编辑: 梦里红妆 2019-12-03
通风专家,信心标记! 任何厂房高温闷热、油烟异味,通风不良问题彻底解决! 普圣风负压风机 产品使用说明书专业、诚信---品质的保证! 深圳市普圣风通风设备有限公司 服务电话0755-36852180/33195090 地址:深圳市宝安区松岗镇溪头第一工业区 首先感谢您对普圣风负压风机的信赖!普圣风负压风机产品使用说明书包括《产品安装》、《产品日常使用维护》、《产品故障排除及维修》三各部分.

一、产品安装 负压风机的安装简要概括为:风机机身的固定、部件连结组装、配电控制、三步骤. 风机机身的固定:风机机身的固定包括安装角铁架与墙体用拉爆螺丝的固定;

风机边框与安装角铁架用钻尾螺丝(自钻螺丝)的锁定.钢结构厂房墙体安装可直接用钻尾螺丝将风机锁定在彩板和C型钢上.砖墙打孔安装时直接将风机塞入墙孔,周围用混凝土补好缝隙固定即可. 部件连结组装:负压风机部件依次为百叶窗、风机主体、导流罩(即喇叭口,安装弯头风机为弯头无导流罩)、防护圆网,百叶窗与风机主体用钻尾螺丝或拉铆钉固定、风机主体同与导流罩用钻尾螺丝锁定、导流罩于防护圆网利用铁线圆网和玻璃钢导流罩的弹力卡入钻好的孔中.具体的部件组装顺序在实际安装中应灵活安排,力求方便、易于施工. 配电控制:负压风机采用50赫兹、380伏、三相电源.为了保障电机使用安全,配电控制中应每台风机单独开关控制,不可一个开关控制多台风机.控制开关应具有自动断路功能(如小型断路器).导线连接牢固,避免线头脱落等造成电机缺相烧毁. 玻璃钢喇叭形负压风机包括有防水条和无防水条两种,在做外挂安装时方法一样,在做内挂安装时没有防水条的风机多一个防水处理的步骤.玻璃钢喇叭形负压风机都有边框,边框是安装时和四方角铁架贴合的部位. 玻璃钢喇叭形负压风机安装步骤:

1、根据安装图纸的标示,结合安装现场实际情况(内挂、外挂)制作四方形角铁架,务求牢固稳定,兼顾周围需要填补的缝隙,尽量做到填补方便、美观,防水达标,做到雨水不从缝隙进入,空气不回流.

2、角铁采用规格不低于4*4国标,角铁架焊接需牢固、美观,焊接完毕清理焊渣、打磨、开好膨胀螺栓孔,膨胀螺栓采用10mm规格,每个角上不少于两颗螺栓.

3、防锈处理:采用优质铁红防锈漆,喷枪喷涂或手工刷涂均可,切勿采用劣质防锈漆.如做成其他颜色一定要用铁红防锈漆喷一道底漆,再在外喷涂一层其他颜色油漆.

4、组装护罩和导流罩(喇叭口和圆网):a/将护罩放于导流罩上放正;

b/用笔在护罩和导流罩相交处做好标记;

c/移开护罩(标记好护罩插脚和导流罩所对好的位置),用6.5mm钻头在表记好的位置开孔;

d/按原来对好的位置将护罩放在导流罩上,逐个脚插入钻好的导流罩上的孔内;

e/插脚的过程中脚和孔会不对位,需要利用护罩的弹性将相应的部位弯曲对位插入;

f/钻孔的位置根据护罩和导流罩的配合适当上下调整.

5、检查负压风机各部件是完整齐全,检查各部件是否因运输过程引起的变形或损坏,有损坏的必须维修更换后,调试合格才能勇于安装.

6、皮带传动的风机装上皮带,多V皮带一定要和皮带轮的沟峰对好位.先将小皮带轮对好,用一只手固定好大皮带轮和皮带,用另一只手转动动风叶可轻松装好皮带.

7、外挂的风机需要先将百叶窗固定在风机上.先将百叶窗平放在风机上,摆正对好位置,然后用拉铆钉固定或用钻尾螺丝锁定.每条边框上锁两颗共八颗拉铆钉,做到每个铆钉之间的直线距离相同,百叶窗的拐角上不用打铆钉,这样固定的位置最为牢固.

8、将制作完成的角铁架固定好,锁好膨胀螺栓;

在角铁架和和负压风机边框贴合的地方打上一圈玻璃胶(用中型玻璃胶);

放上风机,用钻尾螺丝锁定角铁架和风机外框贴合在一起.

