编辑: xiaoshou 话题热度:962 2019-08-31
关键词: 水压试验,锅炉,水压,试验 添加资源
资源与摘要 编辑
xiaoshou
(6)需要进行水压试验的,现场监督水压试验是否符合《锅规》的要求(A 类)。 2.1.5.2 集箱[含分汽(水、油)缸] (1)检查焊接试件数量、制作方法,审查试验报告,是否符... ---摘自《TSG》
向日葵8AS
水压试验:压力52.5MPa,保压1分钟,再卸压到0Mpa,气瓶容积残余变形率不得大于5%;4.疲劳试验次数不低于11250次,使用寿命:15年;5.使用温度:-40℃~85℃。","该... ---摘自《1》
此身滑稽
按规定进行预防性试验。      1.1.12 电缆沟应保持清洁,不积粉尘,不积水,安全电压的照明充足,禁止堆放杂物。锅炉,燃煤储运车间内架空电缆上的粉尘应定期清扫。 ... ---摘自《《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》》
飞鸟
水压试验时应符合下列要求: a、锅炉充满水后,金属表面如有结露,应预以消除。 b、锅炉进行水压试验时,水压应缓慢地升降。当水压升到工作压力时,应暂停升压,检查有无... ---摘自《LHH型生物质》
棉鞋
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会发布 实施 压力管道规范 工业管道 第5部分:检验与试验 Pressure piping code——Industrial piping Part 4:... ---摘自《压力管道规范 工业管道 第5部分:检验与试验
xiaoshou
的蒸汽锅炉; (2)额定出水压力小于 0.1MPa 或者额定热功率小于 0.1MW 的热水锅炉; (3)为满足设备和工艺流程冷却需要的冷却装置(余热锅炉)。 TSG G0001-2011 特种... ---摘自《TSG》
NaluLee
水压试验 8600+95Q 100Q 100Q 8~12 备注: ① 表中容量 Q 表示发电机组的额定功率(兆瓦) ; ② 超临界、超超临界锅炉运行 5 万小时以上的定期检验加收 80Q,运行 10 万小... ---摘自《特种设备检验检测收费标准(国家级)》
飞鸟
(九)具有满足锅炉产品制造需要的焊接设备。 (十)具有满足制造要求所必需的检测平台、检测工具和水压试验设备。 (十一)具有满足制造需要的机械性能和理化检验设备或... ---摘自《附件1:》
静看花开花落
2.1.1 锅炉机组大、小修后,应有设备变动报告。 2.1.2 运行人员应参加验收工作。在验收时,应对设备进行详细的检查,并进行必 要的试验和试转。验收项目应在现场规程中规... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
lonven
锅炉效率 % 93.8 水压试验压力 MPa 1.65 水容积 m 3.6 适应燃料 / 天然气 燃料低位发热值 MJ/Kg MJ/Nm 35.6 燃料消耗量 Kg/h Nm/h 60-120 燃烧方式 / 微正压室燃 排烟温度 ℃ 142 ... ---摘自《概述:》
匕趟臃39
(2)额定出水压力小于0.1MPa或者额定热功率小于0.1MW的热水锅炉; (3)额定热功率小于0.1MW的有机热载体锅炉; (4)为满足设备和工艺流程冷却需要的换热装置。 1.4 ... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
过于眷恋
1 9 3 5 锅炉检验与水压试验 11 5 3 5 1 锅炉检验 5 5 209 3 5 1 1 锅炉检验的范围 1 5 210 3 5 1 2 锅炉检验的有效期 1 5 211 3 5 1 3 锅炉检验的工作内容 1 5 21 ---摘自《《锅炉操作工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
丶蓶一
水压试验的规定 • 4.5.6.1 基本要求 • (1)锅炉受压元件应当在无损检测和热处理后进行水压试验; • (2)水压试验场地应当有可靠的安全防护设施; • (3)水压试验应当在周围气温... ---摘自《中国锅炉锅炉水处理协会》
被控制998
锅炉安装质量的分段验收核水压试验,由锅炉安装单位和使用单位共同进行。总体验收时, 除锅炉安装单位和使用单位外,一般还应由安全监察机构派员参加。 锅炉安装验收合格... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
ok2015
临时性搁架应在锅炉水压试验灌水前拆除。 4.1.3 锅筒、集箱就位找正时,应根据纵向和横向安装基准线以及标高基准线 按图 4.1.3所示对锅筒、 集箱中心线进行检测,其安装的允... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
kr9梯
水压试验的操作 产品的油漆与包装要求等有关条款进行了调整 分别纳入了 DG1008 DG1111 DG1119 等标准中 本标准修订时 充分考虑了 96 年版 蒸汽锅炉安全技术监察规程 提 出... ---摘自《东方锅炉 (集团 )股份有限公司企业标准》
ok2015
水压试验按照第二十五条规定执行,在水压试验前,应当进行必要的内外部检查。 第三节 小型蒸汽锅炉 第三十四条 小型蒸汽锅炉的设计图样应当标明锅炉设计水容量。小型蒸汽锅... ---摘自《【发布单位】国家质量技术监督局》
star薰衣草
水压试验应符合设计的规定,设计未规定时,试验压力应为工作压力的1.5倍。在试验压力下稳压10min,再将试验压力降至工作压力,停压30min,检查压力无下降,无渗漏为合格... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
hyszqmzc
水压试验是指锅炉以水为介质,以规定的试验压力对锅炉受压部件强度和严密性进行的检验。 第5条锅炉的外部检验一般每年进行一次,内部检验一般每二年进行一次,水压试验一... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
252276522
修订了水压试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加了用煤粉、油或气体作燃料的锅炉安全点火、熄火安全时间规定。 6. 对热水锅炉的安全阀整定压力进行了修订。 ... ---摘自《UDC》