编辑: 星野哀 2022-11-21
福建省《人民防空工程维护管理技术规程》 实施细则 Implementation details on Technical specification for maintenance and management of civil air defense works of Fujian province 福建省人民防空办公室 福建省人防建筑设计研究院 福建省人民防空办公室关于 印发《福建省实施细则》的通知 闽人防办[2017]20号 各设区市、平潭综合试验区人防办: 《福建省实施细则》已通过专家评审,并经2017年第1次省人防办主任办公会议研究通过,现印发你们,请认真贯彻执行.

该实施细则自2017年6月1日起执行,试行期3年. 福建省人民防空办公室 2017年3月21日 编制说明 为加强本省人民防空工程(以下简称人防工程)的管理,使其在平时能保持完好使用状态,做到战时防空、平时防灾,确保人防工程的战备效益、经济效益和社会效益,根据《中华人民共和国人民防空法》、《人民防空工程维护管理规定》(国人防[2001]第210号)、2016年9月30日福建省第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议修正的《福建省人民防空条例》及有关规定,在《人民防空工程维护管理技术规程》的基础上结合本省实际制定本实施细则. 本实施细则由福建省人民防空办公室负责日常管理,由福建省人防建筑设计研究院负责具体技术内容的解释. 本实施细则执行过程中,如发现需要修改和补充,请将意见和有关资料寄送福建省人防建筑设计研究院,以供今后修订时参考. 本实施细则的主编单位、参编单位和主要起草人: 主编单位:福建省人民防空办公室 福建省人防建筑设计研究院 参编单位:解放军理工大学 主要起草人:薛依强 陈晋龙 刘伟佳 黄霖强 谷波尧勇林文耕 张榕辉 目录1总则12术语23维护管理的基本内容和要求

5 3.1 维护管理办法

5 3.2工程使用要求

5 3.3维护管理资料

6 3.4维护管理质量检查评定办法

6 3.5维护管理质量检查评定流程图

9 4 土建工程维护管理

11 4.1孔口11 4.2结构14 4.3防水堵漏及工程密闭

15 4.4建筑装修

17 4.5建筑管沟

19 4.6 防护设施

19 4.7土建工程维护质量评定评分标准

20 5 孔口防护设施维护管理

21 5.1防护门、防护密闭门、密闭门

21 5.2 防爆波活门

24 5.3 封堵板(构件)、密闭盖板、密闭观察窗

25 5.4孔口防护设施维护质量评定评分标准

27 6 通风空调系统维护管理

31 6.1除尘、滤毒设备

31 6.2密闭阀门、超压排气活门

32 6.3 通风机

33 6.6口部测量管、测压装置

33 6.7 风管、风道

34 6.8 风口、风阀

34 6.9 消声与减振装置

35 6.10 空气调节设备

35 6.11通风空调系统维护管理记录

36 6.12通风空调系统维护质量评定评分标准

38 7 给水排水及供油系统

44 7.1 水源及给水系统

44 7.2 排水系统

46 7.3 供油系统

47 7.4 阀门

48 7.5 消防给水系统

50 7.6 给水排水及供油系统维护管理质量评定标准

51 8电气维护管理

55 8.1 柴油发电机组

55 8.2 不间断电源

56 8.3电缆管线

56 8.4配电装置及动力、照明配电箱

57 8.5接地装置

58 8.6电动机

58 8.7照明

59 8.8 三防、通信及控制系统

60 8.9高压配电装置及系统

61 8.10干式电力变压器

62 8.11电气系统维护管理记录

63 8.12电气系统维护管理质量评定标准

63 9 维护管理质量评定评分表

68 附录A土建及孔口防护设施维护管理质量评定评分表

69 附录B通风空调系统维护管理质量评定评分表

79 附录C 给水排水及供油系统维护管理质量评定评分表

94 附录D 电气维护管理质量评定评分表

101 附录E人防工程维护管理质量评定评分汇总表

111 1 总则1.0.1本实施细则适用于本省人员掩蔽人防工程、医疗救护工程、各类人防专业队工程、人防物资库工程和其它各类人防配套工程(区域电站、供水站、食品站、生产车间、疏散干(通)道、警报站、核生化监测中心等),包括以上各类工程的地面附属设施和各种设备设施的维护管理.早期人防工程、地铁及城市地下空间开发兼顾人防工程的维护管理不在本细则使用范围.指挥工程除满足本细则的要求外,还应按照省和各市、县(区)指挥工程维护管理规定进行维护和管理. 1.0.2人防工程的维护管理,按照统一指挥、分级管理的原则组织实施.省人民防空主管部门负责全省人防工程维护管理工作,各市、县(区)人民防空主管部门负责本行政区域内的人防工程维护管理工作.各类人防工程的维护管理工作的具体实施,由投资、使用或者受委托物业管理等单位或者个人负责. 1.0.3人防工程的维护管理,必须按照《人民防空工程维护管理技术规程》(RFJ05-2015)的要求进行.人防工程维护管理应当达到下列标准:

1 工程的结构和防护设施性能完好;

2 通风、给排水、供电、采暖、通信、消防系统工作正常;

3 工程内部无渗漏水,使用空间整洁;

4 空气和饮用水的标准符合人防和国家规定的卫生标准;

5 工程的构配件无锈蚀、损坏;

6 工程平战转换预案完善,平战转换所需的材料、设备及预制构件,有专门地点存放并保持状态良好;

7 工程的进出道路畅通,孔口的伪装和地面附属设施完好;

8 防汛设施安全可靠. 1.0.4建立健全人防工程维护管理档案,包括土建工程和内部设备. 1.0.5人防工程维护管理规定除执行本实施细则外,尚应执行国家现行有关法律法规、标准、规程的规定. 1.0.6本实施细则由福建省人民防空办公室负责日常管理,由福建省人防建筑设计研究院负责具体技术内容的解释.

