编辑: XR30273052 | 2019-11-20 |
1 仙桃市蓝宇网吧 〔2017〕第1015号 检查合格
2 仙桃市森林之王网吧 〔2017〕第1014号
1、无防火巡查记录;
2、无消防设施、器材保养记录;
3、无消防演练记录;
4、防火门缺少顺序器;
5、部分灭火器压力不足.
3 湖北怡家酒店管理有限公司 〔2017〕第30015号
1、消防水泵的进水管和出水管均设置1跟,且未形成环状,消火栓及自动喷水灭火系统出水管道上均未设置D N
6 5的放水阀.
2、一楼消防电梯未设置前室.
4 仙桃市高峰网络会所(飞语网吧) 〔2017〕第303017号
1、无员工消防安全培训记录;
2、防火巡查记录不全;
3、无消防器材维保记录;
4、无消防演练记录;
5、户籍化信息未及时更新;
6、1个安全出口标志损坏;
7、灭火器压力不足.
5 仙桃市情趣网吧 〔2017〕第303019号
1、无防火巡查记录;
2、无消防演练记录;
3、户籍化信息未及时更新;
4、部分应急照明损坏;
5、部分灭火器压力不足.
6 仙桃市长方圆网吧 〔2017〕第303018号
1、防火巡查记录不全;
2 、无消防器材保养记录;
3、户籍化信息未及时更新;
4、部分灭火器压力不足.
7 仙桃市沙原盛发加油站 〔2017〕第11203号
1、无防火巡查记录;
2、无消防器材维保记录;
3、户籍化信息未及时更新;
4、1具灭火器压力不足.
8 中石油沙湖加油站 〔2017〕第11204号
1、无员工培训记录;
2、部分灭火器压力不足;
3、消防铁锹丢失.
9 中石化沙湖加油站 〔2017〕第11205号
1、无防火巡查记录;
2、无消防器材维保记录;
3、户籍化信息未及时更新;
4、部分灭火器压力不足.
10 仙桃市沙湖液化气站 〔2017〕第11206号
1、无防火巡查记录;
2、无消防器材维保记录;
3、部分灭火器压力不足.
11 仙桃市东鑫加油站有限公司 〔2017〕第3010417号
1、部分灭火器压力不足;
2、无消防器材保养记录;
3、户籍化信息未录入.
12 中石化彭场加油站 〔2017〕第3010416号
1、部分灭火器压力不足;
2、无防火巡查记录;
3、无消防器材保养记录;
4、户籍化信息未录入.
13 仙桃市彭场液化气供应站 〔2017〕第3010418号
1、部分灭火器压力不足;
2、无防火巡查记录;
3、户籍化信息未录入.
14 湖北富迪实业有限公司商业广场西流河店 〔2017〕第30124号1.控制室值班记录不全;
2.微型消防站建立不规范.
15 仙桃市杨林尾广发加油站有限责任公司 〔2017〕第30126号
1、部分灭火器压力不足;
2、无防火巡查记录;
3、户籍化信息未录入.
16 中石化杨林尾加油站 〔2017〕第30125号
1、部分灭火器压力不足;
2、无消防器材保养记录;
3、户籍化信息未录入.
17 仙桃市超超网吧(鑫网络) 〔2017〕第30127号
1、部分灭火器压力不足;
2、无消防器材维保记录;
3、户籍化信息未录入.
18 仙桃市飞达液化气有限责任公司 〔2017〕第30128号
1、部分灭火器压力不足;
2、无消防器材维保记录;
3、户籍化信息未更新.
19 仙桃市地心引力网络休闲会所 〔2017〕第30129号
1、部分灭火器压力不足;
2、楼梯处应急照明损坏;
3、防火巡查记录不全;
4、无消防器材维保记录;
5、户籍化信息录入不全.
20 仙桃市沔街国际大酒店管理有限公司 〔2017〕第30130号
1、部分灭火器压力不足;
2、部分防火门闭门器损坏;
3、室内消火栓箱内水枪丢失;
4、部分疏散指示标志损坏;
5、防火巡查记录不全;
6、户籍化信息未录入.
21 仙桃市锦华燃气燃油有限责任公司锦华加油加气站 〔2017〕第30131号
1、部分灭火器压力不足;
2 、防火巡查记录不全;
3、户籍化信息未录入.
