编辑: 丑伊 2019-11-29
KA-211微电脑温度控制器操作说明书 主要功能: 温度控制:温度显示、冷热控制(制冷和加热手动转换)、压缩机开机延时保护、温控探头故障提示、温控探头故障时可以按设定的开停比定时运行.

规格及技术参数: 1仪表工作电源:AC220V±10%或380V±10% 50HZ(参见产品后贴)2输出触点容量:380VAC/2A(纯阻性负载) 3温度显示范围:-55~99 ℃(显示分辨率单位 0.1℃4整机尺寸:121mm*54mm*70mm 5温度设定范围:-48~48℃(设置步长-9.9~48℃之间为0.1℃,其它为1℃6安装孔尺寸:113mm*45mm 菜单、指示灯: 菜单名称参数设置范围 出厂设定 P 温度设定(制冷停止,制热工作) -48℃~+48℃ -15℃ F 回差设定(制冷工作,制热停止) 1~20℃任意设定 +5℃ d 温度修正 ±5℃用于修正测温误差 00℃ L 传感器有故障是固定工作时间 0~250 分钟 30分钟 H 传感器有故障是固定停机时间 20~250分钟 120分钟 指示灯闪亮常亮灭设置-- 进入设置 锁定设置 机组延时工作停止模式-- 制热模式 制冷模式 按键:

1、刚上电压缩机正在延时三分钟起动中,按"加"键5秒以上可进入强制制冷/或强制制热.(取消延时,按原设定值来停机). 参数查看:

1、非设置状态下:按一下"设置" 键 (短按)显示P设定值,再按一下显示F设定值,依次按分别显示P.F.d.L.H的设定值,不按键3秒后显示当前库温. 参数设置:

1、非设置状态下按住"设置"键5秒,进入菜单设置.(此时设置指示灯亮)左边第一位数码管显示P,右边三位显示数值按"加"或"减" 键改变设定值、再按一下"设置"键显示F, 按"加"或"减" 键改变设定值,依次分别设置P.F.d.L.H的设定值.

2、在设置状态下,如连续12秒不按任何键(也保存参数)或按"设置"键5秒以上,系统保存当前设置并退出设置状态.

3、若设定完后未经延时退出就关电源,新设定值将得不到保存. (温度控制工作原理

1、温度控制根据"温度设定"和"回差设定"两个参数进行,假设"温度设定"为18(C,"回差设定"为2(C,在制冷模式时,当温控探头上感知到的温度高于20(C时启动制冷,一直到温度低于18(C时停止制冷;

在制热模式时,当温控探头上感知到的温度低于18(C时启动制热,一直到温度高于20(C时停止制热.这样将温度控制在18(C --20(C之间.

2、制冷模式和制热模式的转换通过一个外接开关控制,当开关开路时为制冷模式,开关闭合时为制热模式.参见接线图.

3、控制器内有一个"压缩机停机计时器",当压缩机停机时开始计时,下一次启动前首先检查这个计时器,如果已满三分钟则立即启动压缩机,如果不满三分钟则等满三分钟再启动;

另外控制器刚通电的三分钟之内也不会启动压缩机. 注意:

1、当库温传感器有故障时根据L的设置时间工作、 H的设置时间停机,按这样的固定时间来自动循环定时工作制冷或制热(如不用此功能将L设置为00即可).

2、当传感器有故障是LED显示:HHH库温传感器短路故障、LLL库温传感器开路故障. 使用前检查及安装要求: 供电电压应与温控器上标注的电压一致,并保证供电电压的稳定性. 本温控器严禁在过度潮湿的环境中使用,禁止在高温、强电磁干扰、强腐蚀性环境中使用. 传感器引线与电源引线要保持适当距离,不可互相接触和同穿一根管道内. 按照温控器上的接线图正确区分传感器引线、电源线及输出继电器接口,不得使继电器负荷过载. 传感器安装,应尽量远离通气孔以确保测量温度的准确. 常州市科恒电器厂

电话:0519-86513999 传真:0519-86513333

网址:www.cz-keheng.com

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论