扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 扬建勘审2014-113 项目名称: 扬州中燃5#高中压调压站工程 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2014年06月09日 江苏省建设厅制 扬州中燃城市燃气发展有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的扬州中燃5#高中压调压站工程文件进行了审查,形成审查意见附后.

请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一四年六月九日 (审查机构公章) (附1页审查意见) 项目概况 项目名称 扬州中燃5#高中压调压站工程 建设单位 扬州中燃城市燃气发展有限公司 项目地址 扬州市 建筑面积 ―― 建筑总高度 ―― 建筑层数 ―― 耐火等级 ―― 场地类别 ―― 抗震等级 ―― 人防等级 ―― 基础形式 ―― 结构体系 ―― 送审日期 2014-06-04 勘察单位 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 资质等级 甲级 设计单位 ―― 资质等级 ―― 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. (勘察)专业审查意见

(一)无违反"强条"之处:

(二)违反"强标"之处:

1、本场地为中等液化场地,勘察报告7.7节提出若采用桩基础可以⑤层作为桩端持力层,并进入液化深度以下一定深度.本工程部分桩基一般性勘探孔(主要为静探孔)深度未进入液化深度以下,不满足GB 50021-2001 4.9.4条第1款的要求.同时还应按JGJ 94-2008 3.2.2-2-1的要求核查控制性勘探孔孔数和孔深. 优化意见:

1、《岩土工程勘察综合成果集建议值表》中的"允许承载力【R】"术语有误,应勘正. 本次审查为前置性审查,待施工图设计报审后尚需根据上部结构、地基和基础设计等再复审. 设计人 金春 专业负责人 王振友 审核人 肖建章 注册师 王振友 执业印章号 100600-AY006 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 潘大德 认定证书号 10161-G1001 日期审查人 认定证书号 2014.6.09 审查综合意见

一、送审资料基本齐全.

二、本工程施工图勘察专业存在不符合《强制性条文》的问题共计0条,不符合应执行标准的问题共计1条.

三、回复意见应按审查意见逐条整改,待我中心复查合格后予以通过. 审查项目负责人(签字) 审查机构法定代表人(签字) 二O一四年六月九日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构、建设行政主管部门各一份.