1 范围
1 2规范性引用文件
1 3 术语和定义
2 4 质量体系
5 5 质量要求
7 6质量控制
10 7检查与验收
15 附录A (规范性附录)预制构件混凝土同条件养护试件强度检验
19 附录B (规范性附录)预制构件主要受力钢筋保护层厚度检验
20 前言 本标准按照GB/T 1.
1-2009给出的规则起草. 本标准由住房和城乡建设部标准定额司提出. 本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口. 本标准主要起草单位:山东省建筑科学研究院、山东齐兴住宅工业有限公司、中国建筑标准设计研究院有限公司、天津工业化建筑有限公司、中建八局第一建设有限公司、山东万斯达科技股份有限公司、济南市城乡建设发展服务中心、济南市工程质量与安全生产监督站、绍兴宝业西伟德混凝土预制件有限公司、亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司、南京大地建设集团有限责任公司、福建建超建设集团有限公司、北京珠穆朗玛绿色建筑科技有限公司、中建科技(北京)有限公司、中建国际投资(中国)有限公司、山东明达建筑科技有限公司、山东建大建筑规划设计研究院、深圳市高新建混凝土公司、青岛市新世纪预制构件有限公司、山东乾元泽孚科技股份有限公司. 本标准主要起草人:崔士起、石磊、刘传卿、萧树忠、汪丕明、高志强、王忠河、于科、张波、卢保树、范涛、陈力、张建国、庞涛、吕胜利、张裕照、李锋、刘新伟、李希卫、石玉仁、母利平、徐大欣、王示. 工厂预制混凝土构件质量管理标准
1 范围 本标准规定了工厂预制混凝土构件的术语和定义、质量体系、质量要求、质量控制、检查与验收. 本标准适合于工厂预先生产制作的构成装配式混凝土建筑的结构构件.
2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB
175 通用硅酸盐水泥 GB 1499.1 钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.2 钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋 GB/T 1499.3钢筋混凝土用钢第3部分:钢筋焊接网 GB/T
1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T
5117 非合金钢及细晶粒钢焊条 GB/T
5118 热强钢焊条 GB/T
5223 预应力混凝土用钢丝 GB/T
5224 预应力混凝土用钢绞线 GB
8076 混凝土外加剂 GB/T
14902 预拌混凝土 GB/T
18046 用于水泥混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T
20065 预应力混凝土用螺纹钢筋 GB
50010 混凝土结构设计规范 GB
50046 工业建筑防腐蚀设计规范 GB/T 50081普通混凝土力学性能试验方法标准 GB
50107 混凝土强度检验评定标准 GB
50119 混凝土外加剂应用技术规范 GB
50164 混凝土质量控制标准 GB
50204 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB/T
50448 水泥基灌浆材料应用技术规范 GB
50666 混凝土结构工程施工规范 GB/T 50784混凝土结构现场检测技术标准 JGJ
19 冷拔低碳钢丝应用技术规程 JGJ/T 23回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ 52普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ
55 普通混凝土配合比设计规程 JGJ
63 混凝土用水 JGJ
95 冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程 JGJ
126 外墙饰面砖工程施工及验收规程 JGJ/T
152 混凝土中钢筋检测技术规程 JGJ/T
208 后锚固法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T
384 钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ
355 钢筋套筒灌浆连接应用技术规程 JG/T
163 钢筋机械连接用套筒 JG/T
398 钢筋连接用灌浆套筒 JG/T
408 钢筋连接用套筒灌浆料
3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件. 3.1 工厂预制混凝土构件 precast concrete component 在工厂预先制作的混凝土构件.简称预制构件. 3.2 混凝土叠合受弯构件 concrete composite flexural component 预制混凝土梁、板顶部在现场后浇混凝土而形成的整体受弯构件.简称叠合梁、叠合板. 3.3 预制混凝土叠合底板precastconcrete panel for composite slab 在工厂预先生产制作,施工现场在其上部后浇混凝土形成叠合板的预制构件.简称叠合底板. 3.4 预制混凝土叠合底梁precast concrete beam for composite beam 在工厂预制生产制作,施工现场在其上部后浇混凝土形成叠合梁的预制构件.简称叠合底梁. 3.5 预制混凝土夹心保温外墙板 precast concrete sandwich fa?ade panel 中间夹有保温层的预制混凝土外墙板.简称夹心外墙板. 3.6 预制外挂墙板precast concrete fa?ade panel 安装在主体结构上,起围护、装饰作用的非陌生预制混凝土外墙板,简称外挂墙板. 