编辑: 阿拉蕾 | 2019-11-29 |
3
一、工程范围
3
二、总体要求
3 第二部分 技术要求
7
一、土建部分
7
(一)土建综合要求
7
(二)分部施工要求
10
二、给排水安装工程部分
19
(一)工程范围
19
(二)给排水技术说明
20
三、动力安装工程部分
24
(一)工程范围
24
(二)动力技术说明
25
四、通风空调工程部分
29
(一)工程说明
29
(二)暖通技术要求
30 组合式空调机组技术要求表
32
五、消防工程部分
46
(一) 概述
47
(二) 技术要求
47
六、道路工程部分
56
(一)引用的规范、标准
56
(二)技术要求
56
七、电气安装工程部分(含变配电房)
58
(一)工程范围
58
(二)电气安装工程技术说明
59
(三)主要设备
59
八、弱电工程部分(含变配电房)
76
(一)工程范围
76
(二)主要设备品牌
77 第三部分 工期要求
78 第四部分 文明施工及安全要求
79
(一)文明施工
79 第五部分 施工组织设计要点
88 第一部分 工程概述
一、工程范围 广汽零部件产业基地项目占地面积159685.
5平方米,建筑面积约为109334平方米, 主要建筑物的结构型式为钢架结构、钢筋混凝土框架结构;
主要建设内容:厂房、办公楼、生产辅助用房、动力中心、门卫、食堂及厂区道路、绿化等,包含土建、机电安装等,厂房最大跨度为40米. 施工内容包括:土建工程、钢结构、基坑支护、室内外装修工程、防雷工程、给排水、电气、暖通、动力、管道、机电设备安装、消防、白蚁防治、屋面防水、道路、围墙、信息智能化工程布置管路等工程.具体工程量以施工蓝图和技术规格书为准.
二、总体要求 本工程按照规范规定或政府主管部门要求需专家评审的专项施工方案,由中标人负责编写,方案必须通过主管技术部门评审通过后,报建设单位审批后才能开始施工.中标人负责方案评审工作,评审产生的一切费用(含专家费)由中标人承担. 建设用地目前平均标高为梅州梅县区高新区规划平面图标高.本次造价清单中已经包含现场土方压实后需要回填的土方量.结合设计图纸及现场压实情况,如还需增加填土,由承包商负责,投标时综合考虑. 本工程必须采用预拌砂浆,中标单位需提供预拌砂浆单位的资质证明、营业执照、分包合同至建设单位. 梅州市建委及政府主管单位规定必须由建设单位检测的项目之外的检测项目由中标单位负责检测. 中标单位必须配合建设单位完成本工程的安监报建、质监报建、施工许可报建、防雷报建、消防报建.报建过程中产生的所有费用(新型墙材、散装水泥、工人工资保证金、保险等)由中标人承担. 中标单位必须配合建设单位完成本工程的安监验收、质监验收、消防验收、规划验收、防雷验收、工程竣工验收备案. 本工程过程资料必须齐全,中标人负责整理工程资料并报送梅州市城建档案馆,拿到梅州市档案验收合格证.同时移交4份同等要求的资料给建设单位. 工程开工前,施工单位必须提交整个工程的施工组织计划,分项工程开工前需提交分项工程的详细施工方案报送监理单位、建设单位审核后才能施工. 施工技术人员进场后,认真熟悉图纸,了解设计意图和建设单位要求,做好图纸自审记录,提交建设单位、设计单位、监理单位,经联合图纸会审后,制定施工组织计划、专项施工方案、施工计划及材料进场计划,上报建设单位、监理单位审批.分项工程开工前需提交分项工程的详细安全方案,报送监理单位、建设单位审核后才能施工. 分项工程开工前需提交分项工程的详细安全方案,报送监理单位、建设单位审核后才能施工. 现场项目经理、安全员必须与投标相同,具备相关上岗证件. 项目经理、项目总工、安全员必须参加工程月度例会、周例会、日例会,对工程的推进情况、安全情况进行汇报.施工单位必须提交工作月报、工作周报、工作日报. 为了避免钢结构施工受场地因素的影响,要求施工单位在打桩施工完成后,结合永久路网进行铺设临路,用碎石铺设硬化,宽度为5米,长度约500米,投标单位报价时综合考虑费用. 门窗收边、屋面包边、天沟做法、屋脊、采光带、门洞收口收边、管道穿墙开洞等都必须严格按照图纸节点详图进行施工,在下料定货前,须提前做成样板,经监理单位、甲方、设计单位等多方现场讨论评价合格确认后,才能按样板要求下料定货,施工前按评价合格的样板做法进行交底,参照评价合格的样板标准进行验收. 必须进行第三方防雷检测,并须得到梅州市梅县区防雷设施检测所的检测合格报告和合格证.报价时需考虑相关检测费用. 临设必须建在建设单位规定的范围内,具体位置由施工单位出具方案,建设单位批准. 临时用电、临时用水必须按建设单位指定接驳点、接驳路线接驳,接驳前提出申请,提交用电需求,建设单位配合申报临时水电,安装费用及日后水费、电费由中标单位负责,投标单位报价时综合考虑费用.接电人员必须要有电工证.施工单位临设内电线要规范整齐,禁止随意私拉电线.如提供用电量不满足施工要求,投标单位必须自备发电机组,报价时综合考虑. 临设板房只能作为施工单位办公场所,并提供监理、设计、建设单位各一间办公室(总人数约20人).中标单位综合考虑在工地内设立住宿、做饭、洗晒衣服设施,但地点由甲方指定,并要求围蔽.日常活动必须服甲方相关制度要求. 临建设置卫生间,位置由建设单位指定,卫生间必须设置化粪池,中标单位定期负责请市政清洁车运走化粪池污水,产生的相关费用投标单位在报价时考虑. 车辆进出必须按照甲方要求的路线行驶,中标单位在建设单位指定位置设置洗车池,对进出场车辆进行清洗,同时安排专人专职对施工车辆行走路线进行清扫,产生费用由中标人承担.施工造成的道路、人行道、绿化、给排水管、路灯等破坏由中标人负责恢复. 材料堆放场、加工等临时设施由中标人搭设,费用由中标人承担,位置由建设单位指定. 施工垃圾由建设单位指定位置临时堆放,中标单位分时间段运出厂区自行处理. 施工区域需设置围蔽、大门、标识牌、洗车槽等必须按照《梅州市建设工程安全文明施工标准化图集》进行布置. 施工围蔽按国家及地方对施工围蔽标准进行围蔽,围蔽区域设置双开大门作为施工材料出入口,大门两端设置钢筋混凝土门柱,以确保大门稳固,大门门扇为全封,面饰有美观单位标识.另大门旁设置人流门,大门除材料进出外,要求平时关闭,施工人员从人流门进出.投标单位报价时综合考虑费用. 施工车辆行走区域埋设有电缆和排水管等管网,施工单位进出施工场地必须对埋设管道进行保护,管道保护方案经监理、设计单位和甲方同意后方可实施,承包商报价时需综合考虑. 办公室、车间部分交付后,施工人员不得进入生产区域,不得使用车间内的卫生间,如有特殊情况需要使用需经业主同意. 各管道、电缆或电缆桥架、灯具在架空敷设安装时根据各专业管道支架标准图进行施工.投标单位报价时综合考虑费用.空调室外机安装时需利用桩基础承台或利用厂房有桩基础的悬挑梁、外排水沟、外散水进行受力,必要时负责制作支撑、承托钢架,投标单位报价时综合考虑费用. 所有埋地管道与架空管道之间需通过伸缩节进行连接,报价时需综合考虑. 本工程建设过程中所有用到材料及设备进场前必须报审,监理单位、设计单位、建设单位审批同意后方能进场. 车间工艺安装时,中标单位需无偿就近提供临电和临水接入. 施工期间必须注意车间、工厂场地的清洁,每天施工结束后,需整理好现场的物料和工具,并把垃圾清理干净,否则我司将委派清洁公司进行清理,中标单位需支付全部费用,投标单位报价时综合考虑费用. 需在基坑四周设置生命线,确保基坑预埋板安装及二次浇注时人员安全,投标单位报价时综合考虑费用. 施工材料、工具、废料堆放位置、堆放时间需经建设单位确认,并要求堆放整齐. 所有的门必需有可观察窗,投标单位报价时综合考虑费用. 考虑本工程项目的紧迫性,中标人应在中标后与招标人商谈合同事宜的同时组织进场施工工作;
中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定.若违反以上规定,由此造成的经济和法律责任,均由中标人负责. 第二部分 技术要求 甲供设备 ――是指清单注明甲供的设备. 设备安装 ――是指由甲方提供主要设备,中标人负责供应设备外连接所需材料并负责完成设备从工地道路到具体安装位置的就位工作、安装测试、示范及投产运行等工作,甲供设备投标人只报设备安装相关费用. 提供 ――是指由投标人根据甲方相关要求供应所需设备、材料并完成安装测试,示范及投产运行等工作. 合格设备及材料报审 ――是指由甲方土建、给排水、动力、通风空调、电气等专业中涉及的乙供设备及材料,在进场前,必须填报《合格供应商和合格材料审定申请表》,经监理单位、设计单位、建设单位审批同意后方能进场. 注:
1、凡涉及招标人在下列提出参考品牌的,在参考品牌后面加上 或相当于 字样.
2、投标人应对照招标文件技术规格,逐条........