燃油燃气锅炉熄火保护装置
锅炉点火启动 ( 一 ) 主动点火程序的燃油燃气锅炉 程序抑止有关要求 依据《蒸汽锅炉安全技术监察规程》规定 , 燃油燃气锅炉必须装设可靠的点火程序抑止和熄火保护装置 , 且对点火 程序中 , 点火前的总通风量和时间提出了原则要求。 燃油燃气锅炉主动点火程序均以程序抑止器为驾驶指导 中心 , 程序抑止器是全主动运行的心脏 , 程序抑止系统充分 考虑到各种必要的联锁 , 避免错误的驾驶和设备故障造成的事故 ,体现良好的安全性。 燃油燃气锅炉构造紧凑、体积小、效率高、应用便利、对环境污染少 , 在我国的大中城市正越来越广泛的得到应用。 小型燃油燃气锅炉在出厂前一般都举行油 ( 气 ) 量、水 量、风量的调试 , 对压力表、安全阀举行调整 , 并对燃烧器、水泵等辅机举行调试 , 全部锅炉能正常运行后方能出厂。 锅炉点火前的检查 1. 检查油泵及过滤器是否正常进油 , 燃气炉检查燃气压力是否正常 , 不宜过高或过低 , 打开油或气的供给阀门。 2. 烟道上的阀门必须全部开启 ( 挡风板或节流阀 ), 否则吹风清洗受波及 , 造成事故的隐患。 3. 检查抑止柜上的各个旋钮 , 均应处在正常位置。例如:油、气燃料挑选 , 应放在所燃燃料上 ; 手动 / 主动上水旋钮 ,应放在主动位置 ; 大火 / 小火位置旋钮 , 放在小火位置上 ; 燃 烧器旋钮放在相关的位置上。 4. 炉膛内若有遗留的积油或杂物应予清理干净。 5. 检查锅炉点火程序抑止和灭火保护装置 , 均应灵活可 靠。锅炉上的防爆门应灵活、严密。 6. 其他检查项目与蒸汽锅炉等同 ( 具体内容参见本章第一节 ) 。以上工作全部完成后方能举行点火启动。 程序抑止系统内的核心是抑止器 , 抑止器基本有三种 : (1) 机械程序抑止器 ; (2) 电子式程序抑止器 ; (3) 实时抑止微电脑程序抑止器。 但无论采用何种抑止器 , 其主要环节基本有五个程序 : 炉膛主动吹扫程序、主动点火程序、熄火保护程序、安全联锁保护程序、燃烧负荷调节程序。 燃气锅炉还有检漏抑止程序。 燃油燃气锅炉启动程序 (1) 程序抑止 1) 启动 前吹扫一打火一点小火一点大火一火焰监测。 2) 正常工作 火焰监测一低负荷运行一压力、温度监测一大、小火转换一启、停转换一主动负荷调整。 3). 正常停止 切断燃料一后吹扫一程序恢复到零位。 (2) 燃油锅炉的启动 1) 开动燃烧器电机 , 开始清扫吹风 , 油泵启动 (20 s 〉 ; 2) 清扫过程中 , 对油压举行检测 , 若有压力 , 则继电器常开点接通 , 电磁阀有泄漏 , 不能开机 , 共 7s; 3) 伺服马达关闭到点火位置 ; 4) 电打火开始 , 提前 4s; 5) 电路接通 , 电磁阀打开 , 点着燃油 ( 在 25S 内必须点着 , 否则马上关闭燃烧器 , 以防可能建立爆燃的后果 , 司炉 工必须牢记这一点 ), 对油压仍举行监测 , 电眼监视火焰形成 ,鼓风门至小火位置 ; 6) 打火变压器断电 ; 7) 燃油电磁阀第二供油阶段 ( 即点着大火或是针阀后 退、大量供油 ) 开始 , 风门主动跟踪 , 电眼仍举行监测 , 正常后运行指示灯燃亮。 (3) 燃气锅炉的启动 1) 开动燃烧器电机 , 开始清扫吹风 ( 煤气阀门已接通 ); 2) 伺服电机打开风挡 , 最大风量吹风 20s; 3) 同时举行鼓风风压检测 , 风压太低时 , 风压继电器常开触点接不通 , 则会报警停炉 ; 4) 对阀门举行泄漏检测 关机时 , 程序规定为先关 1 号电磁阀 , 再晚 3~4S 关闭 2 号电磁阀。在从头启炉时如果电磁阀中间管内仍然是空的 , 无压力 , 则证明 1 号阀不漏气。 在吹风过程中 ,1 号阀打开 2S 马上关闭 , 则中间段管道 内充气 , 这时再检测 , 应有压力 , 且测试一段时间内无压力降 , 则证明 2 号阀及管路均不漏气 , 这时电磁阀全部检查完成 ( 即在吹风过程中能昕到 1 号阀响一次 , 用于摸时感觉到 有一次动作 ) 。 5) 伺服马达关闭风挡到点火位置 (17s), 即凸轮退回。 