编辑: star薰衣草 | 2019-11-25 |
为认真落实市检查组工作要求,切实做好火灾隐患整改工作,确保我区火灾形势稳定,现将有关事项通知如下: 制定方案、抓好落实 对照市夏季消防专项检查组对我区排查出来的火灾隐患台账,各单位、各部门要按照 党政同责、一岗双责、齐抓共管 和 管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全 的工作要求,拿出啃 硬骨头 劲头,成立专项工作领导小组,制定整改方案,落实整改资金,确保安全隐患整改到位.
二、明确分工、合力推进 此次火灾隐患集中整治,涉及单位多,工作任务出现部分交叉,各单位、各部门要树立 一盘棋 的工作理念,相互配合、相互支持,切实形成强大工作合力,严防出现相互推诿、相互扯皮、失控漏管问题.安监部门牵头对易燃易爆单位、劳动密集型企业督促整改;
文化教育部门牵头对学校、幼儿园、托儿所、娱乐场所等单位督促整改;
民政部门牵头对养老院、福利院等单位督促整改;
卫生计生部门牵头对医院、诊所等医疗机构督促整改;
工商、商务部门牵头对商场、市场、餐饮、物流等商贸服务业的督促整改;
旅游文物部门牵头对文物古建筑、博物馆等场所督促整改;
住建部门牵头对建设工程施工工地督促整改;
乡镇(街道办)按照属地管理原则,对本辖区内场所进行督促整改;
鹤山公安分局社区警务大队、鹤山消防大队按照社会单位分级管理原则,对辖区单位场所进行督促整改.具体隐患接受单位划分见附件.
三、强化督导,确保实效 区政府督查室要充分发挥督导作用,将此次火灾隐患集中整治工作纳入政务督查内容,会同有关部门成立督导组,对各单位各部门隐患督改工作情况进行督导检查;
各单位、各部门每月5号、15号、25号分别向区政府督查室、区消防大队报告隐患督改工作进度;
区政府督查室对工作推进缓慢、落实不力、成效不明显的,要予以通报批评,因责任不落实发生亡人或有影响的火灾事故的, 严格实施责任倒查,严肃追究有关单位和责任人的责任. 附件:鹤山区夏季消防安全集中整治隐患移交工作台账 2015年6月23日 附件 鹤山区 夏季消防安全集中整治隐患移交工作台账 序号 单位名称 地址 存在问题 检查 日期 整改 时限 接收单位 备注 乡镇(街道)、产业园区 行业部门 消防大队或社区警务大队
1 鹤壁市鹤山区软化量贩 鹤山区中山中路
1、自动报警系统停用;
2、疏散楼梯堆放杂物且锁闭;
3、超市内部未设置疏散通道;
4、部分疏散标识损坏;
5、部分线路未穿管保护;
6、超市内未设置应急照明灯;
7、未能提供消防相关手续. 6月12日第
1、
2、
4、6条立即整改;
第
3、5条限十日内整改;
第7条限八月底前整改. 中山路街道办事处 工商分局 社区警务大队
2 鹤壁煤业集团有限公司矿区加油站 鹤山区长风路鹤山分局东面
1、营业部内部部分灯具未用防爆灯具;
2、储罐区一具手推车灭火器达到报废年限. 6月12日第
1、2条立即整改 中山路街道办事处 安监局 消防大队
3 鹤壁市鹤山区桃园网吧 鹤山区中山馨苑社区
1、营业区部分配置点使用3kg和4kg混合灭火器,不符合配置标准;
2、部分线路未穿管保护;
3、南侧疏散楼梯坡度超过45度. 6月12日第
1、2条立即整改;
第3条限十日内整改. 中山路街道办事处 文教体局 消防大队
4 鹤壁市鹤山区鑫聚缘网络会所 鹤山区中山南路
1、部分线路未穿管保护;
2、一层北侧安全出口锁闭(当场整改;
);
3、员工不会使用灭火器;
4、一层仓库使用模板分割且模板上设置电线、灯具等用电设施. 6月12日第3条立即整改;
