编辑: 麒麟兔爷 | 2019-11-06 |
1 新建、改建和大修后的煤气设施未经检查验收合格,擅自投入运行,已建成企业煤气设施(车间)建设项目安全设施 三同时 手续不完善继续投入运行.
《安全生产法》、《建设项目安全设施 三同时 监督管理暂行办法》(原国家安全监管总局令第36号)
2 煤气设备设施的改造和施工,由不具备相应资质的设计单位和施工单位进行;
新型煤气设备或附属装置未经安全条件论证. 《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》(原国家安全监管总局令第91号)、《关于进一步加强冶金企业煤气安全技术管理有关规定》(安监总管四〔2010〕125号)、《工程设计资质标准》(建市〔2007〕86号)、《建筑业企业资质标准》(建市〔2014〕159号)、《冶金企业安全生产标准化评定标准(煤气)》
3 生产、储存、使用煤气的企业未建立煤气防护站(组),没有配备必要的煤气防护人员、煤气检测报警装置及防护设施.未制定有针对性的煤气事故专项应急预案或对应急预案未及时修编,未按要求每年组织开展至少一次煤气事故应急演练,没有对应急演练进行评估.没有配备应急救援装备和器材. 《安全生产法》、《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》(原国家安全监管总局令第91号)、《工业企业煤气安全规程》(GB6222-2005)、《生产安全事故应急预案管理办法》(原国家安全监管总局令第88号)
4 未建立煤气安全管理制度,没有煤气作业岗位职责、煤气安全管理制度及操作规程. 《安全生产法》
5 未开展从业人员培训,从事煤气生产、储存、输送、使用、维护检修及防护的作业人员未经专门的安全技术培训并考核合格取得特种作业操作证, 查煤气从业人员是否熟练掌握煤气作业风险、岗位安全操作技能、现场煤气检测与监控、呼吸防护装备使用与维护、煤气事故处置与救援等知识. 《安全生产法》、《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》(原国家安全监管总局令第91号)、 煤气 设备 设施
1 煤气柜建设在居民稠密区,未远离大型建筑、仓库、通信和交通枢纽等重要设施;
柜顶未设置防雷装置及接闪器设置位置不符合标准规范要求;
煤气柜底板、侧板因变形、腐蚀造成煤气泄漏. 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018年版))、《工业企业干式煤气柜安全技术规范》(GB51066-2014)、《钢铁企业煤气储存和输配系统设计规范》(GB51128-2015)、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)
2 煤气区域未按照标准规定的爆炸性危险环境区域划分采用符合要求的防爆电气设施. 《钢铁企业煤气储存和输配系统设计规范》(GB 51128-2015)、《工业企业煤气安全规程》(GB6222-2005)、《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)
3 生产、储存、使用煤气的企业在可能发生煤气泄漏、聚集的场所,以及煤气区域的值班室、操作室等人员较集中的地方,未设置固定式煤气监测声光报警装置和安全警示标志,设置的位置和高度不合适,声光报警信号没有接入24小时有人值守的操作控制室,高低压声光报警装置是否有效. 《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》(原国家安全监管总局令第91号)、《关于进一步加强冶金企业煤气安全技术管理有关规定》(安监总管四〔2010〕125号)
4 查煤气管道隔断装置情况,煤气分配主管上支管引接处,是否设置可靠的隔断装置,看眼镜阀、盲板阀、插板阀、盘形阀、与压力连锁的紧急切断阀等隔断装置是否灵活可靠,煤气进入车间前的管道,是否按标准要求设置总管切断阀或可靠的隔断装置. 《工业企业煤气安全规程》(GB6222-2005)、《钢铁冶金企业设计防火标准》(GB50414-
2018、《炼钢安全规程》(AQ2001-2018)
5 煤气水封和排水器的设置、水封高度、给(加)水装置是否符合标准要求,查闸阀和蝶阀后的水封是否有效,是否按规定定期检查水封高度.查煤气排水器情况,看是否按规定定期检查排水器内隔板和内部下降管的锈蚀情况. 《煤气排水器安全技术规程》(AQ7012-2018)、《工业企业煤气安全规程》(GB6222-2005)
6 查放散装置情况,看是否按规定安设放散管,放散管口高度是否符合《工业企业煤气安全规程》(GB6222-2005)的要求 《工业企业煤气安全规程》(GB6222-2005)、《关于进一步加强冶金企业煤气安全技术管理有关规定》(安监总管四〔2010〕125号) 煤气 作业
1 煤气点火作业程序不符合标准要求. 《工业企业煤气安全规程》(GB6222-2005)
2 查煤气作业及有限空间作业审批制度落实情况,查煤气作业审批制度落实情况,看煤气管道及煤气设施检维修作业是否办理作业票,作业前是否确认煤气可靠切断和置换,是否配备空气或氧气呼吸器等隔离式呼吸器具和一氧化碳检测报警仪,涉及有限空间的煤气设施内作业是否执行 先通风、后检测、再作业 的规定,作业现场是否配备监护人员.对外包煤气检修作业的,是否签订按管理协议并监督施工单位落实安全措施. 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》(原国家安全监管总局令第59号)、《工业企业煤气安全规程》(GB6222-2005)
3 带煤气作业或在煤气设备上动火没有作业方案和安全措施,未取得煤气防护站或安全主管部门的书面批准. 《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》(原国家安全监管总局令第91号)、《工业企业煤气安全规程》(GB6222-2005)
4 带煤气作业如带煤气抽堵盲板、带煤气接管、高炉换探料尺、操作插板等危险作业,在雷雨天进行;
作业时没有煤气防护站人员在场监护;
操作人员未佩戴呼吸器或通风式防毒面具. 《工业企业煤气安全规程》(GB6222-2005)
5 未定期巡检、检查煤气管道及附属设施是否完好无损,未测定煤气管道壁厚、建立防腐档案,煤气巡检人员没有按规定配备、携带便携式一氧化碳检测报警仪,报警仪未定期校验. 《工业企业煤气安全规程》(GB6222-2005) 煤气设备重点是生产煤气的炼铁高炉、炼钢转炉、炼焦炉,煤气回收、净化、储存(煤气柜)、输配系统,以及使用煤气作为工业燃料的烧结机、回转窑、竖炉、轧钢加热炉、退火炉等炉窑和钢(铁)水罐、中间罐烘烤器等各类煤气燃烧装置.
........