编辑: xwl西瓜xym 话题热度:973 2019-12-08
关键词: 调节,锅炉,风门调节,各风门,风门,锅炉各,boiler 添加资源
资源与摘要 编辑
没心没肺DR
燃烧安全控制及锅炉燃烧 节能控制系统 ...适用于 HVAC 市场 燃烧安全控制系统 BurnerLogix™ μM-SERIES Fireye ® MicroM 系列火焰安全控 制器是紧凑型、模块化的燃烧管 理系... ---摘自《燃烧安全控制及锅炉燃烧》
飞鸟
锅炉安装工程施工及验收规范》执行。 5、辅机安装 (1)节能器、引风机、鼓风机的安装,安装前应将调风门转动部分检查合格后方可进行安装。安装后检查有无卡住、漏风等... ---摘自《LHH型生物质》
liubingb
风门调节机构 1套16 风门反馈器 1只17 气体点火电磁阀 2只18 气体点火枪 1只19 燃气压力表 1只20 西门子气阀组DN100 1只21 气嘴 1只22 球阀 1只23 膨胀节(DN100) 7 结构形... ---摘自《政府采购》
ZCYTheFirst
锅炉使用单位主要负责人应当对锅炉系统的节能管理工作全面负责,并且指定具有锅炉系... (2)调风门不灵活扣1分; (3)落灰门不严密扣1分; (4)煤闸门升降不灵活扣1分7... ---摘自《TSG 特种设备安全技术规范 TSG XXXXX-201X》
南门路口
余热锅炉引风机容量偏大 ,原采用调节风门闸 板的方法调节风量 ,调节困难 ,减少闸板开度时电流 下降幅度不大。采用变频调速后 ,闸板处于全开位 置 ,通过调节频率调节风量 ... ---摘自《变频器的节能原理及在浮法玻璃生产线中的应用》
人间点评
温装置宜设置蒸汽压力和温度自动调节装置。 第9.2.19 条 蒸汽锅炉额定蒸发量大于或等于 6t/h、热水锅炉额定出力大于或等于 4.2MW 的锅 炉房,当风机布置在司炉不便操作的地点... ---摘自《第一章 总则》
jingluoshutong
热电厂老系统锅炉配套设备中 引风机调节风门叶片在运行过程中易脱落袁 脱落的叶片被吸入引风机叶轮袁 造成风机叶 轮高速撞击变形袁无法运转袁甚至使整台引风 机报废遥 这一... ---摘自《中国铝业报》
紫甘兰
个木质风门,通过调节风门,防止污风回流到 进风平巷。 3.5.4 矿山压气、机修 矿山在硐口 15m 处建有固定式压气站 1 座, 配备螺杆式 VT-13/T 空压机 (4 台(3 台工作,1 台备... ---摘自《萨拉铁矿 8 万t/a 采矿项目》
lonven
能实现锅炉正常燃烧所必需的各种功能,能在正常状态、事故状态及非常情况下,自动实施保护性停炉,配以相应的水位控制器、压力调节器,实现高低水位指示,超压指示、调节... ---摘自《概述:》
牛牛小龙人
根据需要,在井下设置了风门调节风门、密闭等通风设施。通风构筑物 设置地点、数量合理,保证风流按拟定路线流动。 42 重庆锐地矿业有限公司武平镇耐火粘土矿项目环境影... ---摘自《重庆锐地矿业有限公司武平镇耐火粘土矿项》
苹果的酸
旁路调节管 Shunt valve 旁通阀 Shutoff damper 截止挡板,关闭风门 Shutoff valve 关闭阀,截止阀 Shutter grate 百叶炉篦,可调节的炉篦 Siamese connection 复式连接 Side ... ---摘自《-- 暖通空调术语 guide apparatus 导向器》
贾雷坪皮
锅炉安装.3 3.2 燃料供给.3 3.3 液压系统.4 3.4 电气连接.5 4. 工作 6 4.1 燃烧调节 6 4.2 推荐的喷嘴 6 4.3 燃烧头设定 7 4.4 设定电极 7 4.5 泵压及空气输出 7 4.6 燃烧器启动程序 8 5. ... ---摘自《安装 , 使用以及维护说明书》
被控制998
75T/H循环硫化床锅炉控制方案 用户装置工艺及设备及控制方案描述 (一)模拟量调节系统 循环流化床锅炉控制部分的控制框图如图1。 图5.1 循环流化床锅炉控制部分的控制框图 ... ---摘自《75T/H循环硫化床锅炉控制方案》
QQ215851406
(5)提供锅炉控制原理图(各系统就地仪表和调节风门、电磁阀等的配置)。 (6)按技术规格规定提供备件和专用工具清单以及质保期外运行所需的随机备件、备品备件和易损件, 应详... ---摘自《总目录》
glay
3节风门应有良好的调节特性,应采用机翼型挡板,在全开状态下阻力小。 4调节风门应在90°动作行程内作无级调节,即可在任意角度位置下启停。风门开度在20°~75°范围内,阻... ---摘自《热风调节挡板技术规范》
ddzhikoi
二次风从锅炉顶部进风口和调节风门经过二次风机,通过分布在炉膛前后墙上的二次风管喷嘴分别送入炉膛下部不同高度的空间,调节烟气温度和助燃; 2.4.3 从袋式除尘器出来的... ---摘自《20190513》
无理的喜欢
关闭风门,尽量减少炉内的热量损失。J阀风机仍应一直运行到J阀被冷却到260℃以下时方可停运。 )锅炉压火停运后,应密闭各炉门、烟风挡板,防止急剧冷却。 )关闭各疏水... ---摘自《鳢缠跏?》
笔墨随风
锅炉排烟温度高的原因分析及治理 关玉龙 周栋 相天成 万新福 海金山 (中国电力姚孟发电有限责任公司) 摘要:本文对平顶山姚孟发电有限责任公司的#2锅炉排烟温度偏高原因进... ---摘自锅炉排烟温度高的原因分析及治理》
此身滑稽
锅炉风门调节挡板执行器(角行程) 18 执行器齿轮箱保持不变,选用合适力矩及转速的执行器进行更换 2 给水旁路调节阀执行器 1 机侧汽水系统使用直行程执行器,共计13台,... ---摘自《秦皇岛发电有限责任公司》
烂衣小孩
进油调节阀开度及送风挡板开度在低负荷位置。 .关闭锅炉及水位计排污阀。 .打开供水阀。 .供水泵开关打到“自动给水”位置。 .供油及回油管路上的截止阀打开。 .打开燃烧器总... ---摘自《纪鉴调?》
发帖评论
发布一个新话题