请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.【回复意见格式见 http://www.yzkzb.com/ 下载中心--表格下载--审查意见回复单】 二O一五年一月五日 (审查机构公章) (附6页审查意见) 项目概况 项目名称 紫藤商务酒店立体停车库 建设单位 扬州市紫藤商务酒店有限责任公司 项目地址 扬州市 建筑面积 275.39M2 建筑总高度 21.54M 建筑层数 地上十二层 耐火等级 二级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 独基 结构体系 钢结构 送审日期 2014-12-30 勘察单位 扬州大学工程设计研究院 资质等级 乙级 设计单位 江苏扬建集团有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. (建筑)专业审查意见
(一)违反 强条 之处:无
(二)违反 强标 之处:无
(三)设计深度:
1、总平面图汽车停车场与立体停车库北面及与紫藤园、沁园、桂园等之间防火间距约为3.0m或1.0m,均小于6.0m.设计又未设置防火隔离措施.不符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第4.2.1条表4.2.1.
2、设计说明未明确立体停车库停放白小骄车的车型,按《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98第5.1.2条表5.1.2机械式汽车库的车型外廓尺寸,小骄车的大车型高度为1.65m,中小型为1.60m,设计车位高度1.60m是否小.请核对. 设计人 赵立雪 专业负责人 高敏 审核人 梁再高 注册师 梁德齐 执业印章号 3201157-003 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2015.1.5 (结构)专业审查意见 无违反 强条 之处: 无违反 强标 之处:
(三)设计深度:
1、基坑开挖时,如遇涵、沟、洞应妥为处理.基础设计应按整改后的勘察报告复核. 验槽应按GB50007-2011新规范相关规定说明.基槽须夯实.
2、汽车修理基础对独基压重应考虑?!提升装置制作(荷载等)应同本设计会签确认.
3、钢材、焊接材料、高强螺栓和普通螺栓等应有质量证明文件.对高强螺栓连接面抗 滑系数应进行试验.此内容应写入设计文件.
4、屋面檩条、拉条、系杆?压型板屋面板选用计算书?或详细选用说明?屋面在天沟、女儿墙处雪载应予增大.
5、钢结构耐火极限等应详细说明?
6、钢构件应重视施焊:a 应量采用对称施焊,使焊接变形量和收缩量最小 b 收缩量大的部分先焊,收缩量小的部分后焊 c 应使焊接前后及焊接过程中加热量平衡 d 应注意清渣,彻底清除根部缺陷 e 所有焊缝应做100%检查.
7、计算书补充:a钢梁连结节点计算 b柱底最大组合内力简图.(核查基础用) c设计依据(工艺专业)、荷载资料依据.
8、建议钢结构施工详图: 根据钢结构设计图编制组成结构构件的每个零件的放大图,标准细部尺寸、材质要求、加工精度、工艺流程要求、焊缝质量等级等,宜对零件进行编号;
并考虑运输和安装能力确定构件的分段和拼装节点. 设计人 罗丹 专业负责人 罗来勇 审核人 罗来勇 注册师 罗来勇 执业印章号 3201157-S004 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 金顺昌 认定证书号 10161-S1001 日期审查人 认定证书号 2015.1.5 (抗震)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处.
(三)设计深度及其它:
1、地震区对钢结构承受动力荷载的受拉连接应采用普通双螺栓或其他防螺帽松动的措施! 设计人 罗丹 专业负责人 罗来勇 审核人 罗来勇 注册师 罗来勇 执业印章号 3201157-S004 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 金顺昌 认定证书号 10161-S1001 日期审查人 认定证书号 2015.1.5 (给排水)专业审查意见 违反 强条 之处:
1、水施-2/9, 设计说明 ,二,设计范围,本工程为 自动喷水灭火局部应用系统 ,本工程每个停车储车单元自地面(标高0.00米)至本单元最高点(标高21.00米)中间无任何楼板分隔,室内最大净空高度为近21米,远远超高8米的局部应用系统使用范围;
违反《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)第12.0.1条要求.
2、水施-2/9, 设计说明 ,消防管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验,设计中未说明;
违反《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.4.1条第1款要求.
