编辑: 过于眷恋 | 2019-11-27 |
4KV S11-M-50 35/0.4KV 电力升压变压器 SMII-1250/6/0.4 第2包 液压坑道钻机 3200S 第3包 液压坑道钻机 3200S 第4包 液压坑道钻机 3200S 第5包 液压坑道钻机 3200S 第6包 气动(防突)钻机 ZQSL-90/2.4 第7包 乳化液泵 BRW315/31.5 乳化液箱 RX400/25 管路及附件 第8包 移动空气压缩机 LG-10/20 真空脱气仪 FH-5 气相色谱仪 GC-4008B 煤工业分析仪 矿用直流电法仪 第一包 技术要求 1矿用隔爆型干式变压器技术要求
(一)、供货范围: KBSG―315 /
6 KBSG―500 /
6
(二)、技术要求:
1、产品必须有煤安标志证书、矿用产品准用证、合格证、防爆合格证.
2、额定容量 额定容量:
315 kVA、500kVA.
3、额定电压 高压侧额定电压 6000V,分接电压+5%时6300V,-5%时5700V;
低压侧额定电压 1200(1140)与693(660)可转换.
4、产品正常使用条件 干式变压器在下列条件下应保证长期工作 海拔不超过 1000m;
环境温度: 最高气温 40℃ 最高日平均温度 30℃ 最高年平均温度 20℃ 最低气温 -5℃ 空气相对湿度不超过 95%(25℃时);
在有甲烷混合气体和煤尘,且有爆炸危险的矿井中;
无强烈颠簸、振动和垂直面的倾斜角度不超过15°的环境;
无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽;
无滴水的地方;
电源电压的波形近似于正弦波;
三相电压近似对称.
5、 变压器箱壳结构 5.1 变压器的箱壳用钢板焊接而成,箱体所有隔爆接合面结构与尺寸符合GB 3836.1―2000《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》和GB 3836.2―2000《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型"d" 》标准. 5.2 箱体两个侧面采用瓦楞钢板结构,箱体上部有四个吊拌,当吊起整机时可同时使用. 5.3 箱体下部配备有缘滚轮小车,轨距为600mm.箱体两侧下部设有二个接地用M12螺栓,并有" "接地符号. 5.4 变压器箱壳两端设有高、低压出线盒,每个出线盒上各配有两套电缆引入装置.电缆引入装置符合《JB/T 4262―92 防爆电气用橡套电缆引入装置》. 5.5 高压出线盒侧面设有紧急停止按钮,可以紧急断开变压器上一级高压电源.
6、技术参数的允许偏差 技术参数的允许偏差按GB 1094.1―1996 《电力变压器》.并在出厂检验报告中记录实测值. 6.1 6kV级矿用隔爆型干式变压器技术参数见表3. 表3型号额定 容量 kVA 干式变压器 高压6kV 额定电流 A 低压额定电流 (低压额定电压) A KBSGZY-315/6
315 30.3 151.6/262.5 (1 200V/693V) KBSGZY-500/6
500 48.1 240.6/416.7 (1 200V/693V) 6.2 矿用隔爆型干式变压器的绝缘水平按表4规定 表4额定电压 V 额定短时耐受电压方均根值 kV 试验时间 s
693 3
60 1
200 4.2
3 450
12 6
000 20
10 000
28 6.3 矿用隔爆型干式变压器绝缘耐热等级及允许温升见表5. 表5变电站额定容量 kVA 绝缘耐热等级 绝缘系统最高温度 ℃ 箱壳表面最高温升 K 温控器温度 ℃
315 H
180 79
125 500 H
180 80
125 2 户外变压器技术要求
(一)、供货范围 S11-M-100 35/0.4KV S11-M-50 35/0.4KV
(二)、正常使用条件
1、海拔高度: