编辑: 迷音桑 | 2022-11-19 |
一、长沙市中级人民法院超低噪音型冷却塔及空调末端(编号:CSCG-WL-GKYY-20060301)项目,原招标项目: 标的一:方形横流式超低噪音型冷却塔 标的二:风机盘管 标的三:超薄吊柜式空调机组 现更改为: 标的一:方形横流式超低噪音型冷却塔 标的二:风机盘管及超薄型吊顶式空调机组 标的三:新风换气机
二、原定的开评标时间:2006年4月7日上午9:00,因特殊原因,现推迟到:2006年4月14日上午9:00.
三、投标截止日期:2006年4月13日下午4:00. 本修改文件是原招标文件的补充,与原招标文件具同等法律效力. 长沙市政府采购中心 2006年3月29日附:标的清单及说明 标的清单及说明 标的一:方形横流式超低噪音型冷却塔技术要求 一.主要技术参数 1.结构及热交换型式:方形横流超低噪音型冷却塔. 2.冷却循环流量: 1台300m3/h(2*150m3/h). 3.设计湿球温度: 28℃. 4.冷却塔进水温度:37℃. 5.冷却塔出水温度:32℃. 6.标准点噪音: ≤63dB(A) 7. 热力性能: ≥98% 8.耗电比:0.04kw.h/ m3 二.主要配比要求 1.冷却塔必须具备高效、节能、优质、美观、技术新、占地小、防火、防腐蚀和使用寿命长等特点. 2.组装及维修方便,塔体坚固,抗褪色,抗老化. 3.电机、皮带及轴承必须采用进口产品. 4.冷却水系统不另设集水箱,设备本体集水箱必须满足冷却水系统的正常运行(冷却塔设于屋顶). 5.冷却塔由供应商现场组装(包括设备运输至十七楼屋顶). 6.必须采用铝合金低噪音风机. 三.技术资料 1.供应商必须提供公司概况、资产状况,用户使用状况表、产品样本. 2.供应商必须提供国家级综合性能检测报告,冷却塔必须符合国家有关制造标准(CB7190-1997). 3.供应商应提供主要部件及材料的质量证明、生产厂家或海关进口证明. 4.提供各种质量认证材料(如ISO9002) 标的二:风机盘管家技术要求 风机盘管的冷却能力JIS值测定条件为:DB=27℃,WB=19℃,TW1=7℃, TW=5℃. 技术性能及规格(高档): 名称风量(m3/h) 冷量(W) 机外余压(Pa) 输入功率(W) 噪声值dB(A) 备注卧式暗装风机盘管
550 3100
30