(2)在第一计入期内按项目活动注册年或注册年可得的最新信息逐年事后更新BM;

在第二个计入期内按选择(1)的方法事前计算BM,第三个计入期沿用第二个计入期的排放因子. 本次公布的BM的结果是基于选择(1)的事前计算,不需要事后的监测和更新. 由于数据可得性的原因,本计算仍然沿用了CDM EB同意的变通办法,即首先计算新增装机容量及其中各种发电技术的组成,然后计算各种发电技术的新增装机权重,最后利用各种发电技术商业化的最优效率水平计算排放因子. 由于现有统计数据中无法从火电中分离出燃煤、燃油和燃气的各种发电技术的容量,本计算过程中采用如下方法:首先,利用最近一年的可得能源平衡表数据,计算出发电用固体、液体和气体燃料对应的CO2排放量在总排放量中的比重;

其次,以此比重为权重,以商业化最优效率技术水平对应的排放因子为基础,计算出各电网的火电排放因子;

最后,用此火电排放因子乘以火电在该电网新增的20%容量中的比重,结果即为该电网的BM.BM近似计算过程是遵循了保守原则. 具体步骤和公式如下: 步骤1,计算发电用固体、液体和气体燃料对应的CO2排放量在总排放量中的比重 (3) (4) (5) 其中: Fi,j,y 是第j个省份在第y年的燃料i消耗量(质量或体积单位,其中固体和液体燃料为吨,气体燃料为立方米);

NCVi,y 是燃料i在第y年的净热值(固体和液体燃料为GJ/t,气体燃料为GJ/m3);

EFCO2,i,j,y 是燃料i的排放因子(tCO2/GJ). 脚标Coal,Oil和Gas分别指固体燃料、液体燃料和气体燃料. 步骤2:计算对应的火电排放因子 (6) 其中EFCoal,Adv,y,EFOil,Adv,y和EFGas,Adv,y分别是商业化最优效率的燃煤、燃油和燃气发电技术所对应的排放因子,具体参数及计算过程详见附件2. 步骤3:计算电网的BM (7) 其中,CAPTotal,y为超过现有容量20%的新增总容量,CAPThermal,y为新增火电容量. 数据来源 计算OM和BM所需的发电量、装机容量、厂用电率和电网间电量交换等数据分别来源为2013-2015年《中国电力年鉴》和2012-2014年《电力工业统计资料汇编》;

发电燃料消耗以及发电燃料的低位发热值等数据分别来源于2013-2015年《中国能源统计年鉴》和《公共机构能源消耗统计制度》(国务院机关事务管理局制定,国家统计局审批,2011年7月);

各燃料的潜在排放因子来源于"2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories "第二卷能源,取各燃料排放因子的95%置信区间下限值. 排放因子结果 EFgrid,OM,y (tCO2/MWh) EFgrid,BM,y (tCO2/MWh) 华北区域电网 1.0000 0.4506 东北区域电网 1.1171 0.4425 华东区域电网 0.8086 0.5483 华中区域电网 0.9229 0.3071 西北区域电网 0.9316 0.3467 南方区域电网 0.8676 0.3071 注:(1)表中OM为2012-2014年电量边际排放因子的加权平均值;

BM为截至2014年的容量边际排放因子;

(2)本结果以公开的上网电厂的汇总数据为基础计算得出.