22 仙桃市天然气计量站(中油燃气有限责任公司) 〔2017〕第30132号
1、部分灭火器压力不足;
2、无消防演练记录;
3、户籍化信息录入不全.
23 仙桃市洁能天然气有限公司致富路加气站 〔2017〕第30134号
1、部分灭火器压力不足;
2、无消防器材维保记录;
3、户籍化信息录入不全.
24 中石油东站管道西气东输仙桃站 〔2017〕第30133号
1、灭火器数量不足;
2、无消防器材维保记录;
3、户籍化信息录入不全.
25 仙桃市星牌台球俱乐部 〔2017〕第171198号
1、部分灭火器压力不足;
2、无防火巡查记录;
3、无消防器材维保记录;
4、户籍化信息未及时录入.
26 仙桃市蓝月亮网络俱乐部 〔2017〕第171197号
1、消火栓箱内水带接头损坏;
2、部分灭火器压力不足;
3、无防火巡查记录;
4、无消防器材维保记录;
5、户籍化信息未录入.
27 仙桃市天樽国际会所 〔2017〕第171199号
1、部分灭火器压力不足;
2、部分消火栓箱内无水枪;
3、防火巡查记录不全;
4、无消防器材维保记录;
5、户籍化信息未及时录入;
6、部分疏散指示标志损坏.
28 仙桃市合和大唐文化养生会馆 〔2017〕第0001号1.户籍化信息录入不全 ;
2.部分疏散指示标志损坏.
29 怡家足道休闲会所 〔2017〕第3020603号
1、部分灭火器压力不足;
2、部分消火栓箱内无水枪;
3、防火巡查记录不全;
4、无消防器材维保记录;
30 仙桃市西流河液化气站 〔2017〕第171205号1.户籍化信息录入不全;
2.消防档案不符合要求.
31 中国石化销售有限公司湖北仙桃石油分公司西流河加油站 〔2017〕第20105号 相关记录不规范.
32 湖北仙隆化工股份有限公司西流河分公司 〔2017〕第20108号 检查合格
33 湖北辉腾房地产开发有限公司仙桃世界城 〔2017〕第303225号1.消防控制柜显示故障较多;
2.屋顶试验消火栓压力不足;
3.配电室设置气体灭火系统,未设置泄压口;
4.测试部分防火卷帘无法正常工作.
34 仙桃公智餐饮娱乐有限公司公馆KTV仙桃世界城店 〔2017〕第303226号1.控制室值班人员脱离岗位;
2.控制柜显示故障点较多;
3.部分灭火器压力不足.
35 湖北中储粮仙桃直属库 〔2017〕第22103号1.微型消防站未建立;
2.消防培训演练无记录.
36 中海油仙桃市昌升加油站 〔2017〕第303229号1.消防车通道停放大型客车;
2.疏散通道推放物品;
3.加油站部分灭火器压力不足.
37 仙桃市雄义动漫城 〔2017〕第303227号1.疏散通道杂物较多;
2.部分灭火器损坏且数量不足.
38 公馆KTV仙桃世界城店 〔2017〕第3022104号1.控制室未设置手动拉练;
2.防火卷帘门无法正常工作;
3.控制柜显示故障点较多.
39 横店电影院线有限公司仙桃横店电影城分公司 〔2017〕第22203号1.常闭式防火门未保持封闭;
2.四楼大厅电井内未封堵完全;
3.垃圾筒占用四楼疏散楼梯.
40 武汉欧喜得酒店投资管理有限公司仙桃店 〔2017〕第3022102号1.三楼末端试水出水管不符合要求;
2.控制室电器线路设置不符合要求;
3.未履行消防安全管理职责.
41 中石油浏潭加油站 〔2017〕第22301号 网上户籍化平台录入不完善.
42 中石油昌湾加油站 〔2017〕第22402号1.网上户籍化平台未录入;
2.微型消防站未设置水枪、水袋;
3.户外LED未插入消防宣传.
43 中石化黄金加油站 〔2017〕第22401号1.消防培训演练未录入网上户籍化平台;
2.配电室电器敷设不符合要求;
3.微型消防站未建立.
44 中石油前通路加油站 〔2017〕第30227364号1.无员工培训记录;
2.无防火巡查记录.
45 中石油客运加油站 〔2017〕第30227363号1.无防火巡查记录;
2.无消防演练记录;
3.消防车通道被杂物堵塞.