第
1、4条限十日内整改. 中山路街道办事处 文教体局 消防大队
5 鹤壁市鹤山区天路网络科技有限公司第十一直营店 鹤山区中山南路
1、吧台后仓库电线未穿管保护;
2、员工不会使用灭火器;
3、北侧墙体未设置应急照明灯和疏散指示标志. 6月12日第
2、3条立即整改;
第1条限十日内整改. 中山路街道办事处 文教体局 消防大队
6 鹤壁市鹤山区中山中学 鹤山区中山中路
1、两栋办公楼,两栋教学楼,一栋宿舍楼及一栋食堂未经消防部门审核验收;
2、食堂和小卖部屋顶使用可燃材料彩钢板;
3、食堂内电线未穿管保护;
4、宿舍未设置室内消火栓且每层走道中间设置分隔,导致男女宿舍均缺少一个安全出口;
5、宿舍内疏散指示标志和安全出口标志数量不足;
6、校区内室外消火栓安装方向错误;
7宿舍和食堂安全出口使用侧拉门. 6月15日第
5、6条立即整改;
第
2、3条限十日内整改;
第
1、
4、7条限八月底前整改完. 中山路街道办事处 文教体局 消防大队
7 鹤煤集团二矿医院 鹤山区中山路
1、未经过消防部门验收;
2、楼梯间未按封闭楼梯间设置防火门;
3、一层南北两侧、安全出口封闭;
4、无应急疏散预案,未开展疏散演练. 6月15日第3条立即整改;
第4条限十日内整改;
第
1、2条限八月底前整改完. 中山北路街道办事处 鹤壁煤业(集团)有限公司双祥分公司 消防大队
8 鹤壁市鹤山区中心幼儿园 鹤山区中山路
1、未经过消防部门验收;
2、未设置消火栓,已设置的消防软盘水压不足;
3、多功能厅两个安全出口疏散门开启方向错误,未设置灭火器;
4、应急疏散预案不符合要求;
5、疏散演练无记录. 6月15日第
4、5条责令十日内整改;
第
1、
2、3条责令八月底前整改完. 中山北路街道办事处 文教体局 消防大队
9 鹤壁市鹤山区明德小学 鹤山区中山南路
1、办公楼无消防部门验收手续;
2、学生宿舍一个安全出口被封堵且电线未穿管保护;
3、学生宿舍及食堂屋顶为木质结构;
4、食堂操作间使用液化石油气;
5、学生宿舍和食堂院区未设置消防车通道. 6月15日第
2、4条限十日内整改;
第
1、
3、5限八月底前整改完. 中山路街道办事处 文教体局 社区警务大队
10 鹤壁市鹤山区中新小学 鹤山区中山中路
1、前院逸夫教学楼无法提供消防验收手续;
2、后院住宿楼疏散门方向错误且房间内电线未穿管保护,房间内安全出口处设置床位影响疏散出口;
3、餐厅只有一个安全出口,厨房操作间电线未穿管保护;
4、校区内未设置室内消火栓;
5、宿舍窗户设置防盗窗;
6、后院未设置消防车通道. 6月15日第
2、3条限十日内整改;
第
1、
4、
5、6条限八月底前整改完. 中山北路街道办事处 文教体局 社区警务大队
11 鹤煤集团双祥分公司幼儿园 鹤山区中山路
1、教学楼未经过消防部门验收;
2、二层室内南侧楼梯疏散门方向错误且
1、4m内有踏步;
3、食堂使用瓶装液化气且电线未穿管保护;
4、教学楼未设置灯光式疏散指示标志和安全出口标志;
5、灭火器达到报废年限. 6月15日第
4、5条立即整改;
第3条限十日内整改;
第
1、2条限八月底前整改完. 中山北路街道办事处 文教体局 鹤煤集团双祥分公司 社区警务大队
12 鹤山区中山小学 鹤山区中山路
1、教学楼未能提供消防验收手续;
2、宿舍楼缺少一部疏散楼梯;
3、宿舍房间门开启方向错误且房间内部线路未穿管保护;
4、室内消火栓损坏严重;
5、宿舍窗户设置防盗网,影响疏散逃生. 6月16日第3条限十日内整改;
第
1、
2、
4、5条限八月底前整改完. 中山路........