D区1燃气真空锅炉 ZKS300 Q =3500kW;进水、出水温度60/77℃燃料消耗量385.0Nm/h 2 浙江力聚 2 低区循环泵 W160M1-2 Q: 96 m³/h;H:23.6m;N:15kW 3 威乐(中国)水泵系... ---摘自《2017年合同能源管理优秀案例》
|
sunny爹
2024-09-05
|
|
按每年冷态启动 2 次计算,锅炉年耗柴油约为 10t。 3.5.2. 脱硫剂石灰石 瑞金中圣清洁能源有限公司江西瑞金经济技术开发区热电联产项目环境影响报告书 35 本工程采用炉内喷钙+... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
|
此身滑稽
2024-07-28
|
|
液位表、温度表口和排放口。 6.3.11 尿素溶液储罐外壁应设有梯子、平台、栏杆和液面计支架。 6.3.12 在喷入锅炉前,尿素溶液应与稀释水混合稀释,稀释后的质量浓度不得大于 ... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2024-06-19
|
|
但液体允许温度需要降 低。 典型应用 . 市政供水及增压 . 工业循环系统及加工系统 . 锅炉给水及冷凝液系统 . 家庭供水 . 环保水处理,渗透分析系统 . 农业灌溉及脱水 . 工业厂房清洗... ---摘自《QDL/QDLF》
|
hgtbkwd
2024-05-11
|
|
锅炉系统工作压力为常压,锅炉最高出水温度95℃。锅炉本体按压力容器标准和要求进行制造,压力等级≥1.0MPa。 b. 锅炉高度不得超高。因机房面积及层高限制,投标人必须实... ---摘自《锅炉及配套设施公开招标邀请书》
|
cyhzg
2024-04-01
|
|
锅炉,蒸发量130t/h , 蒸汽出口压 力9.81MPa、蒸汽出口温度 540℃,排烟温度 155℃、锅 炉效率 90.5%。燃烧器采用先进的低氮燃烧器。 2 汽轮机 1 台 型号 NZK30-8.83-5,额... ---摘自《证书等 级:乙级》
|
飞鸟
2024-02-22
|
|
2.锅炉燃烧器改造,提高锅炉蒸汽温度到额定值,提高汽轮机效率,并降低NOX排放。3.锅炉微油点火改造,节约燃油。4.空预器改造。采用新型号产品改造并进行结构优化通过改... ---摘自《评审结果》
|
黑豆奇酷
2024-01-14
|
|
使用介质温度不超过 85℃ 2。ISWR 型卧式热水循环泵适用于能源、冶金、木材加工、化工、纺织、造纸以及饭店、 浴室、宾馆、锅炉热水增压循环和城市住房采暖循环等场合。... ---摘自《上海奥丰泵阀制造有限公司》
|
qksr
2023-12-06
|
|
锅炉电网大气 烟气水电能冷凝器 厂用电 除氧 冷却塔及循环泵 补水中和池 图2.5-15 发电作业区生产工艺流程图 58 罐里的煤气通过管道输送至锅炉炉膛。 热运作业区的汽水系统是... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
|
hyszqmzc
2023-10-28
|
|
所有常规的独立循环泵都不 能使用,取而代之的是高效节能泵;而产品中的集成泵, 比如燃气锅炉、热泵、固体燃料锅炉、小型热力站、二级 供暖温控单元等内置的循环泵自2015... ---摘自《升级不加价》
|
yn灬不离不弃灬
2023-09-19
|
|
启动后,浴槽将按照最近的温度输入值升温,需按SET TEMP键,输入本次试验温度,输入10-150℃之间的数字,可以精确到三位小数,按ENTER键保存。 显示屏的右边显示至成... ---摘自《武汉理工大学》
|
AA003
2023-08-10
|
|
热态起动、正常停炉、热态停炉(压火)、紧急停炉等过程。整个过程中锅炉各部位的压力、温度、流量、液位等热力参数及其变化趋势与真实锅炉过程一致。运行人员可以通过... ---摘自《附件一》
|
ACcyL
2023-07-02
|
|
避免锅炉启动循环泵汽蚀 发电运行部集控三值质量管理小组 141 中电建宁夏工程有限公司 提高排管射线检测效率 试验中心质量管理小组 142 中国电建集团贵州工程有限公司 提高... ---摘自《附件》
