编辑: 牛牛小龙人 | 2019-07-29 |
120.99 A
00 中华人民共和国国家标准 GB/T XXXXX―XXXX ????? 燃煤火电机组增容改造监管标准 Regulatory standards for capacity expansion of coal-fired generator unit 征求意见稿 ????? XXXX - XX - XX发布 XXXX - XX - XX实施 目??次 目次 I 前言 II 引言 III
1 范围
4 2 规范性引用文件
4 3 术语和定义
4 4 燃煤火电机组增容改造过程
5 4.1机组增容改造容量适用范围
5 4.2机组增容改造年限要求
5 4.3机组增容改造必要条件
5 4.4机组增容改造后需达到的性能指标
5 4.5机组铭牌功率变更后的调度和运行要求
6 4.6主辅机参数匹配要求
6 5 燃煤火电机组增容改造后的容量测试
7 5.1增容改造后测试原则
7 5.2增容改造后测试要求
7 5.3增容改造后测试主要内容
7 6 燃煤火电机组增容改造申报程序和改造后的容量确认与应用
8 附录A (规范性附录) 一次调频性能响应指标
9 附录B (规范性附录) AGC调节性能指标
10 附录C (规范性附录) 汽轮机调速系统性能指标
11 附录D (规范性附录) 励磁系统性能指标
13 附录E (资料性附录) 增容改造后最大负荷工况辅机裕量指标
15 附录F (资料性附录) 性能试验技术要求
15 前??言 本标准按照GB/T 1.1―2009给出的规则起草. 本标准由全国电力监管标准化技术委员会(SAC/TC296)提出并归口. 本标准主要起草单位:国家能源局湖南监管办公室、湖南省电力公司、长沙理工大学、华润电力投资有限公司湖南分公司、华润电力(涟源)有限公司. 本标准主要起草人: 引??言 近年来,全国各地普遍开展燃煤火电机组增容改造.发电企业实施增容改造的动机主要有两方面:一是在计划体制下,增大机组容量可以获得更多的发电量计划指标,进而获得额外的收益;
二是通过增容改造,有的机组可以增大发电出力、降低煤耗并提高经济效益.动机不同,实施增容改造的操作方法和最终效果也完全不同.通过调查研究,发现火电机组增容改造存在操作程序、技术规范、安全风险、实际效果等方面的问题.在充分调研的基础上,根据电力行业相关技术标准和电力监管法律法规,制定了应用于燃煤火电机组增容改造的监管规范. 本标准针对燃煤火力发电机组的增容改造的适用范围、改造条件、改造过程、改造后的试验以及容量确认等方面入手,给出了对燃煤火电机组增容改造监管的评价指标和方法,可以作为对燃煤火电机组增容改造进行评价与监管的依据. 燃煤火电机组增容改造监管标准 范围 本标准规定了燃煤火电机组增容改造的技术指标和监管标准. 本标准适用于电力监管机构对电力企业燃煤火电机组增容改造的监管. 规范性引用文件 下列文件对本标准的引用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件,凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB 10184-88 电站锅炉性能试验规程 GB/T 26399-2011 电力系统安全稳定控制技术导则 GB/T 30370-2013 火力发电机组一次调频试验及性能验收导则 GB/T 31464-2015 电网运行准则 GB 8117.1/2-2008 电站汽轮机热力性能验收试验规程 DL/T 1166-2012 大型发电机励磁系统现场试验导则 DL/T 1210-2013 火力发电厂自动发电控制性能测试验收规程 DL/T 5295-2013 火力发电建设工程机组调试质量验收及评价规程 DL/T 656-2006 火力发电厂汽轮机控制系统验收测试规程 DL/T 711-1999 汽轮机调节控制系统试验导则 DL/T 824-2002 汽轮机电液调节系统性能验收导则 DL/T 843-2010 大型汽轮发电机励磁系统技术条件 DL/T 970-2005 大型汽轮发电机非正常和特殊运行及维护导则 防止电力生产事故的二十五项重点要求 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件. 3.1 增容改造 reformation for capacity expansion 指以提高循环热效率为目的进行的热力系统改造或以节能降耗和提高容量为目的进行的设备升级与部件材质等级的提高等. 3.2 发电降耗形成的年节能量 annual energy savings of reducing coal consumption 5500*增容改造前额定发电能力*(1-厂用电率)*(改造前纯凝额定工况生产供电煤耗-改造后纯凝额定工况生产供电煤耗). 