2 术语2.0.1人民防空工程 civil air defense works 人民防空工程(简称人防工程)是战时掩蔽人员、物资,保护人民生命和财产安全的重要场所,是实施人民防空袭斗争重要的物质基础.由主体工程、配套工程及地面附属设备、设施用房组成,为保障人民防空指挥、信息、疏散、掩蔽、救护等需要而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室. 2.0.2人防工程维护管理 the maintenance and management of civil air defense works 确保人民防空工程战时防护效能、满足平时正常使用,对工程及其设备设施进行的维修、保养、保护的组织、计划、实施及检查、督促工作. 2.0.3 坑道工程 undermined works with low exit 主体地面高于最低出入口的暗挖工程.[GB50225-2005,定义2.1.4] 2.0.4 地道工程 undermined works without low exit 大部分主体地面低于最低出入口的暗挖工程.[GB50225-2005,定义2.1.5] 2.0.5掘开式工程 cut-and-cover works 采用明挖法施工,且大部分结构处于原地表以下的工程.[GB50225-2005,定义2.1.6] 2.0.6 口部 gateway 人防工程主体与地表面,或与其他地下建筑的连接部分.对于有防毒要求的人防工程,口部指最里面一道密闭门以外的部分,一般包括竖井、扩散室、缓冲通道、防毒通道、密闭通道、洗消间或简易洗消间、预滤室、滤毒室和出入口最外一道防护门或防护密闭门以外的通道.[GB50225-2005,定义2.1.8] 2.0.7 主体 main part 人防工程中能满足战时防护和主要功能要求的部分.对于有人员掩蔽要求的人防工程,其主体指最里面一道密闭门以内的部分. 2.0.8 防护单元 protective unit 人防工程中防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间.[GB50225-2005,定义2.1.31] 2.0.9 单元间平时通行口 peacetime connected entrance 为满足平时使用需求,在防护单元隔墙上开设的供平时通行、战时封堵的孔口.[GB50038-2005,定义2.1.19] 2.0.10出入口 entrance 主要供人员、车辆和设备进出的孔口. 2.0.11连通口 connected entrance 在地面以下与其它人防工程(防护单元)相联通的出入口.[GB50038-2005,定义2.1.19] 2.0.12临空墙 blastproof partition wall 一侧直接接受空气冲击波作用,另一侧不接触岩、土的墙.[GB50225-2005,定义2.1.43]或一侧直接接受空气冲击波作用,另一侧为人防工程内部的墙体.[GB50038-2005,定义2.1.22] 2.0.13防护密闭隔墙protective airtight partition wall 简称防护密闭墙.既能抵御预定的爆炸冲击波作用,又能隔绝毒剂的隔墙.一般采用整体浇注混凝土结构.[GB50225-2005,定义2.1.41] 2.0.14 密闭隔墙 airtight partition wall 简称密闭墙.能隔绝毒剂的隔墙.一般采用整体浇注混凝土结构.[GB50225-2005,定义2.1.42] 2.0.15门框墙 door-frame wall 用于安装防护门、防护密闭门、密闭门和防爆波活门等防护设备门框的墙,一般采用整体浇注钢筋混凝土结构. 2.0.16防护门 blast door 能阻挡冲击波但不能阻挡毒剂进入的门.[GB50225-2005,定义2.1.15] 2.0.17 防护密闭门airtight blast door 既能阻挡冲击波又能阻挡毒剂进入的门.[GB50225-2005,定义2.1.16] 2.0.18 密闭门 airtight door 能阻挡毒剂,但不能阻挡冲击波进入的门.[GB50225-2005,定义2.1.17] 2.0.19 密闭观察窗 closed observation window 具有密闭性能的人员观察设备,一般安装在工程设备房间密闭隔墙的观察孔上,既能密闭又能透视. 2.0.20 防爆波活门 blast valve 简称活门.设置在通风口或排烟口处,在冲击波到来时能迅速关闭的防冲击波设备.[GB50225-2005,定义2.1.39] 2.0.21防爆地漏 blastproof floor drain 能防止冲击波和毒剂等由排水管进入工程内部的地漏.[GB50225-2005,定义2.1.56] 2.0.22 自动排气活门 automatic exhanst valve 靠阀门两侧空气压差作用自动启闭的排风控制设备.同时具有放冲击波功能的自动排气活门称为防爆超压排气活门. 2.0.23 密闭阀门airtight valve 保障通风系统密闭的阀门.包括手动式和手、电两用式密闭阀门. 2.0.24 防爆波清扫口 blastproof floor meatus 能防止排水管外部的冲击波和毒剂由排水管进入工程内部,打开后可以清扫、排水的口.[GB50225-2005,定义2.1.57] 2.0.25防爆波化粪池 blastproof septic tank 能防止冲击波和毒剂由排水管进入工程内部的化粪池.[GB50225-2005,定义2.1.58] 2.0.26防爆波检查井bla........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题