|
麒麟兔爷
2023-05-24
|
|
锅炉房设计规范 GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范 GB 50116 火灾自动报警系统设计... 随即启动灭火和应急疏散预案; c) 对故障报警信号应及时确认, 消防设施故障应及时排... ---摘自《国家卫生健康委员会》
|
hyszqmzc
2023-04-15
|
|
启动燃气采暖热水炉 14 4.4 生活热水供应 14 4.4.1 设置生活热水温度 14 4.4.2 关停储水罐运行 15 4.4.3 取用生活热水 15 4.5 设置供暖模式 16 4.5.1 设置供暖供水温度 (未连接外部... ---摘自《操作手册》
|
棉鞋
2023-03-07
|
|
额定出口蒸汽温度小于或等于 450℃; 二、热水锅炉的锅炉房,其锅炉的额定出力为 0.7~58MW、额定出口水压为 0.1~2.5MPa 表压、 额定出口水温小于或等于 180℃; 三、符合... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2023-01-26
|
|
换热温差比锅炉烟气加热时小的多,因而减少了给水加热过程的不可逆性,提高了循环的... 能混合各种不同温度的水、汽,能除去水、汽中所溶解的气体,提高设备使用寿命。 缺点... ---摘自《加热器及其运行》
|
ACcyL
2022-12-18
|
|
工业锅炉以及烧结及球团、焦化、有色冶炼、电 解铝、碳素等窑炉。 4.3 新建项目脱硫工... 吸收液循环泵和浓缩液循环泵宜分别在线备用一台。 6.5.11 氧化风机至少应备用一台。 ... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2022-11-09
|
|
工作温度≤140℃ 9 87059090 冶金工业举升台车(框架车) 总重≤80t 10 87059090 曲伸... 船用锅炉 蒸发量≤45t/h,工作压力≤3Mpa 3 84021200 废气锅炉 传热面积≤300㎡,工作压... ---摘自《附件:》
|
静看花开花落
2022-10-01
|
|
系统供水温度设置(未连接控制器)8 4.5.3 夏季模式.8 4.6 调节温控器或恒温阀.8 4.7 信息显示.9 5 故障排除 10 5.1 锅炉无法正常启动.10 5.2 落地炉运行期间的故障.10 5.2.1 显示故... ---摘自《供用户使用》
|
我不是阿L
2022-08-23
|
|
对于额定工作压力不大于2.5MPa的卧式内燃锅炉以及贯流式锅炉,工作环境烟温小于或者等于600℃的受压元件连接(不受烟气直接冲刷的部位不受此温度限制),在满足以下条件... ---摘自《《锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001-2012)》
|
王子梦丶
2022-07-15
|
|
制冷机、冷水循环泵以及给房间送冷的空调箱、风机盘管等产品规格型号的选择都是以冷... 且电锅炉不在用电高峰和平段时间启用的空调系统; 利用可再生能源发电,且其发电量能... ---摘自《教育类》
|
梦三石
2022-06-05
|
|
9、汽轮机启动中暖机的目的是为了提高金属部件的温度。( N )均匀膨胀 10、汽轮机高压加热器钢管破裂应立即关闭进出水门,开启危急放水门。(N)要防汽轮机进水,先关抽汽逆止... ---摘自《汽机专业主控试题》
|
棉鞋
2022-04-27
|
|
并要求最高温度能达到300℃以上。","A.5分钟B.10分钟C.15分钟D.20分钟" "第四章燃气燃烧器具的种类","单选54","下列哪一项不是卧式火管燃气锅炉的特点(B)",... ---摘自《燃气基础知识》
|
棉鞋
2022-03-19
|
|
启动循环泵对罐内 液体打循环;加入定量的用水溶解好的催化剂,通入氧气,维持搪瓷反应罐压 力在 0.05MPa 左右,待反应罐中压力上升至 0.07MPa,关闭氧气进气阀而反应 罐... ---摘自《环保净水新材料项目》
|
烂衣小孩
2022-02-08