6) 预点火时间 4S 开始 ( 提前 4S 开始电打火 ) 。 7) 点火电磁阀打开 , 先是 1 号电磁阀打开 , 然后点火小电磁阀打开 ( 可昕到动静 ), 然后是点火“ 卟“ 的声音。 8) 电眼举行点火检测 , 发光二极管应闪动。 9) 然后 2 号电磁阀打开 , 点着小火 , 听到“通“ 的一声响。 10) 接着电眼对小火检测 , 同时电打火停止 , 点火小电磁阀关闭。正常后 , 运行指示灯接通 , 点火过程完成。 若是阀门检测有泄漏 , 则继电器将燃烧器断电 , 关闭燃烧器。停止前吹扫并举行泄漏报警。 若是火焰检测发现没点着火 , 马上断掉燃烧器及电磁阀 ,防止事故发生。 以上讲的是启动程序 , 燃油燃气锅炉如果出现事故 , 大多发生在启动锅炉时发生 , 这时任何一个环节出现故障都应该及时停炉 , 确保安全。 燃油燃气锅炉司炉驾驶 1) 先检查电源、水箱、供油箱或燃气源等是否正常 ; 2) 打开燃油或燃气供应阀 ; 3) 打开电源总开关及水泵、油泵电源开关 ; 4) 打开燃油加热开关 , 待燃油温度提高至要求的数值 ( 冷炉要用小火开炉 , 如热炉交接班开炉就可用大火点火 , 也 不用旋至小火位置 , 因点火时 , 它也会用小火点火 , 再转大火 ); 5) 抑止挑选开关位置 , 打至大火位置 ( 有的炉型元手控位置 , 可不管这一程序 ); 6) 打开 ( 或按下 ) 燃烧器开关到 “ON“ 位置 , 燃烧器即按点火抑止程序主动运行。先点火 , 后燃烧。 注意 : 如果检查各项均正常而锅炉仍不能点火 ; 点火失败信号灯即会主动亮。此时可按下程序抑止系统的还原键 , 锅炉即可再次启动 ( 一般有延时 , 要等 4~5min 才干按下 ); 如 见水位信号灯亮 , 可再按一次水位抑止器顶部复位钮 , 使水 泵启动进水至正常水位 , 燃烧器便可启动。如上述两种情况下 , 经两次重复按还原键后仍未能正常点火 , 则应关掉锅炉的电源、油、气开关举行检查维修。 ( 二 ) 手动点火程序的燃油锅炉 1. 程序要求 (1) 吹风期 首先风机进入运行状态 , 开始向炉膛中吹扫 , 时间约 3~5min, 以清除炉膛中未燃尽的可燃性气体 , 防止点火时建立 的爆燃。同时监测各类联锁是否完好。 (2) 引火期 向炉膛技入引火物 , 打开主油阀 , 向炉膛中喷人燃料 , 着火燃烧逐步建立正常燃烧的火焰 , 这时的火焰不受监视保护 , 称“ 盲喷气属程序设立的独自周期。 (3) 主燃烧器发火期 燃烧器如能正常发火 , 则开始举行调节 , 抑止发火燃烧情况。如情况正常 , 燃烧将由小火转为大火 , 这时 , 燃烧受 压力抑止调节 , 组件依据锅内蒸汽压力的变化举行抑止调节 , 进入正常运行。 (4) 正常燃烧阶段 压力已迫近工作压力 , 抑止开关可放在大火位置 , 燃烧火焰大小受负荷抑止。 (5) 停火后吹风期 当正常停炉信号或保护动作发生时 , 进入停炉后吹扫程序 , 此时 , 首先关闭燃料电磁阀 , 切断燃油供应 , 风机推后 大约 5~10min 后关闭 , 其作用停止向炉膛供应燃料后继续 向炉膛鼓风 , 继续清除未燃尽的可燃气体 , 以免高温自燃及 为下次点火启动做好安全清扫。 2.手动点火注意事项 (1) 点火之前应首优秀行通风 , 并保持炉膛负压 50~100Pa , 机械通风约需 5min, 自然通风约需 8~1Omin。 (2) 若燃油采用蒸汽雾化 , 则点火之前必须将蒸汽管内 的冷凝水放干净。为防止炉前燃料油凝结 , 在送风之前应用蒸汽吹扫管道和油嘴。然后关闭蒸汽阀 , 检查各油嘴、油阀 ,均应严密 , 防止来油时漏人炉膛。燃料油加热后 , 经炉前回 油管送入回油罐举行循环 , 使炉前的油压和油温达到点火的 要求。同时应注意监视油罐的油温 , 以防回油过多 , 油位升 高过快 , 发生溢罐事故。 (3) 若一次点火不成功 , 或发生断火需再次点火时 , 同样必要先通风 , 后点火。当燃用重油时 , 应先将油箱内的重油加热到 65~85 。 