附件: 全市安全生产第二轮隐患排查隐患清单 谯城区企业 企业名称:安徽亳州正益食品有限公司 序号 隐患描述依据标准

1 氨压缩机联轴器无防护罩.

GB5083《生产设备安全卫生设计总则》第6.1.6条2液氨等压力管道无介质流向标志. GB50072-2010《冷库设计规范》第6.6.6条3厂区无风向标. GB50072-2010《冷库设计规范》第4.1.2.7条4氨压缩机房无应急照明灯. GB50072-2010《冷库设计规范》第7.2.12条5锅炉房内氧气瓶与乙炔气瓶混放. HG23011-1999《厂区动火作业安全规程》第5.1.11条6燃气锅炉房无气体泄漏检测报警仪. GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》第3.1条7燃气锅炉房照明灯不防爆. GB50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.1.1条8锅炉房无安全操作规程. TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》第8.1.4条 企业名称:安徽沪春堂国药有限公司 序号 隐患描述依据标准

1 配电间无挡鼠板、灭火器、应急灯. GB50053《低压配电设计规范》第6.2.4条2烘干机链条轮无保护罩. GB5083《生产设备安全卫生设计总则》第6.1.6条3车间安全通道无应急照明灯. GB50016《建筑设计防火规范》第10.3.1条4车间临时用电线路未使用的橡胶护套线. GB/T13869-2008《用电安全导则》第6.8条5包材库内灭火器配置少. GB50140《建筑灭火器配置设计规范》附录C

6 施工现场氧气瓶与液化石油气气瓶间距小. HG23011-1999《厂区动火作业安全规程》第5.1.11条7厂区、生产岗位安全操作规程及安全警示标识缺失. GB5083《生产设备安全卫生设计总则》第7.1条 企业名称:安徽盛海棠中药饮片有限公司 序号 隐患描述依据标准

1 企业计划明年搬迁.

2 仓库内消防栓被遮挡. 《消防法》第16条3车间开关(配电)箱前堆放有货物. GB13869《用电安全导则》第6.5条4车间、仓库配置的灭火器较少. 《消防法》第16条5移动电源未使用橡皮护套铜芯线. GB/T13869-2008《用电安全导则》 第6.8条6筛药机等皮带轮无防护罩. GB5083《生产设备安全卫生设计总则》 第6.1.6条7蒸汽锅炉安全附件(压力表、安全阀)未校验. TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》第6.1.15条8蒸汽锅炉未保温,锅炉房线路较乱. GB50041-2008《锅炉房设计规范》 第11.1.7条9蒸汽管道过路无机动车辆限高标志,支架无防撞标志. GB4387-2008《工业企业厂内铁路道路运输安全规程》第6.1.2条 企业名称:北京同仁堂饮片有限责任公司 序号 隐患描述依据标准

1 精制饮品车间通道个别烟感器防护罩未摘除. 《消防法》第16条第2款2精制饮品车间货运电梯前室有一配电箱下有杂物. GB13869《用电安全导则》第6.5条3大门北侧停车场消防栓无防撞措施. GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.2.6条 企业名称:亳州市大生面粉有限公司 序号 隐患描述依据标准

1 多台皮带运输机皮带轮无防护罩. GB5083《生产设备安全卫生设计总则》第6.1.6条21-4楼生产车间无应急照明灯. GB50016《建筑设计防火规范》第10.3.1条3空调外机不应设在车间内 GB50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.1.1条4打包间无负压吸尘设施. GB17440《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》第8.3.1条5下料斗下部支撑应进行加固. GB5083-1999 《生产设备安全卫生设计总则》第4.1条 企业名称:亳州市瑞虹棉业有限公司 序号 隐患描述依据标准