3.7 混凝土粗糙面 concrete rough surface 预制构件结合面上的凹凸不平或骨料显露的表面.简称粗糙面. 3.8 钢筋套筒灌浆连接 rebar splicing by grout-filled coupling sleeve 在预制混凝土构件内预埋的金属套筒中插入钢筋并灌注水泥基灌浆料而实现的钢筋连接方式. 3.9 钢筋浆锚搭接连接 rebar lapping in grout-filled hole 在预制混凝土构件中预留孔道,在孔道中插入需搭接的钢筋,并灌注水泥基灌浆料而实现的钢筋搭接连接方式. 3.10 拉结件 connector 用于拉结预制混凝土夹心保温外墙板中内、外叶混凝土墙,使内、外叶墙形成整体的部件.拉结件材料常采用纤维增强塑料或不锈钢. 3.11 混凝土强度 strength of concrete 混凝土的力学性质,表征其抵抗外力作用的能力.本标准中的混凝土强度是指混凝土立方体抗压强度. 3.12 标养强度 standard cube strength 按GB/T 50081的规定制作试件并进行标准养护28d的混凝土试件立方体抗压强度. 3.13 同条件养护试件强度cube strength of precast concrete component 工厂中进行预制构件生产时,与预制构件采用相同条件养护的立方体混凝土试件抗压强度. 3.14 先张法 pre-tensioning 工厂制作预应力预制构件时,在台座或模板上先张拉预应力筋并用夹具临时锚固,在浇筑混凝土并到达规定强度后,放张预应力筋而建立预应力的施工方法. 3.15 放张强度cube strength of pretensioned precast concrete component 工厂制作的预应力预制构件采用先张法进行预应力施工时,预制构件放张时的同条件养护立方体试件的抗压强度值. 3.16 后张法 post-tensioning 工厂制作的预应力预制构件混凝土到达规定强度后,张拉预应力筋并用锚具永久锚固而建立预应力的施工方法. 3.17 张拉强度 cube strength of post-tensioned precast concrete component 工厂制作的预应力预制构件采用后张法进行预应力施工时,预制构件张拉时的同条件养护立方体试件的抗压强度值. 3.18 脱模强度cube strength for form removal 工厂制作的预制构件在脱模时,同条件养护试件的立方体抗压强度. 3.19 起吊强度cube strength for lift 工厂制作的预制构件在起吊时,同条件养护试件的立方体抗压强度. 3.20 检验inspection 对被检验项目的特征、性能进行量测、检查、试验等,并将结果与标准规定的要求进行比较,以确定项目每项性能是否合格的活动. 3.21 检验批inspection lot 按相同的生产条件或规定的方式汇总起来代抽样检验用的,由一定数量样本组成的检验体. 3.22 同类型预制混凝土构件same tape precast concrete component 在工厂中制作和生产的同一钢种、同一混凝土强度等级、同一生产工艺和同种类型的预制混凝土构件.简称同类型预制构件. 3.23 预制构件实测强度standard cube strength of precast concrete component 工厂制作的同类型预制构件留置的同条件养护试件在等效龄期时的立方体抗压强度. 3.24 结构性能检验inspection of structural performance 针对结构构件的承载力、挠度、裂缝控制性能等各项指标所进行的检验.
4 质量体系 4.1 质量保证体系 4.1.1 工厂应制定质量保证体系,质量保证体系应通过第三方的认证. 4.1.2 工厂应确保质量保证体系有效的实施. 4.2人员 4.2.1 工厂应明确技术负责人和质量负责人的职责和权利.由技术负责人对技术和质量工作负总责. 4.2.2 工厂技术负责人应具有10年以上从事工程施工技术或管理工作经历,具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格.技术负责人应为全职,不得兼职. 4.2.3 工厂质量负责人应具有5年以上从事工程施工质量管理工作经历,具有工程序列高级职称或注册监理工程师执业资格.质量负责人应为全职,不得兼职. 4.2.4 工厂应具有工程序列中级以上职称人数不少于10人,专业应包括结构设计、施工、试验、物流安装等,其中设计人员应有注册结构工程师执业资格. 4.2.5 工厂应对主要技术人员、管理人员和重要岗位的工作人员进行任职资格确认,有上岗要求的应持证上岗. 4.2.6工厂应制定教育、培训计划,对员工进行教育和培训. 4.2.7工厂应建立必要的人员档案,内容包括任职经历、教育背景、职称证书和教育培训记录等. 4.2.8除上述要求以外,对任职资格有专门规定的,还应符合有关规定. 4.3组织结构 4.3.1 工厂应有适宜的、能够满足正常生产和质量管理要求的组织结构. 4.3.2 工厂应明确组织结构中各部门的职能和要求,并应明确组织结构中各部门之间的关系. 4.4文件控制 4.4.1 工厂应建立并保持文件形成和控制的程序.包括文件的编制、审核、批准、变更、发放和保存等,应对文件的有效性和适应性进行评审.文件可以承载在各种载体上.文件应包括: a) 行政法规和规范性文件;
b) 技术标准和标准设计;
c) 质量手册、程序文件和规章制度等质量体系文件;
d) 外来图集和图纸等;
e) 生产技术规程、操作规程;
f)与生产和产品有关的设计文件和资料. 4.4.2 文件应有受控标识,并应按照规定发放和保存. 4.4.3对直接影响生产和质量管理的各个场合都应能方便得到相应文件的有效版本.有关人员应能正确理解相关文件,并应能有效执行. 4.4.4 工厂应及时收回无效或作废文件.不得使用无效或作废文件.为满足法律或积累知........