请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.【回复意见格式见 http://www.yzkzb.com/ 下载中心--表格下载--审查意见回复单】 二O一四年十月二十三日 (审查机构公章) (附3页审查意见) 项目概况 项目名称 扬州市天然气利用工程沙头门站附属用房(建筑、结构) 建设单位 扬州中燃城市燃气发展有限公司 项目地址 广陵区 建筑面积 310.46 建筑总高度 4.8M 建筑层数 地上一层 耐火等级 二级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 条基/筏基 结构体系 框架 送审日期 2014-10-20 勘察单位 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 资质等级 甲级 设计单位 扬州市建筑设计研究院有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. (建筑)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处:
(三)设计深度及其它: 1.设计说明5.4与13.1.4中分格缝缝宽不一致,应按GB50345-2012-4.7.4条要求统一. 设计人 吴学凤 专业负责人 张益飞 审核人 陈骁 注册师 华华 执业印章号 3200468-007 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 申敏 认定证书号 10161-1006 日期审查人 认定证书号 2014.10.22 (结构)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处:
(三)设计深度:
1、报审时应提供所有的计算文本,计算书不完整:如无消防泵池的的抗浮计算,地基变形计算等.
2、设计人员对电算成果应作分析,判断;
校、审应有书面意见书;
并应对计算书的完整、正确、合理及有效性加以评估.按江苏省要求:混凝土构件实配钢筋值 不得小于计算书构件配筋值,请设计人员严格遵守,如有违反,作为强条,并予以公示.(各层配筋平面简图应标注对应图纸的楼面标高)
(四)其它:
1、本工程以土层2为天然地基持力层,该土层为淤泥质土,地基承载力仅为70KPa,由GB50007-2011中3.0.2-3条,本工程宜进行地基变形计算.
2、本工程以土层2为天然地基持力层,但基础底部可能落在2-1液化土层上,由GB50011-2010中4.3.6条,不宜将未经处理的液化土层作为天然地基持力层.因工程场地为中等液化,宜对地基进行处理、加固.建议采用深层水泥搅拌桩复合地基(如对
2、3土层采用水泥粉喷搅拌桩进行地基处理),复合地基承载力提高较多,柱下独立基础尺寸较小,或较原设计柱下条形基础经济合理.
3、本工程因消防泵池基础埋置深度与附属用房其他部位基础埋置深度差异较大,宜按GB50010-2010中8.1.1条设置伸缩缝,或按GB50010-2010中8.1.3条,采取设置沉降后浇带等综合措施并予以详细说明.
4、本工程的消防泵池地下室存在上浮问题,应进行抗浮验算――GB50007-2011中3.0.2-6条.
5、消防泵池地下室外墙迎水面砼保护层为50,宜于保护层中加设附加防裂、防剥落的钢筋网片(附加钢筋网片宜为焊接网片,且网片的保护层厚度不应小于25mm)――GB50010-2010中8.2.3条.
6、消防泵池地下室外墙水平筋间距@150,不符合GB50119-2003 8.4.2条的规定应修改.
7、施工期间对消防泵池应采取有效的抗浮措施,抗浮设计水位宜取室外地坪标高处. 设计人 陈林 专业负责人 薛凤飞 审核人 汤静 注册师 薛凤飞 执业印章号 3200468-S008 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2014.10.22 (抗震)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处:
(三)其它:
1、本工程的质量、刚度分布明显不对称,宜计入 双向水平地震作用下的扭转影响 ――GB50011-2010中5.1.1-3条.
2、送审计算书中无法判断框架角柱是否已考虑 双偏压 及内力调整计算――GB50010-2002中11.4.7条及GB50011-2010中6.2.6条. 设计人 陈林 专业负责人 薛凤飞 审核人 汤静 注册师 薛凤飞 执业印章号 3200468-S008 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2014.10.22 审查综合意见
一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.
二、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计0条,不符合应执行标准的问题共计
0 条.
三、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过. 审查项目负责人(签字) 审查机构法定代表人(签字) 二O一四年十月二十三日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构、建设行政主管部门各一份.
........