46 中石化和平加油站 〔2017〕第22403号 微型消防站站牌设置不符合要求,未安置水枪、水袋.
47 湖北神雾热能技术有限公司 〔2017〕第22420号
1、部分灭火器压力不足;
2、无防火巡查记录.
48 中石化城东加油站 〔2017〕第22406号1.上半年培训、演练未落实;
2.微型消防站水枪、水袋损坏.
49 仙桃市一键钟情网吧 〔2017〕第22408号1.安全出口指示标志故障;
2.北侧安全出口被杂物占用;
3.消防培训、演练无记录,防火巡查未录入户籍化平台.
50 仙桃市宏华网友俱部 〔2017〕第22407号 网吧设置厨房以及员工宿舍.
51 中石油沔阳加油站 〔2017〕第22302号1.网上户籍化平台录入不完善;
2.微型消防站未配置水枪、水袋.
52 湖北脑血管病医院 〔2017〕第22419号
1、内科住院部、综合病住院部与周边建筑间距小于6m;
2、内科住院部室内消火栓管径及栓口为DN50;
3、内科住院部、综合病住院部及门诊楼均未设置封闭楼梯间;
4、内科住院住院部
1、2层每层均只设置了2具室内消火栓,第3层仅设置1具室内消火栓,综合病住院部仅第1层设置1具室内消火栓,无法满足2支水枪的充实水柱同时到达同层任一部位的要求;
5、医院未设置室外消火栓.
53 湖北天合光能有限公司 〔2017〕第22421号
1、部分疏散指示标志损坏;
2 、部分应急灯损坏;
3、部分灭火器压力不足;
4、防火巡查记录不全;
5、无消防演练记录.
54 仙桃市嘉韵化工科技有限公司 〔2017〕第22410号
1、办公楼与车间之间未防火分隔;
2、厂区内堆放包装桶遮挡消火栓;
3、部分灭火器压力不足.
55 仙桃市美好时光网友俱乐部 〔2017〕第222409号1.吊顶内电器线路未穿管;
2.楼梯间内设置仓库;
3.配电室设置员工宿舍,存放商品;
4.西面隔断使用木板装修;
5.楼梯间及网吧设置妨碍疏散的门帘.
56 仙桃市御龙泉水都娱乐有限公司 〔2017〕第22705号
1、火灾自动报警系统和可燃气体报警控制器损坏;
2、西部楼梯在首层处开向休息厅,无法直通室外安全区域;
3、消防控制室及消防水泵房设置在锅炉房内,无法直通室外安全区域;
4、内走道长度大于20m,无自然排烟条件,未设机械排烟设施;
5、第二层东侧袋形走道房间门距离最近疏散楼梯间的距离大于22m,.
57 中石油柳集加油站 〔2017〕第22704号1.无员工培训记录;
2.防火检查记录不符合规定.
58 仙桃毛嘴镇广播电视管理站 〔2017〕第22712号 检查合格.
59 中石化长每诩佑驼 〔2017〕第22703号1.无员工安全培训记录;
2.防火巡查记录不符合规定;
3.消防车通道被电动车停占.
60 中石化仙桃分公司敦厚加油站 〔2017〕第22711号 无员工培训记录,疏散通道被杂物堵塞.
61 武汉光动能科技有限公司 〔2017〕第3022740号 检查合格.
62 仙桃市汉江小学 〔2017〕第30307号 未设置室内外消火栓
63 仙桃市沔街国际大酒店管理有限公司 〔2017〕第307157号
1、消防供水泵电源被关闭;
2、未建立微型消防站;
3、消防控制室值班人员未持证上岗,不熟悉火灾自动报警系统操作;
4 、大厅、前台等无消防安全提示内容,未落实 三提示 ;
5、消防控制室设置与消防设施无关的电气线路穿过.
64 仙桃市海凡星酒店沔街分店 〔2017〕第307158号
1、疏散指示标志安装不全;
2、员工未经消防安全培训;
3、封闭楼梯间内设置配电间和卫生间;
4、未落实消防安全 三提示 ;
5、房间内未配备手电、面罩.
65 健鼎(湖北)电子有限公司 〔2017〕第3030601号1.值班记录未及时填写.2.部分灭火器、水带为不合格消防产品.3.微型消防站未及时联动.