C, 经过油加热器使油温提高后 ( 油温应依据油的粘度确定 ), 方 能举行点火驾驶。另外 , 对燃烧器的各重要部件也要加热 , 当 温度不够时燃烧器不能启动 , 只有当油嘴座加热到最低启动 温度时 , 温度抑止器内的温控触点闭合 , 燃烧器方能启动。 3. 手动点火方法与顺序 (1) 点火方法 : 将引燃物 ( 破布、棉纱等 ) 用石棉绳扎紧在点火棒顶端 , 再浸上轻质油点着后插入炉内。先加热油嘴 , 然后将点火棒移到油嘴前下方约 200mm 处 , 再喷油点火。严禁先喷油后插火把 , 以免造成燃油在炉膛爆燃。油阀应先小开 , 着火后迅速开大 , 避免突然喷火。若喷油后不能立即 着火 , 应迅速关闭油阀停止喷油 , 并查明理由妥当处理。然后通风 5~10min, 将炉内可燃油气排除后 , 再行点火。着火 后应立即调整配风 , 维持炉膛负压 10~30Pa 。 (2) 点火顺序 : 上下有两个油嘴时 , 应先点着下面的一个。油嘴呈三角形布置时 , 也应点着下面的一个。有多个油嘴时 , 应先点着中间的一个。升火速度不宜太快 , 应使炉膛和所有受热面受热均匀。 |
麒麟兔爷
2019-12-13
|
|
民用建筑与燃油或燃气锅炉房及蒸发量或额定热功率大于本条规定的燃煤锅炉房,其防火间距 应符合本规范第 3.4.1 条有关丁类厂房的规定。 10kV 及以下的预装式变电站与建筑物... ---摘自《UDC》
|
252276522
2024-05-27
|
|
对于燃油、燃气的锅炉还须可靠地隔断油、气来源进行通风置换; 4. 清理锅炉内的垢渣、炉渣、烟灰等污物; 5. 拆除妨碍检查的汽水挡板、分离装置及给水、排污装置等锅筒内件... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
|
hyszqmzc
2024-02-26
|
|
锅炉应装设点火程序控制装置和熄火保护装置;其他类型的锅炉应按照TSGG0001-2012第6.6条的规定装设安全保护装置。 (2)未配置防爆门或放散管,可燃气体积聚而产生爆炸。... ---摘自《河北省粮食仓储企业安全风险》
|
麒麟兔爷
2023-11-28
|
|
燃油、燃气和煤粉锅炉后的烟道上,均应装设防门爆门。防爆门 的位置应有利于泄压,当爆炸气体有可能危及操作人员的安全时,防爆门上应装 设泄压导向管。 第2.0.15 条 地震设... ---摘自《锅炉房设计规范》
|
没心没肺DR
2023-08-30
|
|
i、燃气锅炉的风机故障停运,自动点火、熄火,点火程序控制和熄火保护装置; j、燃气和燃烧风的自动控制,达到最佳燃烧效果,并控制蒸汽压力; k、给水流量、压力和温度测... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
|
hyszqmzc
2023-05-31
|
|
h)燃油、燃气、燃煤(粉)锅炉应安装可靠的点火联锁保护和熄火联锁保护装置,燃气锅炉烟道应设有防爆门; i)锅炉本体应无明显的漏风、漏烟、漏汽、漏油现象,炉墙无明显... ---摘自《XX-XX》
|
紫甘兰
2023-03-02
|
|
各项保护装置整定值。 第9条锅炉产品出厂时,应在明显的位置装设金属铭牌,铭牌上应载明下列项目: 1. 锅炉型号; 2. 制造厂锅炉产品编号; 3. 额定蒸发量(t/h)或额定功率... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
|
被控制998
2022-12-01
|
|
燃油燃气快装锅炉采用燃油时,一 般多采用轻柴油作为燃料;燃气时,一般可采用煤气、天然气和液化气为燃料。实现了燃烧充分、排放无污染、操作便捷、安装方便等优 点;该... ---摘自《郑锅股份》
|
达达恰西瓜
2022-09-02
|
|
燃烧充分,节能环保,拥有熄火保护装置确保燃烧安全。在正常情况下,燃烧器出力随锅炉温度而自动调整燃烧火苗长度,锅炉出口温度达到设定值时,燃烧器自动停止燃烧,当温... ---摘自《Worksheet》
|
烂衣小孩