|
|
本项目噪声源主要来自车间的真空泵、循环泵、压滤机、离心机 和反应釜的搅拌声等。 ... 启动水泵可将清下水的不达标废水送污水处理站处理。 ⑻企业还应积极执行“三同时” ... ---摘自《浙江嘉化集团股份有限公司》
|
芳甲窍交
2021-12-31
|
|
HG-1970/25.4-PM18 型超临界一次中间再热直流锅炉, 带内置式再 循环泵启动系统,单炉膛π型全钢架露天布置、全悬吊结构、炉底 采用风冷排渣、平衡通风、变压运行。#3、4 ... ---摘自《修改说明》
|
NaluLee
2021-11-21
|
|
锅炉 运行实现全自动智能控制,出回水温度自动调节,锅炉自动点火程序启动,配有多种报警联 锁保护装置,确保锅炉高效,安全,可靠运行。 联系方式:400-6788-655 0312-... ---摘自《全自动数控燃气锅炉》
|
星野哀
2021-10-13
|
|
分别在锅炉房内设一级主循环泵,在各换热站设二次循环泵,结合气候补偿器提供的数据,对供热系统运行的水力曲线进行实时调整,减少一级主循环泵的输送能耗,同时有效降低... ---摘自《国家重点节能技术推广目录》
|
我不是阿L
2021-09-04
|
|
当二次供水温度超高时,系统将自动停止运行。关闭一次网阀门,停止循环泵,停止补水泵。同时向上位机报警;当二次回水压力超高时,自动打开泄水电磁阀。系统二次回水压力... ---摘自《吉林省工程建设地方标准 DB22》
|
喜太狼911
2021-07-27
|
|
其防爆形式、设备类别和温度组别应与改变后的条件相适应。 电气设备宜远离粉尘释放源... 未按要求启动相关应急预案的,不得分,未发生事故的,此项视同为合格。 4.1 1.7 事故... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2021-06-18
|
|
化学水处理室,循环水处理室,启动锅炉房,供氢站,推煤机库, 消防车库,贮氢罐,空气压缩机室(有润滑油),热工、电气、金属实验室,天桥,排水、 污水泵房,各分场维... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
|
霜天盈月祭
2021-05-10
|
|
监测供回水温度及排烟温度,对真空型热水锅炉(机组) ,还应监 测其真空度。 4.4.2 运行季,应减少锅炉的启、停频次,并避免在过低负荷率 下运行。 4.4.3 运行季,应根据室外... ---摘自《of air-conditioning system in》
|
会说话的鱼
2021-03-31
|
|
12.给水泵暖泵系统的目的,是使泵体温度始终与除氧器水温相匹配。 (√) 13.凝结器循环水侧注水时,可先启动循环水泵,然后开启凝结器排水门,以加快凝结 器内空气排出。 (*) ... ---摘自《第二节 中级工》
|
lqwzrs
2021-02-20
|
|
就会造成循环泵的启动困难,在通道多的加热炉中还会造成偏流,并形成积炭等问题,因而在选择导热油时,要考虑使用的最低温度和循环泵的能力,应当重视粘度、流动点等指标 ... ---摘自《常州长城导热油产品广泛应用于石油化工、筑路工程、防水卷...》
|
JZS133
2021-01-12
|
|
水泵的启动或停止由液位控制器或温度 控制器控制,控制系统由中标供应商负责 供应、安装和调试; (10) 水泵露天安装,应当有遮雨措施; (11) 水泵周围应留有检修空间,... ---摘自《投标注意事项》
|
枪械砖家
2020-12-04
|
|
根据锅炉出水温度调节燃气流量。 储水池设液位检测。 锅炉房、沼气间设置甲烷探测器,检测泄漏的可燃气体浓度,设高限报警和沼气紧急切断安全保护。 沼气锅炉、沼气增压泵... ---摘自《UDC》
|
252276522
2020-10-26
|
|
锅炉启动循环泵 Ⅰ回路:清洗泵 临时管道 高加及其旁路 省煤器 水冷壁 启动分离器 临时管道 主蒸汽管道 过热器 Ⅱ回路:清洗泵 临时管道 凝结水主位调阀 疏水加热器 低加及其旁... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2020-09-16