66 湖北三羊新科技股份有限责任公司 〔2017〕第30706号
1、部分疏散指示标志损坏;
2、室外消火栓箱内水带损坏;
3、消防通道被货物占用;
4、车间内电器线路敷设不符合规定;
5、无员工消防安全培训记录;
6、无消防演练记录.
67 长江证券股份有限公司仙桃大道营业部 〔2017〕第30801号
1、疏散指示标志一具未通电;
2、二楼一具报警探测器误报;
3、固定消防设施无检查记录.
68 仙桃兴乐影业有限责任公司 〔2017〕第23041号 部分排烟管道穿越墙体处未设置防火阀.影厅内排烟口无手动开启装置.部分电器线路未穿管保护.
69 仙桃市德玛西亚网络会所 〔2017〕第2303061号1.自动喷水灭火系统设置不符合规范:报警阀与小区泵房共用;
一楼部分隔断处未设置喷头;
2.人员未经消防培训.
70 仙桃市环球网苑 〔2017〕第230326号1.部分电线未穿管保护;
2.火灾自动报警系统设置不规范,未设置声光、手报;
3.部分人员未经消防培训.
71 品尚KTV 〔2017〕第30803号 未设置机械排烟设施.
72 仙桃市郭河镇第一中学 〔2017〕第30804号1.室外消火栓内无水枪;
2.教工宿舍杂物占用楼梯间;
3.重点单位档案未建立,培训演练无记录,防火巡查无记录.
73 仙桃市飞翔无纺布用品有限责任公司 〔2017〕第2309号 检查合格.
74 仙桃市宏祥无纺布制品有限责任公司 〔2017〕第2310号 检查合格.
75 仙桃市郭河镇第二小学 〔2017〕第30802号1.宿舍楼设置防盗网;
2.未建立消防安全重点单位档案;
3.宿舍楼楼梯间堆有杂物.
76 中石化长每诩佑驼 〔2017〕第30805号 户籍化信息录入不全;
无员工培训记录.
77 中石化仙桃分公司敦厚加油站 〔2017〕第30908号 1无防火训查记录;
2.消防车通道被杂物堵塞;
3.一具灭火器压力不足.
78 仙桃市金港加油站有限公司 〔2017〕第30807号 检查合格.
79 中国石化销售有限公司湖北仙桃石油分公司西流河加油站 〔2017〕第30906号 1无防火巡查记录;
2.无员工培训记录.
80 仙桃市雅馨飞翔网吧(天辰网络会所) 〔2017〕第230902号 户籍化未落实;
火灾报警控制器故障.
81 仙桃市蓝月亮网络俱乐部 〔2017〕第130903号 户籍化未落实.
82 仙桃市星牌台球俱乐部 〔2017〕第308007号 检查合格.
83 中石油柳集加油站 〔2017〕第230332号1.户籍化信息录入不全;
2.一具灭火器压力不足.
84 中石油前通路加油站 〔2017〕第230334号 无员工培训记录,无防火巡查记录.
85 中石油客运加油站 〔2017〕第230333号1.户籍化信息录入不全;
2.消防车通道被杂物堵塞.
86 仙桃市流星缘网吧 〔2017〕第30902号1.防火门闭门器损坏;
2.配电室房堆放杂物;
3.安全出口锁闭;
4.每日防火巡查无记录.
87 仙桃市维维网吧 〔2017〕第30901号 消防培训演练,每日防火巡查无记录.
88 仙桃市好好玩网吧 〔2017〕第30904号1.重点单位档案未建立,消防培训演练无记录;
2.疏散指示标志损坏;
3.前门安全出口停放摩托车;
4.后门安全出口锁闭.
89 仙桃市影巢网咖 〔2017〕第30903号 消防培训演练无记录,每日防火巡查未落实.
90 仙桃市芬芬网吧 〔2017〕第30905号1.网吧吧台处线路乱拉乱接,敷设大功率电器不符合消防要求;
2.重点单位档案未建立,培训演练无记录,每日防火巡查无记录.
91 仙桃市地心引力网络休闲会所 〔2017〕第130901号 2具疏散指示标志损坏,火灾报警控制器故障.
92 仙桃市青青家园布谷鸟网吧 〔2017〕第308006号 检查合格.
93 中石化杨林尾加油站 ........