1 该企业正处于区挂牌督办整改期间. 企业名称:亳州市三利面粉有限公司 序号 隐患描述依据标准

1 生产车间及筒仓提升机处电源线路较乱. GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第5.1.1条2生产车间吊装口要加防护围栏及警示标志. 《安全生产法》第32条3生产车间灭火器、疏散标志、应急照明灯及安全警示标志配置较少. GB50016《建筑设计防火规范》第10.3.1条4配电及控制室内杂物较多,无绝缘垫、灭火器、应急灯、挡鼠板. GB/T13869-2008《用电安全导则》第6.5条5多处运转部位皮带轮无防护罩. GB5083《生产设备安全卫生设计总则》 第6.1.6条6打包间、磨粉车间照明灯、开关不防爆. GB50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.1.1条7移动电源未使用橡皮护套铜芯线. GB/T13869-2008《用电安全导则》第6.8条8打包间无负压吸尘设施,开关箱内积尘较多,应定期除尘. GB17440《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》第8.3.1条 企业名称:亳州市舜诚建材有限公司 序号 隐患描述依据标准

1 厂内机动车辆(叉车)作业人员无证. 《特种设备安全法》第14条2配电室无挡鼠板、绝缘垫、灭火器、应急灯. GB50053-2013《20KV及以下变电所设计规范》第6.2.4条3西生产车间地面未硬化. GB/T 12801-2008 《生产过程安全卫生要求总则》第5.2.2条4运转设备可动零部件处无防护罩. GB5083《生产设备安全卫生设计总则》第6.1.6条5车间配置的灭火器较少,厂区无消防栓. 《消防法》第16条第2款6部分地槽防护栏缺失. GB4053.3《固定式钢梯及平台安全要求》 第4.1.1条7未进行职业健康体检,个人防护用品不符合要求,职业因素未检测. 《职业病防治法》第26条8车间粉尘较大,配电柜(箱)门应及时关闭. GB15577《粉尘防爆安全规程》第8.3条9厂区安全警示标志缺失. GB5083《生产设备安全卫生设计总则》 第7.1条 企业名称:亳州市魏岗兴达加油站 序号 隐患描述依据标准

1 到魏岗查无此单位,无联系人及电话号码,无法联系企业. 企业名称:亳州市星龙食品有限公司 序号 隐患描述依据标准

1 涉氨制冷机组已于2016年3月,现采用氟利昂制冷.

2 现氟利昂制冷机组管道无介质流向标志,压力表未检验. TSG R21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》第9.1.1条3氟利昂制冷机房灭火器失效. 《消防法》第16条4配电室无挡鼠板、应急灯、绝缘垫、灭火器. GB50053《低压配电设计规范》第6.2.4条5厂区安全警示标志缺失. GB5083《生产设备安全卫生设计总则》第7.1条 企业名称:亳州市药都物流仓储有限公司 序号 隐患描述依据标准

1 仓库货物堆放应按照 五距 要求存放. 公安部令第6号《仓库防火安全管理规则》第18条2氨机房外集油器液位计法兰螺栓长度不符合要求. GB50235-2010《工业管道工程施工及验收规范》第5.2.10条3卸氨管道未进行加固. GB5083-1999 《生产设备安全卫生设计总则》第4.1条4氨机房处未配置洗眼器. HG20571-2014《化工企业安全卫生设计规范》第5.1.6条5配电室无挡鼠板、绝缘垫、应急灯、灭火器等. GB50053-2013《20KV及以下变电所设计规范》第6.2.4条 企业名称:亳州市中信中药饮片厂 序号 隐患描述依据标准

1 锅炉液位计无最高、最低安全水位标志. TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》第6.3.2条2锅炉压力表无最大工作压力警戒线. TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》第6.2.3条3厂区机动车辆限速标志缺失. GB4387-2008《工业企业厂内铁路道路运输安全规程》第6.1.2条4锅炉房灭火器失效. 《消防法》第16条5洗润间烟感保护盖未摘除. 《消防法》第16条6配电间无挡鼠板、灭火器、应急灯. GB50053《低压配电设计规范》第6.2.4条 企业名称:亳州市忠洋冷库 序号 隐患描述依据标准

