).另外也可对程序块加密.除此之外加密位数也由原来的64位变为128位,这种128位的加密几乎不能破解. 需要安装其他软件来移植吗? , 一般情况下不需要安装,但是某些特殊情况,如Step 7项目和WIn cc项目集成的,需要移植工具移植. 1500中块加密后怎么取消加密 , 取消加密的前提是您必须有原密码 1500可以实现硬件冗余吗? , 目前不可以,以后会推出. 能否像S7 V5.X系列一样,同时打开几个项目,如何重复开启博途 , 可以,但更好的方式是将其他项目以参考项目的方式打开,就看可以实现项目直接的数据拷贝了. ET200SP 也是需要MMC卡? , 不需要. 1500可以替找TCPU么? , 将来会有1500T,目前的不能完全替代300T 优化的DB simatic net 怎么访问地址? , 最新的simatic net V 12支持优化的DB访问. 1500可以同时和几个1200通信 , 主要是看通信方式,1200 V4.0可以做智能设备,这种情况下取决于S7-1500PN接口分布式I/O能力,地址限制等.如果做S7 通信或者开放式的用户通信方式,取决于S7-1500的通信资源限制. 哪个相当于cpu317? , S7-1515,但是由于S7-1500的存储机制等与原来300CPU不........