3、水施-6/9, 顶层自动喷水灭火平面图 末端试水装置排水漏斗接至排水立管(PL-1)的排水管管径为DN25,小于DN75,末端试水装置无足够排水能力的排水设施;
违反《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)第6.5.1条要求.?
4、水施-2/9, 设计说明 ,五,消火栓给水系统,消防水池及消防泵房设置于酒店单体内,消防水池有效容积不小于300立方米,原设计消防水泵及控制柜不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定;
本设计未对原设计消防水泵及相关控制设备进行改造和重新设计核对;
违反《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第11.0.2条要求.
(二)违反 强标 之处:
1、水施-2/9, 设计说明 ,本工程消防采用侧墙喷头,喷头设于汽车一侧墙上,喷头距汽车本体具有较大距离,汽车发生火灾时的热气气流直接往屋顶上升,无法在喷头周围进行积聚,故发生火灾后,喷头无法在第一时间立即动作喷水,扑灭初期火灾;
当火灾扩大后,喷头喷水容易使带火油滴四处喷溅,流淌,加速火灾的扩大;
同时,由于上、下车辆之间的间距较小,当其中一个喷头动作后,会降低其它侧向喷头周围的空气温度,造成邻近其它喷头无法开放灭火,由于上下层汽车间无有效分隔楼板,热气流无法使喷头及时开放;
违反《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)第7.1.1条要求.
2、水施-2/9, 设计说明
二、设计范围,本工程建筑总面积为543.58平方米,建筑为一个防火分区;
水施8/9, 自动喷水灭火给水系统图 在同一防火分区内无其它物体分隔,又分别上、下设置有数个水流指示器;
违反《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084--2001(2005年版)第6.3.1条要求. 设计人 徐岳成 专业负责人 薛德华 审核人 薛德华 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
4 违反强制性标准数
8 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2015.1.5 (给排水)专业审查意见
3、水施-2/9, 设计说明 消防给水系统的室内外消火栓、阀门等设置位置,应设置永久性固定标识,设计未说明;
违反《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第8.3.7条要求.
4、水施-2/9, 设计说明 五,消火栓给水系统,设计中 消火栓消防泵可由消火栓箱内的远程启泵消防按钮启泵供水 设计错误;
违反《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第11.0.4条、第11.0.19条要求.
5、水施-2/9, 设计说明 消火水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统供水范围和额定压力,设计中未交代;
违反《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.4.9条要求.
6、水施-2/9, 设计说明 消火水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,定期人工巡检应工频满负荷运行并出流,设计中未说明;
违反《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第11.0.14条要求.
7、水施-3/9, 1.20米高给水排水平面图 本工程消防时排水含有可燃液体,排水管道应设置水封,并宜间接排入室外污水管道,图中未设置水封且未间接排水;
违反《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第9.2.2条第2款要求. 8?、水施-9/9, 消火栓给水系统图 设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,图中未设置;
违反《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.9条要求.
(三)其它:
1、水施-2/9, 设计说明 本工程为单元式防火纵向钢架悬挂式停车库,火灾为乙类液体火灾或可燃气体火灾,停车数量较多,纵向蔓延速度快,扑救困难,应采用气体全淹没式灭火系统或按《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)第4.2.7条要求,采用泡沫―水联合灭火系统.
2、水施-2/9, 设计说明 本工程采用水自动喷水灭火系统且喷头侧向布置的灭火方式,应经消防主管部门组织的专家论证会论证同意,并经消防主管部门批准后才能设计施工.
3、水施-2/9, 设计说明 本工程新建建筑采用已经使用的酒店的消防水池、消防泵房、消防水箱和稳压加压设备,应按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014相关要求对其进行改造升级,使其满足现有规范要求,并报审查核对. 设计人 徐岳成 专业负责人 薛德华 审核人 薛德华 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
4 违反强制性标准数
8 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2015.1.5 (电气)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处: 设计人 赵庆勇 专业负责人 赵庆勇 审核人 汤文进 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 李加恩 认定证书号 10161-E1003 日期审查人 认定证书号 2015.1.5 审查综合意见
一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.
二、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计
4 条,不符合应执行标准的问题共计
8 条.
三、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过. 审查项目负责人(签字) 审查机构法定代表人(签字) 二O一五年一月五日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构、建设行政主管部门各一份.
........