1 氨压缩机联轴器无防护罩. GB5083《生产设备安全卫生设计总则》第6.1.6条2压力管道无介质流向标志. GB50072-2010《冷库设计规范》第6.6.6条3液氨储罐安全阀引出管应引出室外. GB50072-2010《冷库设计规范》第6.4.8条4油分离器平台围栏不符合要求. GB40533-2009第3部分《工业防护栏杆及钢平台》第5.2.2条5机房处无消防栓、洗眼器. HG20571-2014《化工企业安全卫生设计规范》第5.1.6条6厂房无风向标. GB50072-2010《冷库设计规范》第4.1.2.7条7压力表无最大工作压力警戒线. TSG R21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》第9.1.1条 企业名称:汉广中药饮片加工厂 序号 隐患描述依据标准

1 到该企业检查,未生产、无人,联系电话空号. 企业名称:安徽林鑫中药饮片有限公司 序号 隐患描述依据标准

1 该企业处于生产前期准备阶段.

2 投入生产前压力表、安全阀、温度表等安全附件应进行校验. TSG R21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》第9.1.1条3锅炉房应增设燃气泄漏报警仪、防爆照明灯具及开关、通风设施、安全阀排气引出管. GB50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.1.1条4按要求配置消防设施. GB 50016-2014 《建筑设计防火规范》第8.1.1条 企业名称:林之源木业公司 序号 隐患描述依据标准

1 无联系地址及电话号码,无法联系企业. 企业名称:谯城区郑书友甲醇经营店 序号 隐患描述依据标准

1 无联系人及电话号码,无法联系企业. 企业名称:占元面粉有限公司 序号 隐患描述依据标准

1 市安全隐患挂牌督办整改期间. 企业名称:芍花堂国药有限公司 序号 隐患描述依据标准

1 生产车间通道处烟感器防护罩未摘除. 《消防法》第16条第2款2洗润间蒸汽发生器安全阀未定期校验. TSG R21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》第7.2.3.1.3条3原料库一消防栓无水带、水枪. 《消防法》第16条4自选仓库手持缝包机电源无漏电保护器. GB/T13869-2008《用电安全导则》 第6.8条5自选仓库消防栓标志不醒目. 《消防法》第16条 企业名称:裕隆彩钢 序号 隐患描述依据标准

1 厂房北侧木业加工区粉尘较大,无机械通风装置. 《工作场所职业卫生监督管理办法》第20条2配电箱前放有易燃物品. GB13869《用电安全导则》第6.5条3临时用电线路较乱,动力线未穿管. GB50371-2014《化学品生产单位特殊作业安全规范》第10条4移动电源无漏电保护器. GB13955《漏电保护器安装和运行》第4.5条5未见5t龙门吊检验标志. 《特种设备安全法》第40条6空压机皮带轮防护罩脱落. GB5083《生产设备安全卫生设计总则》 第6.1.6条7生产岗位无操作规程和安全警示标志. GB/T 12801-2008 《生产过程安全卫生要求总则》第7.3条

二、涡阳县企业 企业名称:安徽双轮酒业有限公司 序号 隐患描述依据标准

1 污水处理曝气用风机电机未接地. 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

2 污水处理1#集水井处盖板缺失. 《生产设备安全卫生设计总则》第5.7.4条3成品库部分消防栓被遮挡. 《仓库防火安全管理规则》第52条4成品库未按 五距 要求进行货物库存. 《仓库防火安全管理规则》第18条 企业名称:安徽颐生堂中药饮片有限公司 序号 隐患描述依据标准

1 原料库一电源接线处裸露. GB/T13869-2008《用电安全导则》第6.7条2仓库、车间无应急照明灯、疏散指示标志. GB50016-2014《建筑设计防火规范》第10.3条3部分临时用电无漏电保护器、未使用橡皮护套线. GB/T13869-2008《用电安全导则》第6.8条4车间、仓库配置的灭火器较少. GB50140《建筑灭火器配置设计规范》附录C

5 切片机、砂轮机皮带轮无防护罩. GB5083《生产设备安全卫生设计总则》第6.1.6条6厂区、车间安全警示标志缺失. GB5083《生产设备安全卫生设计总则》第7.1条7用电线路较凌乱,用电设备周围堆放货物. GB13869《用电安全导则》第6.5条8消防栓(路东侧)阀柄不能使用,无消防带、水枪. 《消防法》第16条第二款 企业名称:安徽源生堂药业股份有限公司 序号 隐患描述依据标准