|
|
应用温度选择适当类别的感温火灾探测器: 5 厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。 答案:【A】 6、根据防烟排烟系统的联动控制设计要求,当... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
|
于世美
2020-08-08
|
|
热水锅炉在点火前应启动 循环水泵。 当出 水达到 一定温度时 ( 视条件在现场规程中 规定), 起动风机进行小风量通风, 投人新煤。 当蒸汽从空气阀中冒出时,即 可关闭空气阀... ---摘自《工业锅炉运行规程》
|
hyszqmzc
2020-06-30
|
|
既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D 剩余电流式电气火灾监控探测... 12.机械加压送风系统启动后,按照余压值从大到小排列,排序正确的是( ) A.走道、前... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
|
元素吧里的召唤
2020-05-22
|
|
水箱水位达标、燃油系统、油位达标、排烟温度正常;确保输出电压、频率正常;确保启动系统、蓄电机控制柜手动及自动启动正常,各类表具显示正常;自动转换开关状态显示完... ---摘自《Q/JGSW》
|
hyszqmzc
2020-04-13
|
|
启动及关闭舒适功能.10 显示 供暖水温度.12 如何处理下列情况? 设备的症状.13 显示屏内的故障显示.13 维修 清洁.15 检查和保养.15 15 节能建议.16 关键字索引.17 目录 目录 5576 ... ---摘自《操作指南》
|
芳甲窍交
2020-03-05
|
|
锅炉房内设置的储油间,其总储存量≤1m³,且储油间采用耐火极限不低于 3.00h 的防火... 冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口需做保温处理,故B错误。 8 中公教育学... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
|
颜大大i2
2020-01-25
|
|
过高或者过低温度下 使用。 13、使用本品请依照国家法律规定,需要办理锅炉使用手续的请到锅炉检验所办理相关手续。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
|
ACcyL
2019-12-17
|
|
当锅炉出水温度超过设定值或者高温防护启动时,温度开 关可以停止燃烧器或启动报警器。 温度保护 - 温度开关 (Thermostat) 为了减少安装的不便,也可以采用将温度、压力开... ---摘自《锅炉系统三剑客》
|
lonven
2019-11-08
|
|
锅炉出口主蒸汽温度","K0301-11","铠装芯装配式耐磨热电偶","过热蒸汽","工作温度:400℃;压力:4MPa;工艺管径∅273*11保温层厚度:200mm","量程... ---摘自《温度》
|
喜太狼911
2019-09-30
|
|
时,启动辅助热源产生蒸汽。 5.2 太阳能蒸饭锅炉及测试系统组成 测试系统中除了太阳能蒸饭锅炉自有的温度传感器、压力传感器、流量传感器、液位计 外,还包括总辐射表、环... ---摘自《GRLM》
|
牛牛小龙人
2019-08-22
|
|
以保证锅炉效率和使用寿命。 4、经常检查输电线、接触器、空气开关、循环泵等关键部件运行状况,出现异常及时查找原因及时检修。 5、电控箱内不得进水或蒸气及易燃易爆气... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
|
静看花开花落
2019-07-14
|
|
重点比较带再循环泵的内置式启动系统与不带再循环泵的内置式启动系统。以潮州三百门电厂 60MW超临界机组锅炉启动系统为案例,详细介绍了该系统的设计和 0功能配置。 关键... ---摘自《600MW瑛媒舣党檐》
|
Mckel0ve
2019-06-04
|