3.3 供热改造提效形成的年节能量 annual energy savings of improving efficiency after heating reformation 机组改造后第一年实际替代或新增替代供热量*平均供热煤耗差.(可用最近连续12个月代替自然年.若只有采暖负荷,考虑第一个完整采暖季.) 3.4 火力发电机组最大功率 maximum power of thermal generating unit 在额定的主蒸汽和再热蒸汽参数及设计的背压工况,汽轮机调节阀全开时机组所能达到的电功率.供热机组需在带设计供热蒸汽流量的工况下进行. 3.5 增容改造后铭牌功率 nameplate power after capacity expansion 增容改造后铭牌功率=火力发电机组最大功率÷1.05. 3.6 增容改造后铭牌功率核定试验 approved test for nameplate power after capacity expansion 指在设计背压、额定功率因数条件下连续带增容改造后铭牌功率运行168小时试验,应安排在每年
7、8月份进行. 燃煤火电机组增容改造过程 机组增容改造容量适用范围: 单机容量大于200MW(含200MW)、小于1000MW. 机组增容改造年限要求: 机组投产时间满2年以上,且运行稳定,连续两次提增容量的时间间隔应大于3年. 机组增容改造必要条件: 单台机组增容改造年节能量超过7500吨标准煤. 主辅设备应具备增容改造的技术条件;
或主辅设备出力有足够的裕量,能满足机组增容后的需求. 机组增容改造后,完全满足电力系统安全稳定和自身安全稳定运行的要求. 机组增容改造后需达到的性能指标: 在额定的主蒸汽参数、再热蒸汽参数、设计的背压及带设计供热蒸汽流量的情况下,机组能按增容改造后的铭牌功率连续带负荷. 机组带最大功率工况下,汽轮机监视段不超压,汽轮机轴温度、轴承温度、汽轮机润滑油温度、汽轮机振动等参数不超限. 机组带最大功率工况下,锅炉受热面不超温、不超压. 机组增容改造后,最低技术出力不高于改造前最低技术出力. 机组带最大功率工况下,发电机具备滞相0.
90、进相0.95的运行能力(在电网薄弱地区或对动态无功有特殊需求的地区,发电机最大功率工况下具备滞相0.85的运行能力).发电机自带厂用电运行时,进相能力不低于0.97. 机组带最大功率工况下,发电机温升不超过厂家说明书标准. 核算发变组出口断路器的遮断容量满足发电机带最大视在功率时切断负荷电流和事故电流的需求. 机组增容改造后一次调频性能响应指标达到附录A标准. 机组增容改造后AGC调节性能指标达到附录B标准. 机组增容改造后汽轮机的调速系统性能指标达到附录C标准. 机组增容改造后发电机励磁系统特性指标达到附录D标准. 机组铭牌功率变更后的调度和运行要求: 机组增容改造后,有功调节能力、无功调节能力、涉网保护及安全自动装置应满足电网安全稳定运行要求. 机组增容改造后,汽轮机调速系统、自动控制系统参数,应随机组铭牌变更调整,满足全负荷全工况自动控制要求. 电网调度机构应根据机组增容改造后的参数,开展涉网安全稳定分析,提出增容后拟调整的铭牌功率建议.电网调度机构发现机组增容后,相关性能指标不满足要求或存在降低电网安全稳定水平、影响电网安全的情况,应及时向电力监管部门报告,由电力监管部门否决机组增容,或根据电网调度机构意见调减增容幅度. 发电企业根据发电机进相试验结果,绘制指导实际进相运行的P-Q图,编制相应的进相运行规程,并根据电网调度机构的要求进相运行. 主辅机参数匹配要求: 锅炉、汽轮机、发电机、主变的容量应相互协调,在额定功率因素和额定氢压下满足 发电机的额定容量与汽轮机的额定功率相匹配;
发电机的最大连续容量应与汽轮机的最大连续功率相匹配并和锅炉最大蒸发量匹配;
主变的容量应满足输送发电机最大视在功率的要求. 燃煤火电机组增容改造后容量测试 增容改造后测试基础工作: 增容改造实施后,发电企业应及时向电力监管机构报告,将机组性能测试计划与测试方案报所属电网调度机构.电网调度机构对机组性能测试计划与方案进行审核,及时安排测试. 增容改造后测试要求: 机组增容改造后的测试分两步进行,首先对改造过的系统测试,然后进行机组带负荷性能测试和涉网性能试验. 增容改造后机组容量核定试验、节能量测定和涉网试验工作应委托具有法定资质的第三方测试机构负责,并由其出具第三方试验报告.辅机改造后的性能测试可由发电企业自行组织实施,出具性能测试相关报告,对结果负责. 机组增容改造后的节能量,应由第三方测试机构结合主、辅机改造的共同的节能效果计算.节能量的测定和计算参考附录G执行. 增容改造后测试主要内容: 辅机性能测试:改造后的辅机按照《离心泵、混流泵和轴流泵水力性能试验规范》GB/T 18149-2000和《电站锅炉风机性能试验标准》DL/T 496-2004要求进行测试,辅机裕量应满足附录E要求.若对辅机驱动系统进行........