9、套上导流罩,将预先装好护罩的导流罩套上风机对齐,用钻尾螺丝锁定贴合牢固.内挂的风机装上百叶窗.

10、弯头的安装:将两块弯头的玻璃钢用螺丝固定或钻尾螺丝锁定.将护罩放在完头出风口对比,裁减掉多余部分,护罩的安装参照本文第4条.安装弯头的风机不用安装导流罩,直接套上弯头,用钻尾螺丝锁定.

11、引出风机电源线,按规定配电安装,套上线管或线槽固定.注意风机电源线在风机里面部分必须用扎带或电胶布在风机的支撑架上固定牢固.用电胶布固定时必须先用电胶布在电缆线上缠绕几圈才能确保牢固.配电安装关系到负压风机整个使用期内的质量稳定性和安全性,一定要做到牢固、稳定、安全、不偷工减料.

12、负压风机周围的缝隙用玻璃、阳光板、玻璃胶填补完整.确保无缝隙、不漏风、不漏雨、美观.

13、安装完毕,清理风机内工具等杂物,准备试机.

二、产品日常使用维护

1、定期检查风机大小皮带轮是否松动、各连接螺丝、各紧固件是否松动.如有松动情况及时上紧.

2、皮带传动风机检查皮带是否松动,是否因装配不到位产生异响.松动的皮带在起步时因打滑产生刺耳的噪音,因为皮带松弛在运转中弹跳明显,如转速变慢、风力变小应及时更换皮带.

3、检查轴承是否运转良好,轴承出现问题产生噪音、异响,应及时停止使用,更换轴承或相应部件.

4、保证电源电压稳定,保持配电控制稳定、线路良好.

5、无论任何原因!!!如风机开启不能正常运转应立即关闭开关,待排除故障、恢复供电后再次开启.下列原因之一均将造成严重后果:A,电源缺相时通电时间过长将导致电机烧毁;

B,线路故障造成电源不稳或缺相造成电机烧毁;

C,电机轴承卡死,导致电机烧毁;

D,供电所停电再次通电时电源不稳造成电机烧毁,E、下班人员离开后忘记关闭开关.

6、经常清洁百叶窗,保持卫生整洁,清洁时应关闭风机,避免意外发生.

7、定期清理风机内部灰尘,风机使用一段时候后风机内部各部件将结附很厚的灰尘,为保证风机抽风效率应清洁各部件灰尘.

三、产品故障排除及维修

1、在排除风机故障时,应注意作业安全.身体任何部位申进风机内部均应在电源关闭状态下,并在电源开关上挂维修警示牌.位于高空作业时做好防护措施.

2、在查找风机故障原因时,应根据经验判断风机故障的原因,并加以确定.在无法判断风机故障原因时,排除故障应采取逐个部件排除法的方法,逐个部件排除.

3、风机通电后不运转,但有杂音,一般为电源缺相造成,或某一相电源不稳定.检查开关、电线等各部分是否正常.

4、皮带传动风机转速过低,伴随有噪音为皮带松动,继而变成百叶打不开,失去排风作用.皮带松动时应及时更换皮带.风机转动时有 扑哧 扑哧 噪音时检查皮带是否安装到位,多V皮带与皮带轮沟槽没有安装到位时会造成噪音和加速皮带磨损.

5、皮带传动风机不要随意调整皮带松紧,出厂时已将皮带松紧通过夹具调整至最佳位置.当风机出现皮带松动打滑时只需更换皮带即可.

6、电机线圈是否烧毁的检测方法:电机接入导线有红、蓝、绿三根,黄绿双色线为接地线.检测红、蓝、绿三根线之间三组电阻数值是否一致,不一致为线圈烧毁.

7、线圈良好,轴承卡死不能运转的电机只需更换轴承即可.

8、更换电机轴承的方法:1,取下电机轴心的插销;

2,取下电机底端盖螺丝;

3,拿起电机机身,轴心撞击地面,退出底端盖和转子;

4,更换损坏的轴承;

5,将修好的电机各部件按顺序组装.注意事项:a选择合适的扳手,避免螺丝弄花、损坏;

b矽钢片按原位装配好,丢失将导致电机噪音大;

c装卸轴承时注意使用恰当的工具和力度,避免损坏部件;

d装配好后如轴心卡紧为轴承装配部到位,轴心轻轻撞击地面可将轴承调整到位.

9、如电机线圈已烧毁,应拆下电机退回我公司更换新电机. ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题