5万元. 采购标的具体情况 本次招标主要为山东师范大学2018年实验室环境改造项目,共分为3个合同包,具体分包情况及参数如下: 项目要求及说明 本项目为山东师范大学实验室环境改造项目,共分3个包,供应商必须对所投包整包响应,不得分解后进行响应. 各项目均应严格按照相应的国家标准和要求施工. 项目概况: 1包 化学化工与材料科学学院实验室通风系统改造 千佛山校区实验大楼化学化工与材料科学学院
1030、
1034、1038
1027、0920五个实验室,原有通风设备年久失修、材料老化,已经失去排风功能,影响实验的安全性,危害师生的身体健康;
0320新建实验室无通风设备.本次对这六个实验室的通风系统改造,将会极大改善实验室的整体环境. 需踏勘现场. 2包 音乐学院多功能实训室改造 本项目位于山东师范大学千佛山校区音乐学院琴房楼东侧二层,为满足学生实训及日常排练的要求,现需将此排练厅进行整体改造,投标人需按照招标人的要求提供施工效果图和图纸. 需踏勘现场. 基本要求:
1、整体装修效果美观、大方;
声学及透光性满足日常实训及演出排练厅要求;
2、石膏板吊顶,符合声学设计原理,满足学生汇报演出的声学要求;
3、地面铺设实木复合木地板,墙面铺贴环保吸音板,要求环保、无味. 3包 长清湖校区综合实验楼化学试剂仓库改造 本项目位于长清湖校区综合实验楼H区101-102房间,要求将房间分隔为4个区域,以满足不同的用途;
通风系统的设计应保证每个房间都能换风,管道出风口安置在实验大楼五层楼顶,管道颜色与楼外墙颜色一致. 需踏勘现场. 通风设备技术要求及验收标准
一、通风系统整体设计依据:
1、《中华人民共和国环境保护法》;
2、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996有关废气环保排放要
3、《声环境质量标准》GB3096-2008;
4、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015;
5、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002;
6、《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011.
二、验收规范标准与要点:
1、设计主管内风速为 6~9m/s;
支管内风速为 4~7 m/s.
2、吸风罩、上排风口室内换气次数:12-15 次/小时;
满足实验室通风需求.
3、对于产生有害气体实验室的通风,水平排风干管设有坡度,坡度坡向通风柜支管,排风管坡度为 0.005
4、通风系统运行噪音≤65dB;
(含管道经过的房间)
5、风速、风量稳定、噪声低,符合国家相关标准.
6、验收仪器:工程竣工验收采用风速仪和声级计.
三、通风系统材质与技术说明
1、通风柜、通风系统风管采用优质品牌聚丙烯 PP 板材,经过机械焊接制作成型,部分部件需根据实际尺寸现场制作、安装.
2、通风系统中的风机外壳、机芯、消音器及其它配件,采用硬聚氯乙烯板材制作,通风设备材料壁厚应符合《全国通用建筑标准设计图集》―采暖通风设计手册中的要求.
3、风管及部件的一般规定: (1)低压系统聚丙烯圆形风管的板材厚度(mm): 风管直径D 板材厚度D≤320 4.0 320