1 在建施工现场作业人员未戴安全带、安全帽,无安全网. 《建设工程安全生产管理条例》 第32条2锅炉房部分压力表超期未检,蒸气管道无介质流向标志,烟道未绝热. TSG R21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》第9.1.1条3个别仪表箱、配电箱内有杂物. GB13869《用电安全导则》第6.5条4车间、仓库个别消防栓无消防带、水枪. 《消防法》第16条第二款

5 食堂操作间无燃气泄漏报警仪. GB50028《城镇燃气设计规范》 第10.5.3条6车间、仓库个别应急灯、疏散标志脱落. GB50016-2014《建筑设计防火规范》第10.3条7部分火灾报警器、控制柜、消防栓、安全门被遮挡. 《消防法》第16条8车间、仓库临时电源使用的不是橡皮护套线、无漏电保护器. GB/T13869-2008《用电安全导则》 第6.8条9厂区及生产岗位安全警示标志缺失. 《安全生产法》第32条10 锅炉操作间有人住宿. 《消防法》第19条/ 《安全法》第39条 企业名称:城东友谊外贸冷库 序号 隐患描述依据标准

1 液氨储罐处无围堰. GB50016《建筑设计防火规范》 第4.2.5条2冷库区无风向标. GB50072-2010《冷库设计规范》 第4.1.2.7条 企业名称:涡阳县立交桥大地加油站 序号 隐患描述依据标准

1 部分物品占用安全通道. 公安部令第6号《仓库防火安全管理规则》第56条2安全警示标志不醒目. GB5083《生产设备安全卫生设计总则》第7.1条3安全生产事故应急预案无站长、管理人员联系方式. GB/T 29639―2013《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》第7.3条 企业名称:安徽福顺食品有限公司 序号 隐患描述依据标准

1 企业正在搬迁中未生产. 搬迁到新址后再查. 企业名称:安徽冠盛纺织科技有限公司 序号 隐患描述依据标准

1 该单位是市安全执法互查,重大安全隐患整改挂牌督查单位,现正在整改期间. 企业名称:涡阳县海特燃气加气站 序号 隐患描述依据标准

1 个别安全阀螺栓长度不符合要求. GB50235-2010《工业管道工程施工及验收规范》第5.2.10条2配电室换气扇处无防小动物设施. GB50053《低压配电设计规范》第6.2.4条3配电室未配置灭火器. GB50140《建筑灭火器配置设计规范》附录C 企业名称:涡阳宏发商品混凝土有限公司 序号 隐患描述依据标准

1 生产车间使用的电源无漏电保护. GB13955《漏电保护器安装和运行》第4.5条2生产区机动车辆较多,无限速安全警示标志. GB5083《生产设备安全卫生设计总则》第7.1条3部分运转设备皮带轮无防护罩. GB5083《生产设备安全卫生设计总则》第6.1.6条4配电室无挡鼠板、绝缘垫、应急灯、灭火器. GB50053《低压配电设计规范》第6.2.4条5配电室北侧的电缆跨度较大,穿彩钢瓦无防护. GB50054《低压配电设计规范》第7.6.38条 企业名称:华环国际烟叶涡阳烟叶复烤厂 序号 隐患描述依据标准

1 生产车间个别部位疏散标志缺失. GB50016-2014《建筑设计防火规范》 第10.3条2锅炉房分汽缸压力表超期未检. TSG G001-2012《锅炉安全技术监察规程》第6.2.3条 企业名称:安徽佳源油脂有限公司 序号 隐患描述依据标准

1 导热油管道从道路上部穿过,管道支柱在道路中央无防撞标志、无机动车辆限速、限高标志. GB4387-2008《工业企业厂内铁路道路运输安全规程》第6.1.2条2有机热载体管道无介质流向标志. GB7231-2003《工业管路的基本识别色和识别符号》第5条3有机热载体锅................