2022-06-04
|
|
额定燃油量(kg/h) 点火安全时间(s) 熄火安全时间(s) 燃油 ≤30 ≤10 ≤1 >30 ≤5 ≤1 燃气 — ≤5 ≤1 燃煤粉 — — ≤5 注:表中燃料为燃油的,燃油在50℃时的运动黏度 ---摘自《UDC》
|
252276522
2022-03-05
|
|
燃油、燃气、燃煤粉锅炉点火程序控制以及熄火保护装置功能试验、锅炉排污试验。 三.锅炉安装(新装、移装)、修理、改造监督检验须知: 1、资源条件:施工单位资质证书;... ---摘自《锅炉监督检验、定期检验申请表》
|
于世美
2021-12-05
|
|
民用建筑与燃油、燃气或燃煤锅炉房的防火间距应符合本规范第 3.4.1 条有关丁类厂房 的规定,但与单台蒸汽锅炉的蒸发量不大于 4t/h 或单台热水锅炉的额定热功率不大于 2.8MW ... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
|
霜天盈月祭
2021-09-05
|
|
室燃锅炉应当装设点火程序控制装置和熄火保护装置,并且满足以下要求: (1)在点火程序控制中,点火前的总通风量应当不小于三倍的从炉膛到烟囱入口 烟道总容积;锅壳锅炉... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2021-06-07
|
|
热膨胀式燃气熄火保装置的缺点描述不正确的是(D)。","A.双金属片长期受火焰高温... "第四章燃气燃烧燃气锅炉的供气工艺,其计量有两种型式:一种是(中压计量),一种... ---摘自《燃气基础知识》
|
棉鞋
2021-03-09
|
|
突然熄火或点火失败的安全装置; ——使用易燃易爆稀释剂(如天拿水)清洗设备设施,未采取有效措施及时清除集聚在地沟、地 坑等有限空间内的可燃气体; ——涂装调漆间和... ---摘自《DBXX/ XXXXX—XXXX》
|
迷音桑
2020-12-08
|
|
锅炉安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、试验记录; DB46/ T300—2015 7 j) 锅炉运行故障及事故记录, 参见附录 A、B、C。 5.6 使用单... ---摘自《DB46》
|
xwl西瓜xym
2020-09-09
|
|
城镇燃气设计规范 GB 50029 压缩空气站设计规范 GB 50041 锅炉房设计规范 DB11/T 1322.13-2017 2 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 ... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2020-06-10
|
|
燃油的设施.6 第三节 燃气的设施.8 第四章 供热热水制备.9 第一节 热水锅炉及附属设施.9 第二节 热水制备设施.10 第五章 锅炉房的布置.11 第一节 位置的选择.11 第二节 建筑物、构... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2020-03-12
|
|
(13)燃油、燃气锅炉的点火控制和熄火保护装置灵敏可靠。 2.燃煤热风炉: (1)炉膛内铺设耐火材料,且粘合牢固,不掉落。 (2)炉门严密,开关灵活。 (3)热风炉符合焊接要求。 ... ---摘自《石膏板企业安全生产标准化评定标准》
|
ZCYTheFirst
2019-12-13
|
|
I CS 29 . 1 2 0. 7 0 K 45 J B 中华人民共和国机械行业标准JB/T6513-2002代替J B / f 6 5 1 3 -1 9 9 2 锅炉灭火保护装置 F u r na c e s a f e g u a r d s u p e r v i s i o n s y s t e m 2 0 0 ... ---摘自《锅炉灭火保护装置》
|
梦里红妆
2019-09-13
|